Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 25.8.2021, 11:06
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте.
Установил в частном доме новый котел отопления, сервисник при пуско-наладке сказал, что для этой модели критично подключение через розетку с заземлением иначе не будет стабильной работы.
В доме проводка без заземления, алюминиевым двухжильным проводом.
Треугольный контур заземления придется делать достаточно далеко от места подключения к розетке, ближе есть возможность устроить не замкнутый контур, а линию из 2-3 штырей.
Если я возле дома забью в землю 2-3 куска 50го уголка, метра по 2 с расстоянием между ними в метр, сварю их между собой и подключу от них провод к заземлению розетки это будет работать заземлением?
Если есть какой-то другой вариант сделать заземление на одну розетку подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.8.2021, 12:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23051
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Владимир_* @ 25.8.2021, 11:06) *
1. не замкнутый контур, а линию из 2-3 штырей.
2. Если я возле дома забью в землю 2-3 куска 50го уголка, метра по 2 с расстоянием между ними в метр

1. делайте
2. нет, расстояние не менее длины

трубы отопления металл? водопровод есть в доме?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 25.8.2021, 12:44
Сообщение #3





Гости






Цитата(с2н5он @ 25.8.2021, 12:31) *
трубы отопления металл? водопровод есть в доме?

отопление и водопровод полипропилен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.8.2021, 13:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23051
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можно попробовать сделать землю на одной розетке, но гарантии что всё будет нормально нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 25.8.2021, 14:01
Сообщение #5





Гости






Цитата(с2н5он @ 25.8.2021, 12:31) *
нет, расстояние не менее длины


скажу больше - расстояние не менее удвоенной длины
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.8.2021, 19:09
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23051
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну если есть где разгуляться.....


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 26.8.2021, 16:23
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(с2н5он @ 25.8.2021, 12:31) *
2. нет, расстояние не менее длины


Брехня.

Цитата(в горле кость @ 25.8.2021, 14:01) *
скажу больше - расстояние не менее удвоенной длины


И это брехня.

Сообщение отредактировал Из России - 26.8.2021, 16:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.8.2021, 16:54
Сообщение #8





Гости






Цитата(Из России @ 26.8.2021, 16:23) *
Брехня.
...
И это брехня.

Прежде чем утверждать это, Вы бы поинтересовались темой: "Взаимное экранирование заземляющих электродов"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.8.2021, 17:15
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23051
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



зачем? так ведь тоже
Цитата(Из России @ 26.8.2021, 16:23) *
Брехня.
icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.8.2021, 19:45
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



У нас по соседству монтажники мобильной вышки забили 64 глубинных (до скалы) электрода, пытаясь добиться 0,5 ома.
На слишком малой площади.
Говорили, что больше восьми почти нигде не били...

А про треугольник 1х1х1 - это как вилка Авраменко. Стадный инстинкт.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.8.2021, 22:19
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17858
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 25.8.2021, 13:54) *
можно попробовать сделать землю на одной розетке, но гарантии что всё будет нормально нет
Работоспособность это одно.. Без УЗО в группе на котел пробой на корпус может плачевно закончиться.
А если еще когда-нибудь появятся в доме обычные для TN розетки или оборудование.. то без уравнивания низя станет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.8.2021, 22:53
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 26.8.2021, 21:19) *
Работоспособность это одно.. Без УЗО в группе на котел пробой на корпус может плачевно закончиться.
А если еще когда-нибудь появятся в доме обычные для TN розетки или оборудование.. то без уравнивания низя станет.

Целиком поддерживаю:
такие партизанские заземления запросто приводят к тому, что при любом изменении схемы (ну, мало ли, сантехники поменяют тип труб) хозяин хаты внезапно обнаружит, что у него через котёл протекает внезапный ток, не предусмотренный несуществующим проектом.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы