Здравствуйте!
Покупаем квартиру. При осмотре очередного варианта заглянул в электрощиток. Стоят 3 АВ SchnaiderElectric IC60N, 6, 10 A, 16 А, кривая C, на два полюса т.е. рвется и фаза и нейтраль. (Зачем так сделано риелтор на знает). При этом кабель отходящий к потребителя с этих АВ медь 4x2.5. По меди 4x2.5 допустим длительный ток около 25 А, (зависит от того как проложен). Вопрос: Получается, что с данными АВ, указанные кабели не защищены от КЗ? Нужно менять либо АВ либо кабель? |
|
|
|
|
30.6.2021, 14:49
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3324 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Очень хорошо, что рвётся и фаза и нейтраль, это идеально для однофазных нагрузок.
Не понятно, зачем четвёртая жила, достаточно трёх, видимо что было то и проложили, не криминал. Очень даже защищены, и ни чего менять не надо. -------------------- |
|
|
30.6.2021, 17:03
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 3.2.2021 Пользователь №: 58176 |
Очень хорошо, что рвётся и фаза и нейтраль, это идеально для однофазных нагрузок. Не понятно, зачем четвёртая жила, достаточно трёх, видимо что было то и проложили, не криминал. Очень даже защищены, и ни чего менять не надо. Объясните: По кривой С, ток КЗ может быть в 10 раз больше номинала указанных автоматов. А это больше чем допустимый ток по имеющемуся кабелю. |
|
|
30.6.2021, 17:12
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3324 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Это кратковременный ток, а сечение жил кабеля подбирается по длительным токам.
Ограничение по сечению жилы ведёт к ограничению токов к.з. Чем больше сечение кабеля, тем больше ток к.з. тем сложнее выдержать селективность защит. -------------------- |
|
|
|
|