Добрый день, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, есть асинхронный генератор на 130 кВт, (400В, 500 об/мин, соединение треугольник) При первом тестовом включении генерации в сеть и наборе активной мощности 10 кВт, при включенном щите компенсации 62,5 кВАр), реактивная мощность составляет 198кВар, cos F = 0.1-0.15, соответственно суммарный ток составляет 265-275А. При увеличении мощности до 15-20кВт - срабатывает токовая защита 300А. Проверили сопротивление изоляции обмоток, правильность начало конец обмоток, все нормально - без замечаний. Генератор сняли и отправили на завод изготовитель. Возможно подскажите, интересуют причины возможного реактива. Заранее благодарен за информацию. |
|
|
|
12.5.2021, 13:38
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Характер нагрузки неизвестен, в том числе реактивка индуктивная или емкостная? А без емкостного компенсатора?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
12.5.2021, 14:22
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Возможно перепутали при подключении одну из обмоток ТФК, или что там у Вас стоит...
(начало и конец одной из обмоток ТФК, или все например в ОТ ТФК, и регулятор напряжения будет работать наоборот "как бы". ). Данных маловато. ))) Какая система возбуждения - тиристорная или транзисторная, и т.п.. Сообщение отредактировал Sky_net - 12.5.2021, 14:32 |
|
|
24.5.2021, 10:21
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.2.2017 Пользователь №: 51810 |
Извините за задержку с ответом
Оказалось все очень банально, была ошибка в паспорте и на бирке. Генератор оказался не 380/690, а 220/380. То есть, напряжение 380В подавалось на соединение треугольник (что есть - неверно, нагрев и сгорание). Подскажите, пожалуйста, где можно развернуто почитать или подскажите информацию причин нагрева и сгорания при неправильном подключению. Заранее спасибо. |
|
|
|
24.5.2021, 17:36
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8893 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вольдек. Электрические машины
-------------------- |
|
|
25.5.2021, 0:17
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|