Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_ladoga1242_*
Всем форумчанам здоровья!
Два вопроса по гильзам со срывными болтами в соединительных 6 кВ муфтах. Интересует Ваш опыт и мнение, желательно аргументированное.
Итак:
1. обязательно ли скруглять секторные жилы перед обжимом? КВТ рекомендует, но не требует.
2. можно ли применять срывные болты для многопроволочных жил?
Заранее всех благодарю!
с2н5он
1. площадь больше, контакт лучше
Электромонтёр
Что за многопроволочные жилы в таких толстых кабелях?
ladoga1242
Цитата(Электромонтёр @ 20.6.2021, 6:50) *
Что за многопроволочные жилы в таких толстых кабелях?

например, такой кабель с многопроволочными секторными жилами
с2н5он
.
ladoga1242
Пришёл ответ от техподдержки КВТ. Может, кроме меня ещё кому пригодится:
Цитата
Скруглять секторные жилы необходимо только случае невозможности установки жилы в наконечник/соединитель, когда габаритные размеры сектора превышают диаметр отверстия.
Наконечники/соединители со срывными болтами можно использовать на жилах 1 и 2 класса гибкости.