Гость_Андрей_*
Добрый день. В квартирном щитке стоит контактор ABB, с ним вместе автомат на свет. Вопрос - насколько он нужен? Гудеть стал сильно, протяжка не помогает - местный электрик посоветовал просто убрать.
Zolan77
Вы ничего не путаете?
Что контактор делает в квартирном щитке?
Гость
Цитата(Zolan77 @ 2.9.2021, 14:37) *
Вы ничего не путаете?
Что контактор делает в квартирном щитке?


Да вроде нет, ну может это реле. Контактор abb esb 20-20 судя по поиску.
Shturman1
ну а какую функцию выполняет этот контактор в щите?
Гость
Цитата(Shturman1 @ 2.9.2021, 14:47) *
ну а какую функцию выполняет этот контактор в щите?

Судя по щелку, он включается, когда включается автомат на свет. (я не электрик)
Shturman1
фото бы, а то как-то смутно понятно для чего этот контактор
Из России
Цитата(Zolan77 @ 2.9.2021, 14:37) *
Вы ничего не путаете?
Что контактор делает в квартирном щитке?


Для общего отключения.
Типа, мастер-выключателя.

Цитата(Shturman1 @ 2.9.2021, 14:47) *
ну а какую функцию выполняет этот контактор в щите?


Повсеместно используют.
Полезная вестЧь
Shturman1
Цитата
Повсеместно используют.
Полезная вестЧь

меня просто смутила эта фраза автора
Цитата
Судя по щелку, он включается, когда включается автомат на свет.

имелось ввиду автомат на освещение? Или как?
kontaktor86
Цитата(Shturman1 @ 2.9.2021, 15:07) *
фото бы, а то как-то смутно понятно для чего этот контактор

Загрузка фото не работает, может напишете, куда отправить?
с2н5он
на сторонний ресурс, ссылку сюда, без www.

Цитата(Shturman1 @ 2.9.2021, 14:47) *
ну а какую функцию
возможно в своё время функцию отъёма денег у заказчика
kontaktor86
Цитата(с2н5он @ 2.9.2021, 17:50) *
на сторонний ресурс, ссылку сюда, без www.

возможно в своё время функцию отъёма денег у заказчика


imgur.com/a/Gt2yiyG

Отъема денег не было - так сдал квартиру застройщик.

Цитата(Shturman1 @ 2.9.2021, 17:18) *
меня просто смутила эта фраза автора

имелось ввиду автомат на освещение? Или как?

Автомат на освещение.
Олега
Посмотреть фотку у меня не получилось..
В проектах застройщиков такие реле (для отключения всей квартиры) обычно не предусматриваются.
Назовите номинал вводного (общего для квартиры) автоматического выключателя.
Я к тому, что esb 20-20 на номин.ток 20А.

По появмвшейся части:
Цитата(kontaktor86 @ 2.9.2021, 18:28) *
Автомат на освещение.
Если и ESB только на освещение, то возможно хватит. Однако почему только на освещение ?
Из России
Цитата(Олега @ 2.9.2021, 18:41) *
Однако почему только на освещение ?


А зачем розетки отключать?

А так одним выключателем весь свет отключил в квартире и ушел.
Полезно, когда жена не выключает/забывает свет выключить, дети где-то свет включили и забыли...
Это надо квартиру иметь больше средней)))
Не для всех эта опция)))
Dimka1
Цитата(Zolan77 @ 2.9.2021, 14:37) *
Что контактор делает в квартирном щитке?

Создает геморрой его обладателю и больше ничего. Сейчас модно втюхивать ненужную х..ню с целю заработка, убедив покупателя/заказчика в необходимости обладания той или иной дребезделкой.
Электромонтёр
https://i.imgur.com/VlsnkMY.jpeg

От большого ума и незнания кудаб ещё засунуть деньги.
Rezo
Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*)
В квартирном щитке стоит контактор ABB....
Щиток расположен именно в самой кваротире или на лестничной клетке?
kontaktor86
Цитата(Rezo @ 2.9.2021, 22:02) *
Щиток расположен именно в самой кваротире или на лестничной клетке?

