Ugmag
Уважаемые форумчане!

Прошу совета. Стоял 63 заряженный автомат в корпусе 25го, на вводе. РЭС заменил на нормальный 25 автомат (реальный). Теперь проблема постоянно выбивает электричество. Какие есть способы сделать, чтобы автомат не выбивало. Можно законные и не очень.

Снизить нагрузку не вариант. С рэсом договориться тоже.

Пожалуйста помогите!
Rezo
Цитата(Ugmag)
Какие есть способы сделать, чтобы автомат не выбивало....Снизить нагрузку не вариант. С рэсом договориться тоже.
Разве?
Не говорите ерунду - подавайте заявку на 15 кВт и по ТУ устанавливайте желамый АВ на 63А.
Dimka1
Цитата(Ugmag @ 30.4.2021, 15:26) *
Уважаемые форумчане!

Прошу совета. Стоял 63 заряженный автомат в корпусе 25го, на вводе. РЭС заменил на нормальный 25 автомат (реальный). Теперь проблема постоянно выбивает электричество.


Правильно сделали. Сеть не резиновая, а кроме Вас есть абоненты на дальнем конце линии, у которых из-за Вас напряжение падает ниже плинтуса. Так что умерьте свои аппетиты на потребление электричества.
Олега
Цитата(Ugmag @ 30.4.2021, 15:26) *
Можно законные и не очень.
Видимо мало уделили вашей персоне внимания, недовесили за самовольную замену.
Гость сочувствующий
Цитата(Ugmag @ 30.4.2021, 15:26) *
... Можно законные и не очень. ... Пожалуйста помогите!

Классная у Вас заявка: "Помогите нарушить закон"! Может ещё ключи от квартиры ...
с2н5он
пока в курилку
Ugmag
Цитата(Rezo @ 30.4.2021, 15:39) *
Разве?
Не говорите ерунду - подавайте заявку на 15 кВт и по ТУ устанавливайте желамый АВ на 63А.



Вот они по ТУ 15 кВт и повесили 25 автомат
Гость сочувствующий
Цитата(Ugmag @ 30.4.2021, 21:10) *
Вот они по ТУ 15 кВт и повесили 25 автомат

А кто Вам мешал запросить в сетях больше мощности? Ах, да, там же денежек надо больше заплатить!
Ugmag
Цитата(Гость сочувствующий @ 30.4.2021, 21:20) *
А кто Вам мешал запросить в сетях больше мощности? Ах, да, там же денежек надо больше заплатить!


Мы запросили , 50 кВт , даже внесли первый платёж по договору , но по договору , у них год на исполнение своих обязательств: увеличение мощности. А нам нужно сейчас, чтоб автомат не выбивал.
с2н5он
какие мероприятия прописаны с их стороны?
Олега
Цитата(Ugmag @ 30.4.2021, 22:07) *
.. у них год на исполнение .. А нам нужно сейчас..
Скоро только кошки родятся. Ставьте генератор.
-Mike-
Цитата(Ugmag @ 30.4.2021, 18:26) *
Стоял 63 заряженный автомат в корпусе 25го, на вводе. РЭС заменил на нормальный 25 автомат (реальный). Теперь проблема постоянно выбивает электричество.


Цитата(Ugmag @ 1.5.2021, 1:07) *
но по договору , у них год на исполнение своих обязательств: увеличение мощности.

Да уж... А когда мухлевали с автоматом, о своих обязательства не вспоминали, о возможных сроках по оформлению повышенной мощности?
интересно тут у вас
Цитата(Ugmag @ 30.4.2021, 22:07) *
.. по договору , у них год на исполнение своих обязательств: увеличение мощности. А нам нужно сейчас, чтоб автомат не выбивал.

А зачем заключали такой договор? Чтоб год ждать? Надо было подписывать на своих условиях. Теперь ждите..
Rezo
Цитата(Ugmag)
Цитата(Rezo @ 30.4.2021, 15:39) *
Разве?
Не говорите ерунду - подавайте заявку на 15 кВт и по ТУ устанавливайте желамый АВ на 63А.

Вот они по ТУ 15 кВт и повесили 25 автомат
Тем более РЭС правильно всё сделал!
Вы даже не соизволили указать, что 3 фазы подведено.
Цитата
Мы запросили , 50 кВт.... А нам нужно сейчас, чтоб автомат не выбивал.
Простите, а Вы - это кто?
Простой обычный потребитель для бытовых нужд или предприниматель?
Похоже предприниматель, который уже успел так достать РЭС, что с ним даже неофициально невозможно договориться.
Всегда нужно помнить, что Земля - она круглая!....
Гость
Если у Вас нагрузка однофазная, поставьте преобразователь м трёх фаз в одну.
kostrow4n
Спасибо за совет
4ainic
Прикинуть необходимый ток\мощность и поставить соответствующий автомат.
farabundo
Цитата(Ugmag @ 30.4.2021, 15:26) *
Уважаемые форумчане!

Прошу совета. Стоял 63 заряженный автомат в корпусе 25го, на вводе. РЭС заменил на нормальный 25 автомат (реальный). Теперь проблема постоянно выбивает электричество. Какие есть способы сделать, чтобы автомат не выбивало. Можно законные и не очень.

Снизить нагрузку не вариант. С рэсом договориться тоже.

Пожалуйста помогите!

Если еще актуально. Разумным и законным способом будет использование реле приоритета типа РМТ-101 от Новатека или LCR от ABB (2CSM229901R1311) для временного отключения неприоритетной нагрузки, когда общее потребление превышает разрешенную.
Не придется к вводному автомату бегать icon_wink.gif
Гость_Григорий198978
В его ситуации реле приоритета не панацея если даже не напротив при недостающей мощности