Гость_Гость_Владислав_*_*
сообщение 18.2.2021, 20:39
Сообщение #1





Гости






Доброго времени уважаемые форумчане! Собственно услышал вот про такое явление: дунаравленный счетчик регестирует генерацию АКТИВНОЙ энергии при включённых (залипли пускатели) БСК. Подскажите, возможно ли такое или счетчик что то не верно фиксирует?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 18.2.2021, 22:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



А БСК это что7
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.2.2021, 0:13
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



кондёры


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 19.2.2021, 9:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



я так понимаю, что речь идёт о генерации не "активной" энергии, а реактивной энергии ёмкостного характера. Такое явление действительно возможно при залипании контактов контактора и не отключении от сети конденсаторов. Происходит перекомпенсация и современные счетчики действительно могут это видеть и за это выставляются штрафы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.2.2021, 10:18
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



как активку?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.2.2021, 10:30
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Одни счетчики (действительно двунаправленные) считает "генерацию" в отдельный регистр, "потребление" - в другой.
Другие - просто складывают в одну корзину. Видимо, данная фича применяется против неграмотных "електриков", которые путают концы; и против ещё более неграмотных расхитителей, которые не знают ничего, кроме СО-1...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владислав_*_*
сообщение 20.2.2021, 19:41
Сообщение #7





Гости






Доброго времени суток, спасибо за интерес к теме. По поводу генерации- установлена Аскуэ, при залипших БСК система регестрирует именно генерацию АКТИВА, а не реактивной мощности, по этому собственно и решил написать, разве такое может быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.2.2021, 22:44
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в счётчике уверены?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 24.2.2021, 9:49
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 657
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(Shturman1 @ 19.2.2021, 9:06) *
Происходит перекомпенсация и современные счетчики действительно могут это видеть и за это выставляются штрафы

1. Какие такие штрафы? Можно подробнее
2. И кто их выставляет? Есть реальные примеры "штрафных" санкций за реактив?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.2.2021, 9:59
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



бывало давненько по глупости


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.2.2021, 11:24
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



"Генерация" при отсутствии таковой физически - один из признаков попытки хищения электроэнергии или ошибка подключения счетчика.
Некоторые трансформаторы на холостом ходу могут "генерировать" небольшую активную мощность в фазе В. Сталкивался с таким феноменом.

Относительно штрафов.
На уровне бытовиков вряд ли; а если в договоре прописано про косинус, то запросто... У нас за минус реактивку - тройной тариф с первого квара.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."