пересчет однофазной нагрузки в 3х-фазную

Гость_Ванька_*
сообщение 17.10.2007, 11:25
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, у меня вот такой вот (глупый конечно) вопрос.
Имеется 2х500Вт однофазных светильника которые будут запускаться от одного магнитного пускателя через 3хфазный автомат.
Загрузка на фазах ведь будет неравномерной. по двум фазам потечет ток по 2,3А. на третьей фазе 0А
Как выбирать автомат? исходя из 2,3А или надо пересчитать как 1кВт трехфазной нарузки т.е. на 1,5А?


Не бейте меня пожалуйста, я только учусь icon_sad.gif
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 17.10.2007, 17:55
Сообщение #2





Гости






Цитата(Ванька @ 17.10.2007, 11:25) *
Имеется 2х500Вт однофазных светильника которые будут запускаться от одного магнитного пускателя через 3хфазный автомат.
Загрузка на фазах ведь будет неравномерной. по двум фазам потечет ток по 2,3А. на третьей фазе 0А
Как выбирать автомат?

Глупых вопросов не бывает.
Лампы в светильниках на 220 вольт, естественно.
И автомат надо выбирать по силе тока одной фазы. С учётом броска тока в момент включения. А для ламп накаливания он значительный.
Только вот автоматы на ток менее 6 А, как правило, раза в 2 дороже. Поэтому берите 6-ти амперный. Всё равно кабели, идущие к светильникам вряд ли будут менее 1,5 квадрата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.10.2007, 18:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Ванька @ 17.10.2007, 12:25) *
Загрузка на фазах ведь будет неравномерной. по двум фазам потечет ток по 2,3А. на третьей фазе 0А
Как выбирать автомат?

По максимальному току на любой из фаз.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ванька_*
сообщение 17.10.2007, 19:39
Сообщение #4





Гости






Спасибо большое, что помогли разобраться!
Бросок тока, он скорей всего у ламп с ПРА? Какойже брать пусковой коэффициент?
Тогда еще пару вопросов из этой темы.
а)Если у нас было бы 3 лампы по 500Вт? То расчет равномерноц нагрузки исходился при пересчете на 3х-фазную, или так же по току одной фазы?То есть I=Кол-во * P(кВт) / sqrt(3) * 0,22 или на 0,38???
б) К примеру имеется неравномерность на фазах (нагрузки однофазные) приличная, перекос. на одной 45кВт, на второй и третьей 70кВт. Что делать? Как это повлияет на работу сети?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 17.10.2007, 22:28
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Цитата(Ванька @ 17.10.2007, 19:39) *
Спасибо большое, что помогли разобраться!
Бросок тока, он скорей всего у ламп с ПРА? Какойже брать пусковой коэффициент?
Тогда еще пару вопросов из этой темы.
а)Если у нас было бы 3 лампы по 500Вт? То расчет равномерноц нагрузки исходился при пересчете на 3х-фазную, или так же по току одной фазы?То есть I=Кол-во * P(кВт) / sqrt(3) * 0,22 или на 0,38???
б) К примеру имеется неравномерность на фазах (нагрузки однофазные) приличная, перекос. на одной 45кВт, на второй и третьей 70кВт. Что делать? Как это повлияет на работу сети?

Как раз на оборот ПРА снижает пусковой ток а лампы накаливания в момент включения холодные, замерте сопротивление лапмпы накаливания и посчитайте ток в момет включения.

а) а у Вас три фазы 220 В или 380В

б) если трансформатор 1000 кВА то никак, а если 100 кВА то напряжение где 45 кВт поднипетса, а где 70 снизитса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ванька_*
сообщение 18.10.2007, 10:12
Сообщение #6





Гости






а) Ну по идее обычный 5ти жильный кабель 3 фазы ноль и земля
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 18.10.2007, 17:46
Сообщение #7





Гости






Цитата(Ванька @ 17.10.2007, 19:39) *
а)Если у нас было бы 3 лампы по 500Вт? То расчет равномерноц нагрузки исходился при пересчете на 3х-фазную, или так же по току одной фазы?То есть I=Кол-во * P(кВт) / sqrt(3) * 0,22 или на 0,38???

Для практических целей принимается: равномерная нагрузка 50 ампер на каждой фазе (при этом ток нуля равен нулю) соответствует 35 кВт общей мощности.
При одинаковой мощности нагрузки, включённой между [одной фазой и нулём] и [другой фазой и нулём] и отсутствии нагрузки в третьей фазе, ток нуля будет равен току в любой из нагруженных фаз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 21.10.2007, 2:41
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Цитата(Ванька @ 17.10.2007, 20:39) *
а)Если у нас было бы 3 лампы по 500Вт? То расчет равномерноц нагрузки исходился при пересчете на 3х-фазную, или так же по току одной фазы?То есть I=Кол-во * P(кВт) / sqrt(3) * 0,22 или на 0,38???

В вашем случае на 380
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения