Здравствуйте!
Покупаем квартиру. При осмотре очередного варианта заглянул в электрощиток.
Стоят 3 АВ SchnaiderElectric IC60N, 6, 10 A, 16 А, кривая C, на два полюса т.е. рвется и фаза и нейтраль. (Зачем так сделано риелтор на знает). При этом кабель отходящий к потребителя с этих АВ медь 4x2.5.
По меди 4x2.5 допустим длительный ток около 25 А, (зависит от того как проложен).
Вопрос:
Получается, что с данными АВ, указанные кабели не защищены от КЗ?
Нужно менять либо АВ либо кабель?