AndreyP
Доброго времени суток!

Требуется помощь чайнику.

Исходные данные:
Подключение к дому трехфазное, кабель медный 4х4мм;
На одну из фаз требуется подключить потребителя (майнинг оборудование) мощностью 3,3 кВт. Работать будет 24/7.
Прибор подключается к розетке своим кабелем 2х2,5мм. Розетка была запитана от автомата 25А кабелем 2х1,5мм. В итоге кабель 2х1,5мм отгорел в слабом месте, заводская вилка прибора подплавилась на фазном контакте.
После выхода из строя кабеля 2х1,5мм кабель был заменен на 2х4мм, а автомат заменен на 20А.

Вопрос №1: Мог ли слабый кабель 2х1,5мм стать причиной подплавки заводской вилки электроприбора, или дело в том, что 3,3 кВт данная вилка не вывозит (имея сечение кабеля 2,5мм)?
Вопрос №2: Целесообразна ли установка автомата меньшим номиналом (16А), с сохранением предыдущих сечений питающих кабелей?
Вопрос №3: Подойдет ли для данной нагрузки обычная вилка с розеткой, расчитанные на 16А, или стоит использовать розетку на 20/32А?
Dimka1
Цитата(AndreyP @ 8.1.2022, 7:52) *
Вопрос №1: Мог ли слабый кабель 2х1,5мм стать причиной подплавки заводской вилки электроприбора, или дело в том, что 3,3 кВт данная вилка не вывозит (имея сечение кабеля 2,5мм)?
Нет. Причина оплавления не в кабеле, а в плохих контактах
Цитата(AndreyP @ 8.1.2022, 7:52) *
Вопрос №2: Целесообразна ли установка автомата меньшим номиналом (16А), с сохранением предыдущих сечений питающих кабелей?
Нет.
Цитата(AndreyP @ 8.1.2022, 7:52) *
Вопрос №3: Подойдет ли для данной нагрузки обычная вилка с розеткой, расчитанные на 16А, или стоит использовать розетку на 20/32А?

Поставьте розетку и вилку по солиднее либо минибокс с автоматом-выключателем и включайте/выключайте прибор этим выключателем. Контакт должен быть плотным!
Кабель и вводной автомат пока не трогайте.
квершлаг
AndreyP, Розетку и вилку купите не на базаре Где торгуют только китайским дерьмом а в хорошем магазине . Из бюджетных хотя бы возьмите фирму Шнайдер Электрик. кабель достаточно сечением 2,5 мм2.