Подскажите, обязательно ставить еще 1-2 УЗО?
Можно обойтись одним на всю квартиру? Не хочу большой щиток, на 24 модуля меня бы устроил, но не более.
Лестничная клетка:
Вводный автомат С50А MC250A 6кА
Квартира:
- Вводное УЗО A - 63A, 30 мА селективное
- Реле RBUZ - 63А
Детская:
- АВ В10А (свет + спальня)
- АВ В16А (розетки - пылесос/ТВ)
- АВ С16А (сплит-система)
Спальня:
- АВ В16А (розетки)
- АВ С16А (сплит-система)
Санузел/прачечная:
- АВ В10А (свет + прихожая)
- АВ В16А (розетки - фен/утюг/розетка в прихожей для пылесоса)
- АВ В16А (стиральная)
- АВ В16А (сушильная)
- АВ В32А (проточный водонагреватель)
Кухня-гостиная:
- АВ В10А (свет)
- АВ С16А (сплит-система)
- АВ С32А (варочная панель (до 7,5 кВт))
- АВ С16А (духовка (3 кВт))
- АВ В16А (посудомоечная/кан. насос (1,9 кВт) - кухня)
- АВ В16А (СВЧ (1,5 кВт), мультиварка (1 кВт), комбайн (1 кВт)- кухня)
- АВ В16А (тостер (1 кВт), кофеварка (1,1 кВт), доп. розетка (1 кВт) - кухня)
- АВ В16А (чайник (1,8 кВт), блендер (0,7 кВт), вытяжка (0,3 кВт), мультипекарь (0,7 кВт) - кухня)
- АВ В16А (холодильник, Wi-Fi - кухня - режим ”Отпуск”)
- АВ В16А (розетки (ТВ (8 розеток), пылесос (1,6 кВт) - гостиная)
Итог: 24 места в щитке
куда? у Вас и так дифавтоматов куча
Электромонтёр
6.2.2021, 19:05
30 мА лишнее.
Цитата(Electrica @ 6.2.2021, 17:05)

