Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
AndreyP
сообщение 8.1.2022, 7:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 8.1.2022
Пользователь №: 59276



Доброго времени суток!

Требуется помощь чайнику.

Исходные данные:
Подключение к дому трехфазное, кабель медный 4х4мм;
На одну из фаз требуется подключить потребителя (майнинг оборудование) мощностью 3,3 кВт. Работать будет 24/7.
Прибор подключается к розетке своим кабелем 2х2,5мм. Розетка была запитана от автомата 25А кабелем 2х1,5мм. В итоге кабель 2х1,5мм отгорел в слабом месте, заводская вилка прибора подплавилась на фазном контакте.
После выхода из строя кабеля 2х1,5мм кабель был заменен на 2х4мм, а автомат заменен на 20А.

Вопрос №1: Мог ли слабый кабель 2х1,5мм стать причиной подплавки заводской вилки электроприбора, или дело в том, что 3,3 кВт данная вилка не вывозит (имея сечение кабеля 2,5мм)?
Вопрос №2: Целесообразна ли установка автомата меньшим номиналом (16А), с сохранением предыдущих сечений питающих кабелей?
Вопрос №3: Подойдет ли для данной нагрузки обычная вилка с розеткой, расчитанные на 16А, или стоит использовать розетку на 20/32А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 8.1.2022, 8:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(AndreyP @ 8.1.2022, 7:52) *
Вопрос №1: Мог ли слабый кабель 2х1,5мм стать причиной подплавки заводской вилки электроприбора, или дело в том, что 3,3 кВт данная вилка не вывозит (имея сечение кабеля 2,5мм)?
Нет. Причина оплавления не в кабеле, а в плохих контактах
Цитата(AndreyP @ 8.1.2022, 7:52) *
Вопрос №2: Целесообразна ли установка автомата меньшим номиналом (16А), с сохранением предыдущих сечений питающих кабелей?
Нет.
Цитата(AndreyP @ 8.1.2022, 7:52) *
Вопрос №3: Подойдет ли для данной нагрузки обычная вилка с розеткой, расчитанные на 16А, или стоит использовать розетку на 20/32А?

Поставьте розетку и вилку по солиднее либо минибокс с автоматом-выключателем и включайте/выключайте прибор этим выключателем. Контакт должен быть плотным!
Кабель и вводной автомат пока не трогайте.

Сообщение отредактировал с2н5он - 8.1.2022, 9:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
квершлаг
сообщение 8.1.2022, 15:09
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 2.1.2022
Пользователь №: 59260



AndreyP, Розетку и вилку купите не на базаре Где торгуют только китайским дерьмом а в хорошем магазине . Из бюджетных хотя бы возьмите фирму Шнайдер Электрик. кабель достаточно сечением 2,5 мм2.

Сообщение отредактировал квершлаг - 8.1.2022, 15:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 7:55
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены