Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Владимир_*
Здравствуйте.
Установил в частном доме новый котел отопления, сервисник при пуско-наладке сказал, что для этой модели критично подключение через розетку с заземлением иначе не будет стабильной работы.
В доме проводка без заземления, алюминиевым двухжильным проводом.
Треугольный контур заземления придется делать достаточно далеко от места подключения к розетке, ближе есть возможность устроить не замкнутый контур, а линию из 2-3 штырей.
Если я возле дома забью в землю 2-3 куска 50го уголка, метра по 2 с расстоянием между ними в метр, сварю их между собой и подключу от них провод к заземлению розетки это будет работать заземлением?
Если есть какой-то другой вариант сделать заземление на одну розетку подскажите пожалуйста.
с2н5он
Цитата(Гость_Владимир_* @ 25.8.2021, 11:06) *
1. не замкнутый контур, а линию из 2-3 штырей.
2. Если я возле дома забью в землю 2-3 куска 50го уголка, метра по 2 с расстоянием между ними в метр

1. делайте
2. нет, расстояние не менее длины

трубы отопления металл? водопровод есть в доме?
Гость_Владимир_*
Цитата(с2н5он @ 25.8.2021, 12:31) *
трубы отопления металл? водопровод есть в доме?

отопление и водопровод полипропилен
с2н5он
можно попробовать сделать землю на одной розетке, но гарантии что всё будет нормально нет
в горле кость
Цитата(с2н5он @ 25.8.2021, 12:31) *
нет, расстояние не менее длины


скажу больше - расстояние не менее удвоенной длины
с2н5он
ну если есть где разгуляться.....
Из России
Цитата(с2н5он @ 25.8.2021, 12:31) *
2. нет, расстояние не менее длины


Брехня.

Цитата(в горле кость @ 25.8.2021, 14:01) *
скажу больше - расстояние не менее удвоенной длины


И это брехня.
Гость сочувствующий
Цитата(Из России @ 26.8.2021, 16:23) *
Брехня.
...
И это брехня.

Прежде чем утверждать это, Вы бы поинтересовались темой: "Взаимное экранирование заземляющих электродов"
с2н5он
зачем? так ведь тоже
Цитата(Из России @ 26.8.2021, 16:23) *
Брехня.
icon_wink.gif
Roman D
У нас по соседству монтажники мобильной вышки забили 64 глубинных (до скалы) электрода, пытаясь добиться 0,5 ома.
На слишком малой площади.
Говорили, что больше восьми почти нигде не били...

А про треугольник 1х1х1 - это как вилка Авраменко. Стадный инстинкт.
Олега
Цитата(с2н5он @ 25.8.2021, 13:54) *
можно попробовать сделать землю на одной розетке, но гарантии что всё будет нормально нет
Работоспособность это одно.. Без УЗО в группе на котел пробой на корпус может плачевно закончиться.
А если еще когда-нибудь появятся в доме обычные для TN розетки или оборудование.. то без уравнивания низя станет.
Roman D
Цитата(Олега @ 26.8.2021, 21:19) *
Работоспособность это одно.. Без УЗО в группе на котел пробой на корпус может плачевно закончиться.
А если еще когда-нибудь появятся в доме обычные для TN розетки или оборудование.. то без уравнивания низя станет.

Целиком поддерживаю:
такие партизанские заземления запросто приводят к тому, что при любом изменении схемы (ну, мало ли, сантехники поменяют тип труб) хозяин хаты внезапно обнаружит, что у него через котёл протекает внезапный ток, не предусмотренный несуществующим проектом.