Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Пропала фаза на выключатель
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Женя_*
Здравствуйте! Товарищи мастера, подскажите, что случилось и как устранить?) Просле замены люстры, пропало напряжение в выключателе. Выключатель не трогали, поменяли только светильник. Опыт в замене есть, не впервые, все работает исправно не один год, такая ситуация впервые)
с2н5он
фаза шла на выключатель из коробки или со светильника?
Гость_Женя_*
Без понятия ) недавно сняли квартиру, решили окультурить. Как это определить, откуда? Я знаю только как открутить-прикрутить розетку, люстру, выключатель, дальше в знаниях пробел, хочу восполнить
Dimka1
Цитата(Гость_Женя_* @ 8.5.2021, 15:54) *
Здравствуйте! Товарищи мастера, подскажите, что случилось и как устранить?) Просле замены люстры, пропало напряжение в выключателе. Выключатель не трогали, поменяли только светильник. Опыт в замене есть, не впервые, все работает исправно не один год, такая ситуация впервые)

Сколько проводов торчат из потолка? Индикаторная отвертка у вас есть?
Гость_Женя_*
Цитата(Dimka1 @ 8.5.2021, 16:19) *
Сколько проводов торчат из потолка? Индикаторная отвертка у вас есть?

Торчит 2 провода, на одном есть фаза. Из стены тоже 2 провода на выключатель, фазы нет.
Гость_Женя_*
Цитата(Dimka1 @ 8.5.2021, 16:19) *
Сколько проводов торчат из потолка? Индикаторная отвертка у вас есть?

Да, конечно есть индикаторная отвёртка
Dimka1
Цитата(Гость_Женя_* @ 8.5.2021, 16:41) *
Да, конечно есть индикаторная отвёртка

Отсоедините люстру от проводов на потолке.
1. Выключите выключатель и коснитесь отверткой по очереди каждого провода, торчащего из потолка. Каков результат?
2.Теперь включите выключатель и проделайте тоже самое. Каков результат?
Zolan77
Тогда получается, что у вас в щитке перепутаны фаза и ноль на освещение.
Выключатель разрывает ноль, а не фазу.
Либо оставляйте как есть, либо зовите электрика, чтоб он это исправил.
Гость_Женя_*
Цитата(Dimka1 @ 8.5.2021, 16:55) *
Отсоедините люстру от проводов на потолке.
1. Выключите выключатель и коснитесь отверткой по очереди каждого провода, торчащего из потолка. Каков результат?
2.Теперь включите выключатель и проделайте тоже самое. Каков результат?

Вчера проводил эксперименты, по-моему один провод в потолке был под напряжением в любом положении выключателя. Завтра повторю, сейчас на работе допоздна.
Просто до меня не доходит, как так? Выключатель работал со старой) Отцепил провода от древней люстры и просто прицепил новые ," вуаля" не вышло)
Dimka1
Цитата(Гость_Женя_* @ 8.5.2021, 17:17) *
Вчера проводил эксперименты, по-моему один провод в потолке был под напряжением в любом положении выключателя. Завтра повторю, сейчас на работе допоздна.
Просто до меня не доходит, как так? Выключатель работал со старой) Отцепил провода от древней люстры и просто прицепил новые ," вуаля" не вышло)

Проверь новую люстру от обычной розетки. Если работает, то тащи на потолок
Гость_Женя_*
Цитата(Zolan77 @ 8.5.2021, 16:55) *
Тогда получается, что у вас в щитке перепутаны фаза и ноль на освещение.
Выключатель разрывает ноль, а не фазу.
Либо оставляйте как есть, либо зовите электрика, чтоб он это исправил.

У выключателя пропала фаза. Снял его и "пощупал" провода- ничего
Гость_Женя_*
Цитата(Dimka1 @ 8.5.2021, 17:27) *
Проверь новую люстру от обычной розетки. Если работает, то тащи на потолок

Люстра работает от розетки, проверял, фаза на проводе в потолке есть. А на выключателе пропала, люстра не включается на потолке
Zolan77
Цитата(Гость_Женя_* @ 8.5.2021, 17:31) *
Люстра работает от розетки, проверял, фаза на проводе в потолке есть. А на выключателе пропала, люстра не включается на потолке

Фазы на потолке не должно быть по нормальному. Её должен рвать выключатель.
А вот, когда снимали/вешали люстру, обломили ноль, или он в колодку не встал.
Проводка люминь?
Гость_Женя_*
Цитата(Zolan77 @ 8.5.2021, 17:38) *
Фазы на потолке не должно быть по нормальному. Её должен рвать выключатель.
А вот, когда снимали/вешали люстру, обломили ноль, или он в колодку не встал.
Проводка люминь?

