Добрый день, коллеги.

Подскажите, пожалуйста, есть асинхронный генератор на 130 кВт, (400В, 500 об/мин, соединение треугольник)
При первом тестовом включении генерации в сеть и наборе активной мощности 10 кВт, при включенном щите компенсации 62,5 кВАр), реактивная мощность составляет 198кВар, cos F = 0.1-0.15, соответственно суммарный ток составляет 265-275А.
При увеличении мощности до 15-20кВт - срабатывает токовая защита 300А.

Проверили сопротивление изоляции обмоток, правильность начало конец обмоток, все нормально - без замечаний.
Генератор сняли и отправили на завод изготовитель.

Возможно подскажите, интересуют причины возможного реактива.


Заранее благодарен за информацию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.5.2021, 13:38
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Характер нагрузки неизвестен, в том числе реактивка индуктивная или емкостная? А без емкостного компенсатора?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 12.5.2021, 14:22
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Возможно перепутали при подключении одну из обмоток ТФК, или что там у Вас стоит...
(начало и конец одной из обмоток ТФК, или все например в ОТ ТФК, и регулятор напряжения будет работать наоборот "как бы". ). Данных маловато. )))
Какая система возбуждения - тиристорная или транзисторная, и т.п..


Сообщение отредактировал Sky_net - 12.5.2021, 14:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ankero
сообщение 24.5.2021, 10:21
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 26.2.2017
Пользователь №: 51810



Извините за задержку с ответом

Оказалось все очень банально, была ошибка в паспорте и на бирке.
Генератор оказался не 380/690, а 220/380.
То есть, напряжение 380В подавалось на соединение треугольник (что есть - неверно, нагрев и сгорание).

Подскажите, пожалуйста, где можно развернуто почитать или подскажите информацию причин нагрева и сгорания при неправильном подключению.

Заранее спасибо.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 24.5.2021, 17:36
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8893
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Вольдек. Электрические машины


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 25.5.2021, 0:17
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2298
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(ankero @ 24.5.2021, 10:21) *
подскажите информацию причин нагрева и сгорания при неправильном подключению.

Неправильное подключение и есть причина, а нагрев и сгорание это следствие.