Цитата(kivni @ 7.12.2021, 10:21)
Если УЗО на 25А подключить к 4-м автоматам на 16А это не сильное нарушение?
Если вводной 25А, то несильное, если вводного нет и суммарная будет больше 25 то сильное. и УЗО желательно на 1 номинал выше автомата поставить.
Мне видится схема: 1 вводной автомат на 3 фазы 25А, потом 3 однофазных УЗО, потом 3группы однофазных автоматов по 4 автомата 16А. Но это пальцем в небо
Бывают разъединители, которые запитываются снизу-вверх, а автоматы обычно сверху=ввод снизу=вывод
Надо долбить стены и кидать 3 разных нулевых проводника на разные группы, тогда и автоматы смогут запитать через УЗО, работы много этим должен кто-то заниматься ответственный или хотябы быть вкурсе. А для чего вы спрашиваете?