Он жеж)
Не понял, туплю, как обломил и куда ноль не встал?)
Вырубил в подъезде щиток, отцепил старую люстру, повесил новую( там была просто скрутка медь+ал, поставил новую через клеммы с пастой, включил - ничего не произошло. Снял, проверил люстрру от розетки-работает, обратил внимание, что лампочка на выключателе не горит, снял выключатель, проверил напряжение- оба провода О. Полез на потолок- там есть 0 и фаза. Снова повесил её, ничего. Выключатель не работает
И лампа не горит)
Гость_Женя_*
Цитата(Zolan77 @ 8.5.2021, 17:38) *
Фазы на потолке не должно быть по нормальному. Её должен рвать выключатель.
А вот, когда снимали/вешали люстру, обломили ноль, или он в колодку не встал.
Проводка люминь?

Обломился провод где-то в недрах потолка? Это что ли снова ремонт ? ) уже с долбежкой для новой проводки?
Zolan77
Провода ломаются там, где их трогают, то есть, на выходах.
с2н5он
Цитата(Гость_Женя_* @ 8.5.2021, 18:36) *
там есть 0 и фаза.
отвёрткой Вы этого не определите, в лучшем случае фазу. Раз уж вступили на путь замены - купите мультметр/тестер.
А так - ещё можете проверить, если есть провод - возьмите что приходит на выключатель и фазу с потолка и к люстре.
Гость_Женя_*
Цитата(Zolan77 @ 8.5.2021, 18:55) *
Провода ломаются там, где их трогают, то есть, на выходах.

Видимых повреждений нет, провода из потолка торчат сантиметров на 10. работал аккуратно, не дергал, просто отрезал от старой люстры провод. Как проверить, и что делать, если он переломился выше, где нет возможности его "нарастить", в отверстии в потоке, например?
Dimka1
Цитата(Гость_Женя_* @ 8.5.2021, 19:30) *
Видимых повреждений нет, провода из потолка торчат сантиметров на 10. работал аккуратно, не дергал, просто отрезал от старой люстры провод. Как проверить, и что делать, если он переломился выше, где нет возможности его "нарастить", в отверстии в потоке, например?

Бери контрольную лампу и проверяй. Один провод к фазе на потолке, другой в ноль розетки (удлинителя). Горит?
Если да, то фаза на потолке исправна.
Если нет, то оборван фазный провод в потолке.

Теперь присоедини один провод контрольки к нулю на потолке, другой к фазе в розетки. Выключатель включить.
Горит?
Если нет, значит оборван нулевой провод на потолке. Присоедини один провод контрольки к нулю на выключателе, другой к фазе в розетки.
Если лампа не горит, значит оборван ноль до выключателя
Если горит, значит оборван провод от выключателя до потолка.

Всё делать аккуратно, чтоб не убило!
Гость_Женя_*
Цитата(с2н5он @ 8.5.2021, 19:20) *
А так - ещё можете проверить, если есть провод - возьмите что приходит на выключатель и фазу с потолка и к люстре.


Люстру поочерёдно попробовать подкючить к проводам выключателя (отвёртка своим индикатором не реагирует ни на один провод) и к фазе потолка?
Если все сработает, то что с этими проводами делать, просто по стене и потолку пустить?))
с2н5он
АККУРАТНО! при снятом напряжении
выключите выключатель, убедитесь что выключен!!
соедините провода на потолке, на контактах выключенного выключателя должно появиться 220 В., если нету - значит провод сломан или в коробке отвалился
Гость_Женя_*
Цитата(Dimka1 @ 8.5.2021, 19:41) *
Бери контрольную лампу и проверяй. Один провод к фазе на потолке, другой в ноль розетки (удлинителя). Горит?
Если да, то фаза на потолке исправна.
Если нет, то оборван фазный провод в потолке.

Теперь присоедини один провод контрольки к нулю на потолке, другой к фазе в розетки. Выключатель включить.
Горит?
Если нет, значит оборван нулевой провод на потолке. Присоедини один провод контрольки к нулю на выключателе, другой к фазе в розетки.
Если лампа не горит, значит оборван ноль до выключателя
Если горит, значит оборван провод от выключателя до потолка.

Всё делать аккуратно, чтоб не убило!

Спасибо, попробую!
Буду аккуратно.
PS надеюсь, жена не убьёт раньше и насладится пока светом настольной лампы )))

Гость_Женя_*
Цитата(с2н5он @ 8.5.2021, 19:44) *
АККУРАТНО! при снятом напряжении
выключите выключатель, убедитесь что выключен!!
соедините провода на потолке, на контактах выключенного выключателя должно появиться 220 В., если нету - значит провод сломан или в коробке отвалился

Спасибо! Только я теперь хз, включен он или выключен , а я совсем чайник. Но разобраться очень хочется и интересно.
Zolan77
Цитата(Гость_Женя_* @ 8.5.2021, 19:30) *
Видимых повреждений не

Провод ломается невидимо, внутри изоляции.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.