Здравствуйте.
Подскажите, обязательно ставить еще 1-2 УЗО?
Можно обойтись одним на всю квартиру? Не хочу большой щиток, на 24 модуля меня бы устроил, но не более.
Лестничная клетка:
Вводный автомат С50А MC250A 6кА
Квартира:
- Вводное УЗО A - 63A, 30 мА селективное
- Устройство защиты RBUZ - 63А
Детская:
- АВ В10А 30мА (свет + спальня)
- АВ В16А 30мА (розетки - пылесос/ТВ)
- АВ С16А 30мА (сплит-система)
Спальня:
- АВ В16А 30мА (розетки)
- АВ С16А 30мА (сплит-система)
Санузел/прачечная:
- АВ В10А 30мА (свет + прихожая)
- АВ В16А 30мА (розетки - фен/утюг/розетка в прихожей для пылесоса)
- АВ В16А 30мА (стиральная)
- АВ В16А 30мА (сушильная)
- АВ В32А 30мА (проточный водонагреватель)
Кухня-гостиная:
- АВ В10А 30мА (свет)
- АВ С16А 30мА (сплит-система)
- АВ С32А 30мА (варочная панель (до 7,5 кВт))
- АВ С16А 30мА (духовка (3 кВт))
- АВ В16А 30мА (посудомоечная/кан. насос (1,9 кВт) - кухня)
- АВ В16А 30мА (СВЧ (1,5 кВт), мультиварка (1 кВт), комбайн (1 кВт)- кухня)
- АВ В16А 30мА (тостер (1 кВт), кофеварка (1,1 кВт), доп. розетка (1 кВт) - кухня)
- АВ В16А 30мА (чайник (1,8 кВт), блендер (0,7 кВт), вытяжка (0,3 кВт), мультипекарь (0,7 кВт) - кухня)
- АВ В16А 30мА (холодильник, Wi-Fi - кухня - режим “Отпуск”)
- АВ В16А 30мА (розетки (ТВ (8 розеток), пылесос (1,6 кВт) - гостиная)
Итог: 24 места в щитке
Кто будет у Вас это все обслуживать и что Вы будете делать, когда это все начнет ломаться или самопроизвольно отключаться?
Electrica
6.2.2021, 23:15
Прошу прощения, 30Ма это опечатка.
везде? тогда это уже мания, а не опечатка
Электромонтёр
7.2.2021, 6:24
Моя всё таки думайт что автор в какой-то программе налепил эти 30 мА и морочит этим голову и нам и себе соответствено. Конечно маньяк но давайте не будем мешать производителю производить а электрикам установщикам всего этого зарабатывать.
Electrica
7.2.2021, 14:21
Ошибся, ещё раз говорю, список писал поздно ночью, писал без программ, в Word.
Лестничная клетка:
Вводный автомат С50А MC250A 6кА
Квартира:
- Вводное УЗО A - 63A, 30 мА селективное
- Реле RBUZ - 63А
Детская:
- АВ В10А (свет + спальня)
- АВ В16А (розетки - пылесос/ТВ)
- АВ С16А (сплит-система)
Спальня:
- АВ В16А (розетки)
- АВ С16А (сплит-система)
Санузел/прачечная:
- АВ В10А (свет + прихожая)
- АВ В16А (розетки - фен/утюг/розетка в прихожей для пылесоса)
- АВ В16А (стиральная)
- АВ В16А (сушильная)
- АВ В32А (проточный водонагреватель)
Кухня-гостиная:
- АВ В10А (свет)
- АВ С16А (сплит-система)
- АВ С32А (варочная панель (до 7,5 кВт))
- АВ С16А (духовка (3 кВт))
- АВ В16А (посудомоечная/кан. насос (1,9 кВт) - кухня)
- АВ В16А (СВЧ (1,5 кВт), мультиварка (1 кВт), комбайн (1 кВт)- кухня)
- АВ В16А (тостер (1 кВт), кофеварка (1,1 кВт), доп. розетка (1 кВт) - кухня)
- АВ В16А (чайник (1,8 кВт), блендер (0,7 кВт), вытяжка (0,3 кВт), мультипекарь (0,7 кВт) - кухня)
- АВ В16А (холодильник, Wi-Fi - кухня - режим ”Отпуск”)
- АВ В16А (розетки (ТВ (8 розеток), пылесос (1,6 кВт) - гостиная)
Итог: 24 места в щитке
Костян челябинский
7.2.2021, 14:25
Почему УЗО то селективное?
Цитата(Electrica @ 7.2.2021, 15:21)

Итог: 24 места в щитке
Проанализируйте "одновременность" включения написанных Вами потребителей ... можно сократив количество АВ, добавить УЗО или дифавтоматы (
наверно).
Цитата(Костян челябинский @ 7.2.2021, 14:25)

Почему УЗО то селективное?
Чтобы УЗО выбивало только в квартире, а не на лестничной клетке (2х полюсной автомат).
Костян челябинский
8.2.2021, 4:06
Ну так начните с изучения принципов работы и звщитных функций УЗО и автоматов. Заодно изучите что из себя представляет селективное УЗО.
Electrica
8.2.2021, 14:54
Цитата(off.open @ 7.2.2021, 16:38)

Проанализируйте "одновременность" включения написанных Вами потребителей ... можно сократив количество АВ, добавить УЗО или дифавтоматы (наверно).
2х УЗО в моем случае достаточно, если уберу пару автоматов?
Electrica, прислушайтесь к совету Костяна, коль уж самостоятельно решили фаршировать щиток.
Установка дополнительных УЗО может влиять на количество автоматов только из-за объёма щитка, но никак из-за функционала и схемы...
Кстати о птичках. 2 УЗО это модуля, значит убирать надо 4 автомата.
А заодно и селективное УЗО, ни к чему оно в этой схеме.
Цитата(с2н5он @ 6.2.2021, 17:18)

