Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Будет освещать или нет?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Роман1999
Здравствуйте! Помогите ответить на вопрос.
Есть линия освещения и она стоит в притык к проезжей части. Есть предложение перенести ее за тротуар от проезжей части. При этом расстояние от нее до оси опоры составит 2,8м- из них 2,5 это тротуар+0,1м отступ от него+ 0,2м радиус фланца опоры. Сама опора называется огс-0,4-8 и кронштейн 2х2 м, то есть высота подвеса световой точки будет примерно 10 м. А ширина проезжей части составляет 9 м (у перекрестка увеличивается до 11м). Схема расположения опор однорядная угол наклона светильников 15градусов, расстояния между опорами 40м. Класс дороги не скажу( он у нас не оценивался), но ездят грузовики и автобусы, покрытие асфальт.
в итоге получается, что расстояние от оси опоры до противоположенного края проезжей части около 12 и 15 метров соответственно.
Компьютерное моделирование с помощью диалюкса показало, что при некоторых светильниках освещение будет достаточным, но производитель работ говорит, что освещать дорогу линия не будет, если ее вынести за тротуар.
Посмотрел сн 541 там сказано, что линию можно переносить на расстояние не более половины высоты подвеса светильника, но не далее 4х метров. То есть в норму то укладываюсь. Хочется спросить совета у тех, кто попадал в такие ситуации и мог бы дать свои рекомендации. Светильники светодиодные.
Олега
Цитата(Роман1999 @ 24.7.2021, 15:18) *
Компьютерное моделирование <-----> производитель работ
Вы в проекте на кого ссылаетесь ?


Цитата(Роман1999 @ 24.7.2021, 15:18) *
..угол наклона светильников 15градусов..
понятно поменяется слегка
Roman D
<о наболевшем>
У нас вместо пешеходной дорожки сделали освещение над проезжей частью, метров за 20.
А так всё по нормам...
с2н5он
Цитата(Роман1999 @ 24.7.2021, 15:18) *
производитель работ говорит, что освещать дорогу линия не будет, если ее вынести за тротуар.
говорить можно что угодно, чем подтверждает?
вариант установки пары светильников вместо одного не рассматривали?
Роман1999
Цитата(Олега @ 24.7.2021, 16:00) *
Вы в проекте на кого ссылаетесь ?

не совсем понял вопрос. общался с производителем работ подрядчика.
Цитата(Roman D @ 24.7.2021, 16:07) *
<о наболевшем>
У нас вместо пешеходной дорожки сделали освещение над проезжей частью, метров за 20.
А так всё по нормам...

подробнее

Цитата(с2н5он @ 24.7.2021, 16:23) *
говорить можно что угодно, чем подтверждает?
вариант установки пары светильников вместо одного не рассматривали?

на опыт ссылается. icon_biggrin.gif но есть подозрение, что не хотят браться за это тк у них еще несколько муниципальных контрактов сидят.
пары светильников никак- средства ограничены. только однорядная схема с одним светильником. мне вообще сказали пролет 50 метров делать-соотношение высоты точки подвеса светильника и пролета не выходит за соотношение 1к5. еле отбился. icon_biggrin.gif
если бы на прежнее место поставили опоры или проезжая часть была не шире 7 метров, то даже спрашивать бы не стал, но тут ситуация нестандартная и я не знаю как поступать.
Roman D
Цитата(Роман1999 @ 24.7.2021, 15:36) *
подробнее

Так это были Вы? icon_wink.gif

Я по то, когда ТЗ=ХЗ
Олега
Цитата(Роман1999 @ 24.7.2021, 16:36) *
не совсем понял вопрос. общался с производителем работ подрядчика.
Производитель работ должен делать по проекту.
Он конечно может возразить, но обоснованно (нормы, расчеты и т.п.). Или вы уже собрались вносить изменения на основании опыта некого дяденьки ?
Роман1999
Цитата(Олега @ 24.7.2021, 18:59) *
Производитель работ должен делать по проекту.
Он конечно может возразить, но обоснованно (нормы, расчеты и т.п.). Или вы уже собрались вносить изменения на основании опыта некого дяденьки ?

Нет конечно, он делать будет как ему скажут, но если он прав окажется? Червь сомнения точит меня. Вот решил спросить тут совета. Может, кто то попадал в подобную ситуацию.
Олега
Вам резонно спросить на proektant.org (раздел Электроосвещение наружное)
Гость сочувствующий
Цитата(Роман1999 @ 24.7.2021, 16:36) *
... средства ограничены. только однорядная схема с одним светильником. ...

А перенос опор бесплатно будет? Дороже он будет, чем установка дополнительного светильника ...
Роман1999
Цитата(Олега @ 24.7.2021, 20:09) *
Вам резонно спросить на proektant.org (раздел Электроосвещение наружное)

Спс.
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.7.2021, 11:49) *
А перенос опор бесплатно будет? Дороже он будет, чем установка дополнительного светильника ...

Вот и чешу репу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     