Добрый день. Интересует эл.схема цепи управления с Реле времени АBB E-234 CT-AHD. с задержкой на отключение трех фазного эл.двигателя в системе вентиляции с обогревом. Что бы после нажатии кнопки стоп тэны отключились сразу а эл. отключился через время заданное на уставке реле. Помогите пожалуйста нарисовать эл.схему управления. Катушки эл. магн пускателей на 220V
с2н5он
фактическая схема подключения?
Гость_Валерий_*
Цитата(Eugenio59 @ 7.11.2021, 13:52) *

Спасибо большое! Но эта схема на практике проверена?
Если подключить к схеме перед км2 терморегулятор обычный, схема будет все равно исправно работать?
Гость_Валерий_*
Цитата(с2н5он @ 7.11.2021, 11:15) *
фактическая схема подключения?

Схема подключения простая. Осуществляем запуск двигателя с пусковой кнопки на км1, через блок контакт км1 отходит цепь чере термостат на км2 обогрева. КМ2 будет отключаться и включаться в зависимости от заданной температуры на термостате. А теперь мне нужно врезать реле времени с задержкой на отключение эл. двигателя км1. Что бы цепь с блок контакта км1 шла на катушку км2 - не обязательное условие. Главное что бы км2 срабатывал от термостата, эл. двигатель при этом остаётся в работе. Только с задержкой на отключение эл. двигателя при нажатии кнопки стоп
Гость_Валерий_*
Задержка при выключении - с вспомогательным напряжением (задержка при отпускании) CT-AHD, CT-MFD Для подсчета времени задержки требуется непрерывная подача напряжения питания. При замыкании управляющего входа A1-Y1/B1 выходное реле немедленно активируется. Если управляющий вход A1-Y1/B1 размыкается, то начинается отсчет установленного времени задержки. Отсчт времени сигнализируется миганием зеленого СИД. По истичении установленного времени выходное реле возвращается в исходное состояние и мигание зеленого светодиода переходит в непрерывное свечение. При повторном замыкании управляющего входа A1-Y1/B1 до окончания времени задержки, происходит сброс времени и выходное реле не меняет положение. Отсчет времени начинается снова при повторном размыкании управляющего входа A1-Y1/B1. При прерывании подачи напряжения питания выходное реле возврящается в исходное состояние и время срабатывания сбрасывается.
Инструкция с документа
Eugenio59
Тогда вам лучше подойдет эта схема:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Пришлось добавить промежуточное реле, зато теперь можно управлять включением КМ2 с помощью термостата.
Гость_Валерий_*
Цитата(Eugenio59 @ 7.11.2021, 15:47) *
Тогда вам лучше подойдет эта схема:

Огромное Спасибо!!! Не приходилось просто работать с этим реле времени. Да и со схемами тоже очень редко работаю.
Гость_Валерий_*
Цитата(Eugenio59 @ 7.11.2021, 15:47) *
Тогда вам лучше подойдет эта схема:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Пришлось добавить промежуточное реле, зато теперь можно управлять включением КМ2 с помощью термостата.

А если поставить переключатель для того что бы иметь возможность отключить км2. Для режима лето без обогрева, то его нормально открытый контакт лучше поставить в цепь между контактом стоповой кнопки и второй группой контактов пусковой кнопки?
Гость_Валерий_*
Или лучше поставить переключатель на цепь А1 реле времени и цепи А1 катушки км1, 18контакт реле времени?
Eugenio59
Для реализации зима\лето предлагаю такой вариант:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Если допустимо, что реле времени после прекращения работы схемы останется под напряжением, то можно немного упростить:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Viktor2004
Цитата(Eugenio59 @ 8.11.2021, 14:54) *

Вообще-то все реле времени имеющие запитку по A1 A2 и имеющие запускающий вход Y1, имеют один существенный недостаток. Вход Y1 очень высокоомный. И если при такой схеме включить только KM1, реле времени с большой вероятностью уже запустится. Сама катушка реле подключенная только к минусу, создаст на втором конце повышенный потенциал, который и запустит реле через вход Y1. Даже не подключая его явно к плюсу.
Eugenio59
Да, вы правы, этот упрощенный вариант действительно не рабочий.
Гость_Валерий_*
Всем большое спасибо. Буду делать рабочую схему с Реле времени CT-AHE или CT-AHD или аналогами