куда? у Вас и так дифавтоматов куча
У аврора я увидел только одно узо на вводе,где тут куча ткните носом.
Цитата(zendo057 @ 8.2.2021, 21:13)

У аврора я увидел только одно узо на вводе,где тут куча ткните носом.
В #4 см. цитату исходника
Так я и прошу ткните носом,то что поставил селективное на 30ма?или что.
Вы сначала с вопросом определитесь, а то сначала про
Цитата(zendo057 @ 8.2.2021, 22:13)

где тут куча
а потом об
Цитата(zendo057 @ 8.2.2021, 22:46)

селективное на 30ма
Цитата(zendo057 @ 8.2.2021, 21:46)

Так я и прошу ткните носом
Как у Костяна на аватаре? Я не могу так грубо
с2н5он обоснованно поразился исходному сообщению стартера, которое любезно сохранил для истории
Dimka1 в #4. Я зашёл сюда тоже после редакции.
Цитата(Electrica @ 6.2.2021, 16:05)

Здравствуйте.
Подскажите, обязательно ставить еще 1-2 УЗО?
Можно обойтись одним на всю квартиру? Не хочу большой щиток, на 24 модуля меня бы устроил, но не более.
Лестничная клетка:
Вводный автомат С50А MC250A 6кА
Квартира:
- Вводное УЗО A - 63A, 30 мА селективное
- Реле RBUZ - 63А
Детская:
- АВ В10А (свет + спальня)
- АВ В16А (розетки - пылесос/ТВ)
- АВ С16А (сплит-система)
Спальня:
- АВ В16А (розетки)
- АВ С16А (сплит-система)
Санузел/прачечная:
- АВ В10А (свет + прихожая)
- АВ В16А (розетки - фен/утюг/розетка в прихожей для пылесоса)
- АВ В16А (стиральная)
- АВ В16А (сушильная)
- АВ В32А (проточный водонагреватель)
Кухня-гостиная:
- АВ В10А (свет)
- АВ С16А (сплит-система)
- АВ С32А (варочная панель (до 7,5 кВт))
- АВ С16А (духовка (3 кВт))
- АВ В16А (посудомоечная/кан. насос (1,9 кВт) - кухня)
- АВ В16А (СВЧ (1,5 кВт), мультиварка (1 кВт), комбайн (1 кВт)- кухня)
- АВ В16А (тостер (1 кВт), кофеварка (1,1 кВт), доп. розетка (1 кВт) - кухня)
- АВ В16А (чайник (1,8 кВт), блендер (0,7 кВт), вытяжка (0,3 кВт), мультипекарь (0,7 кВт) - кухня)
- АВ В16А (холодильник, Wi-Fi - кухня - режим ”Отпуск”)
- АВ В16А (розетки (ТВ (8 розеток), пылесос (1,6 кВт) - гостиная)
Итог: 24 места в щитке
Так все таки где куча узо.
Электромонтёр
9.2.2021, 13:22
Сказка про белого бычка. Ну а что это год такой.
человеческим языком написано - смотрите пост № 4 где ТС не редактировал своё сообщение
В моем понятии пост 1 это и есть цитата автора это исходник.Пост 4 это уже отредактировано Димка1 ,или я не прав.
Костян челябинский
9.2.2021, 19:29
Не прав. Пост 1 отредактирован автором после цитаты Димкой в посте 4. И опять возвращаемся к просьбе к админам о запрете редактирования по истечении некоторого времени...
Электромонтёр
9.2.2021, 21:16
Колеги, давайте будем внимательнее если это вас заботит. В первом же посте написано что сообщение редактировалось.
это у Вас тоже пост исходник?
Electrica
21.2.2021, 1:05
Все таки скажите, пожалуйста, одного УЗО в моей схеме достаточно или в любом случае не менее 2х?
Может можно 2 сплит-системы совместить в одном автомате?
Электромонтёр
21.2.2021, 7:27
На санузел поставьте ещё одно УЗО и хватит.
2 кондиционера на один автомат. Только подобрать его поменьше по амперажу и включать их не одновремено.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,