Зачем так сделано в щитке?

Viktor2004
сообщение 6.12.2021, 16:27
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(4ainic @ 6.12.2021, 18:23) *
А Вы думаете там 25А просто так написано?

Конечно нет.
Указан максимальный ток который можно пропускать через это УЗО. Что бы ОНО не расплавилось


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 6.12.2021, 16:28
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Была разнарядка: для защиты людей установитьУЗО. Установили? Установили. Даже наверное с фотоотчётом. ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ainic
сообщение 6.12.2021, 16:34
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 30.3.2021
Пользователь №: 58380



По теме монтаж конечно кривой надо всё переделать, надеюсь там никто не работает.

Сообщение отредактировал 4ainic - 6.12.2021, 16:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.12.2021, 18:29
Сообщение #24


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10645
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(4ainic @ 6.12.2021, 15:23) *
А Вы думаете там 25А просто так написано?

Это рабочий ток. У диф-автоматов пишется С25, то есть группа защиты по току.


Вот оно как, Михалыч.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.12.2021, 22:03
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 6.12.2021, 18:29) *
С25, то есть группа защиты по току.
Вернее - "С" - тип по току мгновенного расцепления. А "25" - номинальный ток автомата (устройства защиты от сверхтоков).

Сообщение отредактировал Олега - 6.12.2021, 22:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivni
сообщение 7.12.2021, 7:56
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 6.12.2021
Пользователь №: 59141



Цитата(Viktor2004 @ 6.12.2021, 14:02) *
А если серьезно, УЗО ведь сверху подключены. Препогано конечно, но подключены
[attachment=63271:________...13_57_22.png]

И вообще жесть. На верхние автоматы завели питание снизу

Я думаю щиты заказали типовые, а подключали уже потом что на самом деле надо


Вроде, разобрались. Это УЗО. И они действительно подключены. НО НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ! Снизу ни одного подключения.
Зачем их вообще поставили то?

Цитата(4ainic @ 6.12.2021, 16:34) *
По теме монтаж конечно кривой надо всё переделать, надеюсь там никто не работает.

Эти щитки установлены в школе! Их таких больше десятка...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ainic
сообщение 7.12.2021, 8:15
Сообщение #27


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 30.3.2021
Пользователь №: 58380



Цитата(Roman D @ 6.12.2021, 18:29) *
Это рабочий ток. У диф-автоматов пишется С25, то есть группа защиты по току.


Вот оно как, Михалыч.

Всё верно, я поторопился с выводами

Цитата(kivni @ 7.12.2021, 7:56) *
Эти щитки установлены в школе! Их таких больше десятка...


И нет никого ответственного, который всё это контролирует?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 7.12.2021, 8:19
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8913
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Это ответственный и спрашивает


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ainic
сообщение 7.12.2021, 8:39
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 30.3.2021
Пользователь №: 58380



Автоматы подключены 3мя группами по 4шт на фазу наверно УЗО по 1 на группу. Может быть не смогли подключать нулевой проводник через УЗО. Нужно искать как проложен 0 или кидать на каждую группу 0 от своего УЗО, а делать это никто не хочет. Или я могу ошибаться и УЗО поставили для других целей, остаётся только догадываться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivni
сообщение 7.12.2021, 10:21
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 6.12.2021
Пользователь №: 59141



Цитата(4ainic @ 7.12.2021, 8:39) *
Автоматы подключены 3мя группами по 4шт на фазу наверно УЗО по 1 на группу. Может быть не смогли подключать нулевой проводник через УЗО. Нужно искать как проложен 0 или кидать на каждую группу 0 от своего УЗО, а делать это никто не хочет. Или я могу ошибаться и УЗО поставили для других целей, остаётся только догадываться.

Если УЗО на 25А подключить к 4-м автоматам на 16А это не сильное нарушение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ainic
сообщение 7.12.2021, 11:03
Сообщение #31


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 30.3.2021
Пользователь №: 58380



Цитата(kivni @ 7.12.2021, 10:21) *
Если УЗО на 25А подключить к 4-м автоматам на 16А это не сильное нарушение?

