Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Эл. характеристики компрессорно-конденсаторного блока
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Ant29
Добрый день! Может, кто сталкивался. Есть компрессорно-конденсаторный блок. По описанию 36кВт макс, ток макс 84А.

Получается cos=0.65, как-то мало. Или я на ровном месте сомневаюсь? Или туплю...)
Shura_with_KINEF
Я, наверное, то же туплю. Как из максимальных мощности и тока определить cosф? И в связи с чем сомнения?
с2н5он
ток скорее всего полный, расчёт не проверял
Олега
Цитата(с2н5он @ 24.8.2021, 18:01) *
ток скорее всего полный, расчёт не проверял
Разумеется полный. Считал примерно так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Цитата(Ant29 @ 24.8.2021, 10:06) *
cos=0.65, как-то мало..
Какая вам разница на этот косинус ? с какой целью интересуетесь ?
Ant29
Цитата(Олега @ 24.8.2021, 22:38) *
Разумеется полный. Считал примерно так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Какая вам разница на этот косинус ? с какой целью интересуетесь ?

Да, считал примерно так.

Воюю со строителями, защита и кл на 63А.
Олега
Цитата(Ant29 @ 25.8.2021, 10:10) *
Воюю со строителями, защита и кл на 63А.
Зачем со строителями воевать.. Не правильно это. Строители делают по проекту (надеюсь), а проект должен делаться по указаниям производителя оборудования (с учетом пускового режима). Вы воюете на каком основании, что у вас есть ?
Ant29
[quote name='Олега' date='25.8.2021, 12:09' post='568146']
Зачем со строителями воевать../quote]
Мир не идеален)))
У меня есть проблема, и я ее решаю.
Меня удивил косинус, обычно при таких мощностях он выше.
Олега
Цитата(Ant29 @ 25.8.2021, 14:52) *
Меня удивил косинус, обычно при таких мощностях он выше.
Вы за исходные взяли параметры пускового режима (максимальные значения мощности и тока). При мощности (на валу и соотв. электрической) меньше и больше номинальной косинус снижается.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(Ant29 @ 25.8.2021, 14:52) *
У меня есть проблема, и я ее решаю.
Вы сомневаетесь на ровном месте.
Ant29
Пусковой там за 200 A, судя по тому же документу.

Сомневаюсь я не на ровном месте. АВ отшибал периодически. Тепловизор на АВ показывал 90 градусов.

Таких установок несколько, и везде есть проблема. Вот и пытаюсь разобраться в характеристиках ККБ
Олега
Цитата(Ant29 @ 25.8.2021, 18:01) *
Пусковой там за 200 A, судя по тому же документу.
Пардон, был невнимателен. Вы брали макс.рабочий, но смысл сказаного тот же - cosf снизится до 0,65 при макс.рабочем режиме. А во время пуска еще ниже.


Цитата(Ant29 @ 25.8.2021, 18:01) *
Сомневаюсь я не на ровном месте. АВ отшибал периодически.
До этого момента сомнения были по косинусу. Я про него и толковал.
Выбор автомата - это иной вопрос.
Олега
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
примерно 47-50 стр. Разновидности не "КМ", но параметры похожие.
Ant29
Цитата(Олега @ 25.8.2021, 18:16) *
До этого момента сомнения были по косинусу. Я про него и толковал.
Выбор автомата - это иной вопрос.

Олега, понятно, что при нормальном проектировании, такого не было бы. Хотя на факт)))

Суть в том, что если бы меня спросили про рабочий ток, на вскидку, я бы не дал косинус ниже 0.8 для такого порядка мощности. Видимо привык по двигателям судить. Будет и мне очередной опыт.

Ну и да, АВ там 63А и сечение 16мм2. Похоже в летний период, когда была жара ККБ периодически выходили на макс режимы. Вроде и АВ периодически срабатывли, но местные не особо обратили внимание. Сейчас я разгребаю, как так вышло.

Спасибо, раз никого не напрягло такое значение cos, и я успокоюсь 🤔
Олега
Цитата(Ant29 @ 25.8.2021, 20:41) *
Вроде и АВ периодически срабатывли, но местные не особо обратили внимание.
Без сервисного обслуживания со временем начнут тормозить сильнее, обратят.. (


Цитата(Ant29 @ 25.8.2021, 20:41) *
АВ там 63А и сечение 16мм2.
Ну, очевидно мало..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.