Переучет при неисправности УКРМ , Залип контактор одной банки УКРМ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Переучет при неисправности УКРМ , Залип контактор одной банки УКРМ |
24.2.2021, 17:20
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.2.2021 Пользователь №: 58253 |
Добрый день!
Нужна помощь, своего ума уже не хватает! Дано: В январе получил счет за потребленную энергию на 30% больше, чем обычно (показания передаю сам в сбытовую организацию). После свода баланса по субабонентам увидел 30% увеличение потребленной мощности, не связанное с суб. Был проведен осмотр всего и вся. Нарыл залипший контактор в одной из установок компенсации реактивной мощности. И лопнувший кондёр. УКРМ вывел из работы примерно в середине месяца. (всего укрм 8 шт) В феврале получил счет меньше, чем в январе (примерно так, как обычно) Вопрос: Как может быть связано увеличение потребления и постоянно включенная ступень в УКРМ? |
|
|
|
24.2.2021, 17:55
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
т.е УКРМ пахала без остановки?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.2.2021, 18:35
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.2.2021 Пользователь №: 58253 |
да. без остановки
|
|
|
24.2.2021, 18:53
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В январе получили счет за декабрь 2020, а в феврале - за январь 2021. Так мы полмесяца в январе не работали. Залипший контактор 1 ступени на одном УКРМ из 8, еще ни о чем не говорит, может ступень вообще не работала из-за обрыва цепи внутри кондера при к.з. Мощность в ценовой зоне определяют расчетным путем в зависимости от расхода ээ. Сравните позапрошлогодний декабрь и прошлый январь, сбыт уже 2 года выставляют счета по старым графикам максимумам мощностей.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
24.2.2021, 18:57
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.2.2021 Пользователь №: 58253 |
говяжьим умом понимаю, что банка 60 раз в минуту заряжалась и разряжалась, а как это сказать умными словами - не знаю.
и как правильно рассчитать кол-во потребленной энергии "на себя" не знаю... |
|
|
24.2.2021, 19:06
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
поставьте тех.учёт
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.2.2021, 19:15
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.2.2021 Пользователь №: 58253 |
В январе получили счет за декабрь 2020, а в феврале - за январь 2021. Так мы полмесяца в январе не работали. Залипший контактор 1 ступени на одном УКРМ из 8, еще ни о чем не говорит, может ступень вообще не работала из-за обрыва цепи внутри кондера при к.з. Мощность в ценовой зоне определяют расчетным путем в зависимости от расхода ээ. Сравните позапрошлогодний декабрь и прошлый январь, сбыт уже 2 года выставляют счета по старым графикам максимумам мощностей. В том-то и дело, что ранее всё было ОК! (всегда примерно одно и то же). Кол-во киловатт примерно одинаково +/- сезонностьА в декабре что-то стало искричество прямо ЖРАТЬ! ПУ стоят у меня в ТП на низкой стороне. Я отправляю в сбыт инфу 30 числа ежемесячно. И вот... поставьте тех.учёт На УКРМ? А что может это дать? и как правильно рассчитать кол-во потребленной энергии "на себя" не знаю... А сроки-горят. Уже от экономистов прячусь... |
|
|
|
24.2.2021, 22:08
Сообщение
#8
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Пока что звуки бубна и кофейная гуща не помогают.
