Цитата(Ванька @ 17.10.2007, 19:39)

Спасибо большое, что помогли разобраться!
Бросок тока, он скорей всего у ламп с ПРА? Какойже брать пусковой коэффициент?
Тогда еще пару вопросов из этой темы.
а)Если у нас было бы 3 лампы по 500Вт? То расчет равномерноц нагрузки исходился при пересчете на 3х-фазную, или так же по току одной фазы?То есть I=Кол-во * P(кВт) / sqrt(3) * 0,22 или на 0,38???
б) К примеру имеется неравномерность на фазах (нагрузки однофазные) приличная, перекос. на одной 45кВт, на второй и третьей 70кВт. Что делать? Как это повлияет на работу сети?
Как раз на оборот ПРА снижает пусковой ток а лампы накаливания в момент включения холодные, замерте сопротивление лапмпы накаливания и посчитайте ток в момет включения.
а) а у Вас три фазы 220 В или 380В
б) если трансформатор 1000 кВА то никак, а если 100 кВА то напряжение где 45 кВт поднипетса, а где 70 снизитса.