Энергетик 2.0
сообщение 3.3.2021, 4:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 4.2.2021
Пользователь №: 58180



ЛЭП 10Кв, подстанция 250КвА. Хотел узнать 35квадрат алюминьки в изоляции достаточно для опуска с опоры на запитывание трансформатора? С учётом того что предохранители стоят на 30А . Подскажите методику подсчёта для высоких напряжений .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.3.2021, 7:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



достаточно - 14 А нагрузка, мощность делится на напряжение


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энергетик 2.0
сообщение 3.3.2021, 7:53
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 4.2.2021
Пользователь №: 58180



Цитата(с2н5он @ 3.3.2021, 7:28) *
достаточно - 14 А нагрузка, мощность делится на напряжение

Главное чтобы не грелось.