Мы пока не знаем, на кой там вообще ККУ, причём в таком количестве. Состав и мощность оборудования. Каков расход за месяц (актив и реактив). Прописан ли в договоре этот самый косинус. Насколько нагружена ТП. Какой мощности ступень регулирования "залипла". Чисто в теории включенный/отключенный компенсирующий конденсатор не влияет на активный расход. Разве что подох и превратился в активное сопротивление. А почему подох? Вероятно есть оборудование с большим уровнем гармоник по типу дуговой печи с тиристорным управлением. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
24.2.2021, 23:39
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.2.2021, 23:42
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.2.2021 Пользователь №: 58253 |
Пока что звуки бубна и кофейная гуща не помогают. Мы пока не знаем, на кой там вообще ККУ, причём в таком количестве. Состав и мощность оборудования. Каков расход за месяц (актив и реактив). Прописан ли в договоре этот самый косинус. Насколько нагружена ТП. Какой мощности ступень регулирования "залипла". Чисто в теории включенный/отключенный компенсирующий конденсатор не влияет на активный расход. Разве что подох и превратился в активное сопротивление. А почему подох? Вероятно есть оборудование с большим уровнем гармоник по типу дуговой печи с тиристорным управлением. ТП с проблемой: два ТМГ-630, конкретно эта УКРМ-0,4-100-25 обычно за месяц на учете к которому имеет отношение поврежденная УКРМ 110-120 МВт/ч. за декабрь 160 МВт/ч. за январь 90 производство (консервы) у меня стоит. на этом учете кроме моей линии сидит суб у которого термопласты (льет подлокотники и крестовины для кресел и лепит офисные кресла из ... поролона и тряпок) расчетный учет суба стоит у меня на ТП Если конденсатор превратился в активное сопротивление: при непонятных 40-60 МВт/ч ЭТО КАКАЯ ДУГА должна была быть?.. |
|
|
|
24.2.2021, 23:45
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
аскуэ что показывает - когда увеличение/уменьшение - активки/реактивки
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.2.2021, 23:48
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.2.2021 Пользователь №: 58253 |
|
|
|
25.2.2021, 19:52
Сообщение
#13
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если конденсатор превратился в активное сопротивление: при непонятных 40-60 МВт/ч ЭТО КАКАЯ ДУГА должна была быть?.. Ну, уважаемый, цифры-то у Вас, а мы даже порядка расхода не знали... Даже погадать было не на чем. А счетчики, хрен с аскуэ, хоть оптовход имеют? Раз эти Ясный фаллос, ККУ тут ни при чём. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
25.2.2021, 23:15
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
АСКУЭ сдохла в октябре. а не сдохли ли вслед счётчики? и показания руками снимали, циферки не напутали?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.2.2021, 22:33
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.2.2021 Пользователь №: 58253 |
Ну, уважаемый, цифры-то у Вас, а мы даже порядка расхода не знали... Даже погадать было не на чем. А счетчики, хрен с аскуэ, хоть оптовход имеют? Раз эти Ясный фаллос, ККУ тут ни при чём. счетчики Эльстер Комп в сентябре помер, пока чинили комп, энергетик помер. пока нашли концы компа, аскуэ сдохла. комп вернули, программу поставили - наладить не могут (сетевая организация). Программа не видит потребления, ибо нет связи с базой, нет сим-карт... ((( а не сдохли ли вслед счётчики? и показания руками снимали, циферки не напутали? приборы, конечно сдохнуть могут, но сдохнуть и ожить - вряд ли. за январь счет в пределах допустимого потребления... в начале февраля смены бегали и ежедневно снимали показания приборов 2 недели... цифры, к сожалению, не напутали... Сообщение отредактировал Патологоанатом - 26.2.2021, 22:37 |
|
|
27.2.2021, 2:47
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
эльстер можно считать оптоголовкой, поставить программу не проблема, пользовать тоже, если речь про 3500 (0,4), если 1800 (10), то пока не пробовали
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_горсть_* |
27.2.2021, 13:57
Сообщение
#17
|
Гости |
счетчики Эльстер Комп в сентябре помер, пока чинили комп, энергетик помер. пока нашли концы компа, аскуэ сдохла. комп вернули, программу поставили - наладить не могут (сетевая организация). Программа не видит потребления, ибо нет связи с базой, нет сим-карт... приборы, конечно сдохнуть могут, но сдохнуть и ожить - вряд ли. за январь счет в пределах допустимого потребления... в начале февраля смены бегали и ежедневно снимали показания приборов 2 недели... цифры, к сожалению, не напутали... так, у вас там, *рпа по всем пунктам.. Что ж вы от форума то хотите.. Разбирайтесь. Только сочувствие выразить вам.. |
|
|
27.2.2021, 18:01
Сообщение
#18
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
У сетевиков шесть бомб в одну воронку... Вам просто повезло!
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 11:54 |
|