В квартире.

Цитата(Олега @ 2.9.2021, 18:41) *
Посмотреть фотку у меня не получилось..
В проектах застройщиков такие реле (для отключения всей квартиры) обычно не предусматриваются.
Назовите номинал вводного (общего для квартиры) автоматического выключателя.
Я к тому, что esb 20-20 на номин.ток 20А.
По появмвшейся части:Если и ESB только на освещение, то возможно хватит. Однако почему только на освещение ?


Выше по треду выложили фото. Вводный - С63. В квартире есть выключатель одновременно всего верхнего света. Наверно, сделано для него только.
Как избавиться от гудения контактора? Стоит ли его поменять? Если да, то на какой?


Цитата(Электромонтёр @ 2.9.2021, 22:01) *
От большого ума и незнания кудаб ещё засунуть деньги.


Гудит сильно, может тогда просто его убрать?
Shturman1
Цитата
В квартире есть выключатель одновременно всего верхнего света. Наверно, сделано для него только.

ну да скорее всего так и есть.
Цитата
Стоит ли его поменять?

это уже на ваше усмотрение. если просто выкинете то не будет функции отключения всего верхнего света одновременно. Если вам эта функция нужна, то меняйте
kontaktor86
Цитата(Shturman1 @ 2.9.2021, 22:50) *
ну да скорее всего так и есть.

это уже на ваше усмотрение. если просто выкинете то не будет функции отключения всего верхнего света одновременно. Если вам эта функция нужна, то меняйте


Порекомендуете менее шумный?
Олега
Цитата(kontaktor86 @ 2.9.2021, 23:13) *
Порекомендуете менее шумный?
С катушкой на DC молчит как рыбонька )) :
Контактор ESB20-20N-06 модульный (20А АС-1, 2НО), катушка 230В AC/DC

Цитата(Из России @ 2.9.2021, 20:40) *
А зачем розетки отключать?
А забытые харчи (в духовке, печке), а оставленный утюг, паяльник.. да мало ли что..
Даже просто соединительные шнуры, удлинители лучше оставить без напряжения.
Холодильник (и еще кое что) разумеется не выключают.


kontaktor86, не забудьте обеспечить DC
Rezo
Цитата(kontaktor86)
Порекомендуете менее шумный?
Новый - можно такой же (АВВ).
Олега
С гарантией, что не загудит - только с постоянным током.
Dimka1
Цитата(kontaktor86 @ 2.9.2021, 22:44) *
В квартире...
Гудит сильно, может тогда просто его убрать?


Нужно будет перемкнуть куском провода контакты 1-2, а также 3-4, а от А1 провод отсоединить и заизолировать. После этого проверить все ли корректно работает.
Инк
Цитата(Олега @ 2.9.2021, 23:37) *
С гарантией, что не загудит - только с постоянным током.

Достаточно, если постоянный только по направлению?
Rezo
Цитата(Олега)
С гарантией, что не загудит - только с постоянным током.
Не обязательно.
Цитата(Инк)
Достаточно, если постоянный только по направлению?
Как бы да! DIN-реечные контакторы внутри всё это содержат, поэтому и работают беззвучно.
У автора вероятно что-то произошло со схемой AC-DC, поэтому и тарахтит как наши ПМЕ-шки.
Олега
Цитата(Rezo @ 3.9.2021, 11:36) *
Не обязательно.
1. На постоянном (кат. AC/DC) не будет гудеть - обязательно.
2. На переменном (кат.АС, "такой же") - как повезет (с интенсивностью).
шахтер
Цитата(Гость_Андрей_* @ 2.9.2021, 14:32) *
Добрый день. В квартирном щитке стоит контактор ABB, с ним вместе автомат на свет. Вопрос - насколько он нужен? Гудеть стал сильно, протяжка не помогает - местный электрик посоветовал просто убрать.

А просто разобрать и железо нулевкой почистить не пробовали ? иногда помогает.
Олега
Цитата(шахтер @ 4.9.2021, 11:57) *
А просто разобрать
Он же ж на заклепках, просто не получится.
с2н5он
kontaktor86, выкиньте его уже нафик