Гость_Владислав_*
Доброго времени уважаемые форумчане! Собственно услышал вот про такое явление: дунаравленный счетчик регестирует генерацию АКТИВНОЙ энергии при включённых (залипли пускатели) БСК. Подскажите, возможно ли такое или счетчик что то не верно фиксирует?
Shturman1
А БСК это что7
с2н5он
кондёры
Shturman1
я так понимаю, что речь идёт о генерации не "активной" энергии, а реактивной энергии ёмкостного характера. Такое явление действительно возможно при залипании контактов контактора и не отключении от сети конденсаторов. Происходит перекомпенсация и современные счетчики действительно могут это видеть и за это выставляются штрафы
с2н5он
как активку?
Roman D
Одни счетчики (действительно двунаправленные) считает "генерацию" в отдельный регистр, "потребление" - в другой.
Другие - просто складывают в одну корзину. Видимо, данная фича применяется против неграмотных "електриков", которые путают концы; и против ещё более неграмотных расхитителей, которые не знают ничего, кроме СО-1...
Гость_Владислав_*
Доброго времени суток, спасибо за интерес к теме. По поводу генерации- установлена Аскуэ, при залипших БСК система регестрирует именно генерацию АКТИВА, а не реактивной мощности, по этому собственно и решил написать, разве такое может быть?
с2н5он
в счётчике уверены?
Ant29
Цитата(Shturman1 @ 19.2.2021, 9:06) *
Происходит перекомпенсация и современные счетчики действительно могут это видеть и за это выставляются штрафы

1. Какие такие штрафы? Можно подробнее
2. И кто их выставляет? Есть реальные примеры "штрафных" санкций за реактив?
с2н5он
бывало давненько по глупости
Roman D
"Генерация" при отсутствии таковой физически - один из признаков попытки хищения электроэнергии или ошибка подключения счетчика.
Некоторые трансформаторы на холостом ходу могут "генерировать" небольшую активную мощность в фазе В. Сталкивался с таким феноменом.

Относительно штрафов.
На уровне бытовиков вряд ли; а если в договоре прописано про косинус, то запросто... У нас за минус реактивку - тройной тариф с первого квара.