Два вопроса по гильзам со срывными болтами в соединительных 6 кВ муфтах. Интересует Ваш опыт и мнение, желательно аргументированное.
Итак:
1. обязательно ли скруглять секторные жилы перед обжимом? КВТ рекомендует, но не требует.
2. можно ли применять срывные болты для многопроволочных жил?
Заранее всех благодарю!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.6.2021, 0:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22792
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. площадь больше, контакт лучше


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 20.6.2021, 6:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Что за многопроволочные жилы в таких толстых кабелях?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ladoga1242
сообщение 20.6.2021, 8:26
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 20.6.2016
Пользователь №: 49452



Цитата(Электромонтёр @ 20.6.2021, 6:50) *
Что за многопроволочные жилы в таких толстых кабелях?

например, такой кабель с многопроволочными секторными жилами
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.6.2021, 9:48
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22792
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ladoga1242
сообщение 22.6.2021, 17:40
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 20.6.2016
Пользователь №: 49452



Пришёл ответ от техподдержки КВТ. Может, кроме меня ещё кому пригодится:
Цитата
Скруглять секторные жилы необходимо только случае невозможности установки жилы в наконечник/соединитель, когда габаритные размеры сектора превышают диаметр отверстия.
Наконечники/соединители со срывными болтами можно использовать на жилах 1 и 2 класса гибкости.




Сообщение отредактировал ladoga1242 - 22.6.2021, 19:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения