Цитата(gomed12 @ 23.2.2021, 21:17)

Для ЭСО другие правила?
Конечно другие. Иначе не было бы отдельного ГОСТ для щитков в жилье.
Цитата(gomed12 @ 23.2.2021, 21:17)

Мне они опломбировали мой счетчик без вопросов, какая разница.
Верю. Даже не спросив, где щит стоит, как сделан.. Это как попадешь.
В то же время полно подключений PEN непосредственно к счетчику. И люди не могут ничего сделать. Пока ты борешься - сидишь без света. Аргументы ЭСО я уже приводил в #79. Спорить с этим - на любителя.
Цитата(gomed12 @ 23.2.2021, 21:17)

Старые так и подключали, но новые только с разделением.
Старье в моем вопросе тоже было. У меня новая БКТП, КЛ-0,4 старые, 4-х проводные. Счетчики прямого включения. Разделение - уже в здании.
Стоит поинтересоваться в каб.сети почему не пятипроводка, почему нет разделения, почему PEN в счетчик пихаете ?
Цитата(gomed12 @ 23.2.2021, 20:46)

На подстанции и ДЭС счетчики косвенного подключения по своим схемам.
Стесняюсь спросить.. Мы про сторону 0,4, а косвенного вроде как на высокой стороне ставят.
Цитата(gomed12 @ 23.2.2021, 21:17)

Зачем мне она нужна - это условности, у 3-х фазного со средней точкой то же самое, при нагруженной одной фазе, я ж приводил пример. При этом, величина и направление вектора токов одинаковые.
Как "PEN в счетчик" то все строго должно быть (буква в букву), хотя кроме наличия в половине паспортов "N" вместо "0" и необязательного приложения к бытовому ГОСТу - ничего существенного нет. А как просишь показать несуществующую среднюю точку, так сразу "это условности", ищем аналогии, величину и направление векторов тока... Кстати, а вектора тока, при подключении к счетчику PEN-проводников, изменят величину и направление ? ))