Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Генератор (причины большого реактива)
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электродвигатели


ankero
Добрый день, коллеги.

Подскажите, пожалуйста, есть асинхронный генератор на 130 кВт, (400В, 500 об/мин, соединение треугольник)
При первом тестовом включении генерации в сеть и наборе активной мощности 10 кВт, при включенном щите компенсации 62,5 кВАр), реактивная мощность составляет 198кВар, cos F = 0.1-0.15, соответственно суммарный ток составляет 265-275А.
При увеличении мощности до 15-20кВт - срабатывает токовая защита 300А.

Проверили сопротивление изоляции обмоток, правильность начало конец обмоток, все нормально - без замечаний.
Генератор сняли и отправили на завод изготовитель.

Возможно подскажите, интересуют причины возможного реактива.


Заранее благодарен за информацию.
Roman D
Характер нагрузки неизвестен, в том числе реактивка индуктивная или емкостная? А без емкостного компенсатора?
Sky_net
Возможно перепутали при подключении одну из обмоток ТФК, или что там у Вас стоит...
(начало и конец одной из обмоток ТФК, или все например в ОТ ТФК, и регулятор напряжения будет работать наоборот "как бы". ). Данных маловато. )))
Какая система возбуждения - тиристорная или транзисторная, и т.п..
ankero
Извините за задержку с ответом

Оказалось все очень банально, была ошибка в паспорте и на бирке.
Генератор оказался не 380/690, а 220/380.
То есть, напряжение 380В подавалось на соединение треугольник (что есть - неверно, нагрев и сгорание).

Подскажите, пожалуйста, где можно развернуто почитать или подскажите информацию причин нагрева и сгорания при неправильном подключению.

Заранее спасибо.

Костян челябинский
Вольдек. Электрические машины
eugevict
Цитата(ankero @ 24.5.2021, 10:21) *
подскажите информацию причин нагрева и сгорания при неправильном подключению.

Неправильное подключение и есть причина, а нагрев и сгорание это следствие.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.