Если вводной 25А, то несильное, если вводного нет и суммарная будет больше 25 то сильное. и УЗО желательно на 1 номинал выше автомата поставить.
Мне видится схема: 1 вводной автомат на 3 фазы 25А, потом 3 однофазных УЗО, потом 3группы однофазных автоматов по 4 автомата 16А. Но это пальцем в небо

Бывают разъединители, которые запитываются снизу-вверх, а автоматы обычно сверху=ввод снизу=вывод

Надо долбить стены и кидать 3 разных нулевых проводника на разные группы, тогда и автоматы смогут запитать через УЗО, работы много этим должен кто-то заниматься ответственный или хотябы быть вкурсе. А для чего вы спрашиваете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.12.2021, 12:15
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(4ainic @ 7.12.2021, 11:03) *
а автоматы обычно сверху=ввод снизу=вывод
Автоматам обычно "до лампочки". См. каталоги производителей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivni
сообщение 7.12.2021, 12:51
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 6.12.2021
Пользователь №: 59141



Цитата(4ainic @ 7.12.2021, 11:03) *
Если вводной 25А, то несильное, если вводного нет и суммарная будет больше 25 то сильное. и УЗО желательно на 1 номинал выше автомата поставить.
Мне видится схема: 1 вводной автомат на 3 фазы 25А, потом 3 однофазных УЗО, потом 3группы однофазных автоматов по 4 автомата 16А. Но это пальцем в небо

Бывают разъединители, которые запитываются снизу-вверх, а автоматы обычно сверху=ввод снизу=вывод

Надо долбить стены и кидать 3 разных нулевых проводника на разные группы, тогда и автоматы смогут запитать через УЗО, работы много этим должен кто-то заниматься ответственный или хотябы быть вкурсе. А для чего вы спрашиваете?


Вводной автомат трехфазный на 25А как раз подключен к 3-м УЗО (http://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=63270).
УЗО имеет ток утечки 30мА. Если подключить к нему четыре линии, то может срабатывать. Проводка в школе старая, провода алюминиевые.

Сообщение отредактировал kivni - 7.12.2021, 12:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 7.12.2021, 13:45
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Олега @ 7.12.2021, 11:15) *
Автоматам обычно "до лампочки".

Так это для людей делается. Подключения питания снизу повышает опасность для обслуживающих.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ainic
сообщение 7.12.2021, 13:53
Сообщение #35


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 30.3.2021
Пользователь №: 58380



Цитата(Олега @ 7.12.2021, 12:15) *
Автоматам обычно "до лампочки". См. каталоги производителей

под напряжением должен оставаться неподвижный контакт, ну мне так сказали

Цитата(kivni @ 7.12.2021, 12:51) *
Вводной автомат трехфазный на 25А как раз подключен к 3-м УЗО (http://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=63270).
УЗО имеет ток утечки 30мА. Если подключить к нему четыре линии, то может срабатывать. Проводка в школе старая, провода алюминиевые.

30мА значит для защиты человека оно и правильно, если будет срабатывать это уже их проблема, Вам это зачем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kivni
сообщение 7.12.2021, 14:15
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 6.12.2021
Пользователь №: 59141



Цитата(4ainic @ 7.12.2021, 13:53) *
под напряжением должен оставаться неподвижный контакт, ну мне так сказали


30мА значит для защиты человека оно и правильно, если будет срабатывать это уже их проблема, Вам это зачем?

Я в этой школе работаю техником ))
Хочу разобраться, почему не подключены УЗО (похоже, нет разумной причины) и как сделать по возможности правильно.
А то провода автоматами защитили, а людей - нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ainic
сообщение 7.12.2021, 14:47
Сообщение #37


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 30.3.2021
Пользователь №: 58380



Цитата(kivni @ 7.12.2021, 14:15) *
Я в этой школе работаю техником ))
Хочу разобраться, почему не подключены УЗО (похоже, нет разумной причины) и как сделать по возможности правильно.
А то провода автоматами защитили, а людей - нет.

Давайте подумаем как сделать правильно
1 Изучить текущий проект (документацию по который выполнен монтаж проводки)
2 Составить извещение о внесении изменений в схему на основании (улучшение схемы/модернизация/реконструкция и т.п.) ( на этом этапе вы должны правильно подобрать защиту и рассчитать все эл. параметры)
3 Составить новую документацию с внесёнными изменениями и утвердить её у ответственных лиц
4 Выполнить подключение согласно новой схемы
Я не силён в правилах, но по логике как-то так
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 7.12.2021, 14:47
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



kivni, так включите их в схему, чего добру пропадать?


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.12.2021, 16:19
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(4ainic @ 7.12.2021, 13:53) *
под напряжением должен оставаться неподвижный контакт, ну мне так сказали
Мало ли кто чего п****нёт. Верьте ГОСТам РФ и производителям продукции.
Одна из местных тем.
Лучше всего смотреть каталоги, ибо даже среди модульных АВ встречаются казусы с требованием подключать исключительно снизу:
Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4ainic
сообщение 7.12.2021, 16:24
Сообщение #40


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 30.3.2021
Пользователь №: 58380



Цитата(savelij @ 24.10.2009, 13:32) *
ПУЭ
3.1.6. .....При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.

Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.
А обоснованием является инструкция завода-изготовителя, это отражено в ГОСТе на автоматические выключатели. В инструкциях на модульные АВ, как правило указана возможность подключения питающих проводников с любой стороны.

Вот
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения