Патологоанатом
Добрый день!
Нужна помощь, своего ума уже не хватает!
Дано:
В январе получил счет за потребленную энергию на 30% больше, чем обычно (показания передаю сам в сбытовую организацию). После свода баланса по субабонентам увидел 30% увеличение потребленной мощности, не связанное с суб. Был проведен осмотр всего и вся. Нарыл залипший контактор в одной из установок компенсации реактивной мощности. И лопнувший кондёр. УКРМ вывел из работы примерно в середине месяца. (всего укрм 8 шт)
В феврале получил счет меньше, чем в январе (примерно так, как обычно)

Вопрос:
Как может быть связано увеличение потребления и постоянно включенная ступень в УКРМ?
с2н5он
т.е УКРМ пахала без остановки?
Патологоанатом
да. без остановки
gomed12
В январе получили счет за декабрь 2020, а в феврале - за январь 2021. Так мы полмесяца в январе не работали. Залипший контактор 1 ступени на одном УКРМ из 8, еще ни о чем не говорит, может ступень вообще не работала из-за обрыва цепи внутри кондера при к.з. Мощность в ценовой зоне определяют расчетным путем в зависимости от расхода ээ. Сравните позапрошлогодний декабрь и прошлый январь, сбыт уже 2 года выставляют счета по старым графикам максимумам мощностей.
Патологоанатом
говяжьим умом понимаю, что банка 60 раз в минуту заряжалась и разряжалась, а как это сказать умными словами - не знаю.

и как правильно рассчитать кол-во потребленной энергии "на себя" не знаю...
с2н5он
поставьте тех.учёт
Патологоанатом
Цитата(gomed12 @ 24.2.2021, 19:53) *
В январе получили счет за декабрь 2020, а в феврале - за январь 2021. Так мы полмесяца в январе не работали. Залипший контактор 1 ступени на одном УКРМ из 8, еще ни о чем не говорит, может ступень вообще не работала из-за обрыва цепи внутри кондера при к.з. Мощность в ценовой зоне определяют расчетным путем в зависимости от расхода ээ. Сравните позапрошлогодний декабрь и прошлый январь, сбыт уже 2 года выставляют счета по старым графикам максимумам мощностей.
В том-то и дело, что ранее всё было ОК! (всегда примерно одно и то же). Кол-во киловатт примерно одинаково +/- сезонность
А в декабре что-то стало искричество прямо ЖРАТЬ!
ПУ стоят у меня в ТП на низкой стороне. Я отправляю в сбыт инфу 30 числа ежемесячно.
И вот...
Цитата(с2н5он @ 24.2.2021, 20:06) *
поставьте тех.учёт

На УКРМ?
А что может это дать?
Цитата(Патологоанатом @ 24.2.2021, 19:57) *
и как правильно рассчитать кол-во потребленной энергии "на себя" не знаю...

А сроки-горят. Уже от экономистов прячусь...
Roman D
Пока что звуки бубна и кофейная гуща не помогают.
Мы пока не знаем, на кой там вообще ККУ, причём в таком количестве. Состав и мощность оборудования. Каков расход за месяц (актив и реактив). Прописан ли в договоре этот самый косинус. Насколько нагружена ТП. Какой мощности ступень регулирования "залипла".

Чисто в теории включенный/отключенный компенсирующий конденсатор не влияет на активный расход. Разве что подох и превратился в активное сопротивление.
А почему подох? Вероятно есть оборудование с большим уровнем гармоник по типу дуговой печи с тиристорным управлением.
с2н5он
Цитата(Патологоанатом @ 24.2.2021, 19:15) *
А что может это дать?
расход, какой был, примерно
Патологоанатом
Цитата(Roman D @ 24.2.2021, 23:08) *
Пока что звуки бубна и кофейная гуща не помогают.
Мы пока не знаем, на кой там вообще ККУ, причём в таком количестве. Состав и мощность оборудования. Каков расход за месяц (актив и реактив). Прописан ли в договоре этот самый косинус. Насколько нагружена ТП. Какой мощности ступень регулирования "залипла".

Чисто в теории включенный/отключенный компенсирующий конденсатор не влияет на активный расход. Разве что подох и превратился в активное сопротивление.
А почему подох? Вероятно есть оборудование с большим уровнем гармоник по типу дуговой печи с тиристорным управлением.


ТП с проблемой:
два ТМГ-630,
конкретно эта УКРМ-0,4-100-25
обычно за месяц на учете к которому имеет отношение поврежденная УКРМ 110-120 МВт/ч. за декабрь 160 МВт/ч. за январь 90
производство (консервы) у меня стоит. на этом учете кроме моей линии сидит суб у которого термопласты (льет подлокотники и крестовины для кресел и лепит офисные кресла из ... поролона и тряпок)
расчетный учет суба стоит у меня на ТП


Если конденсатор превратился в активное сопротивление:
при непонятных 40-60 МВт/ч ЭТО КАКАЯ ДУГА должна была быть?..
с2н5он
аскуэ что показывает - когда увеличение/уменьшение - активки/реактивки
Патологоанатом
Цитата(с2н5он @ 25.2.2021, 0:45) *
аскуэ что показывает - когда увеличение/уменьшение - активки/реактивки


АСКУЭ сдохла в октябре.
Передача показаний по телефону.

АСКУЭ оживет в марте - сбыт сопли жуёт...
Roman D
Цитата(Патологоанатом @ 24.2.2021, 22:42) *
Если конденсатор превратился в активное сопротивление:
при непонятных 40-60 МВт/ч ЭТО КАКАЯ ДУГА должна была быть?..

Ну, уважаемый, цифры-то у Вас, а мы даже порядка расхода не знали... Даже погадать было не на чем.

А счетчики, хрен с аскуэ, хоть оптовход имеют? Раз эти онасбытчики занимаются своим любимым делом - трудно показания компом снять?

Ясный фаллос, ККУ тут ни при чём.
с2н5он
Цитата(Патологоанатом @ 24.2.2021, 23:48) *
АСКУЭ сдохла в октябре.
а не сдохли ли вслед счётчики? и показания руками снимали, циферки не напутали?
Патологоанатом
Цитата(Roman D @ 25.2.2021, 20:52) *
Ну, уважаемый, цифры-то у Вас, а мы даже порядка расхода не знали... Даже погадать было не на чем.

А счетчики, хрен с аскуэ, хоть оптовход имеют? Раз эти онасбытчики занимаются своим любимым делом - трудно показания компом снять?

Ясный фаллос, ККУ тут ни при чём.


счетчики Эльстер

Комп в сентябре помер, пока чинили комп, энергетик помер. пока нашли концы компа, аскуэ сдохла. комп вернули, программу поставили - наладить не могут (сетевая организация). Программа не видит потребления, ибо нет связи с базой, нет сим-карт...

(((

Цитата(с2н5он @ 26.2.2021, 0:15) *
а не сдохли ли вслед счётчики? и показания руками снимали, циферки не напутали?


приборы, конечно сдохнуть могут, но сдохнуть и ожить - вряд ли.
за январь счет в пределах допустимого потребления...

в начале февраля смены бегали и ежедневно снимали показания приборов 2 недели...

цифры, к сожалению, не напутали...
с2н5он
эльстер можно считать оптоголовкой, поставить программу не проблема, пользовать тоже, если речь про 3500 (0,4), если 1800 (10), то пока не пробовали
горсть
Цитата(Патологоанатом @ 26.2.2021, 22:33) *
счетчики Эльстер

Комп в сентябре помер, пока чинили комп, энергетик помер. пока нашли концы компа, аскуэ сдохла. комп вернули, программу поставили - наладить не могут (сетевая организация). Программа не видит потребления, ибо нет связи с базой, нет сим-карт...
приборы, конечно сдохнуть могут, но сдохнуть и ожить - вряд ли.
за январь счет в пределах допустимого потребления...

в начале февраля смены бегали и ежедневно снимали показания приборов 2 недели...

цифры, к сожалению, не напутали...

так, у вас там, *рпа по всем пунктам.. Что ж вы от форума то хотите.. Разбирайтесь. Только сочувствие выразить вам..
Roman D
У сетевиков шесть бомб в одну воронку... Вам просто повезло!