ЛЭП 10Кв, подстанция 250КвА. Хотел узнать 35квадрат алюминьки в изоляции достаточно для опуска с опоры на запитывание трансформатора? С учётом того что предохранители стоят на 30А . Подскажите методику подсчёта для высоких напряжений .
с2н5он
3.3.2021, 7:28
достаточно - 14 А нагрузка, мощность делится на напряжение
Энергетик 2.0
3.3.2021, 7:53
Цитата(с2н5он @ 3.3.2021, 7:28)
достаточно - 14 А нагрузка, мощность делится на напряжение
Главное чтобы не грелось.