Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Electrica
сообщение 6.2.2021, 17:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 1.10.2014
Пользователь №: 41712



Здравствуйте.
Подскажите, обязательно ставить еще 1-2 УЗО?
Можно обойтись одним на всю квартиру? Не хочу большой щиток, на 24 модуля меня бы устроил, но не более.

Лестничная клетка:
Вводный автомат С50А MC250A 6кА

Квартира:
- Вводное УЗО A - 63A, 30 мА селективное
- Реле RBUZ - 63А

Детская:
- АВ В10А (свет + спальня)
- АВ В16А (розетки - пылесос/ТВ)
- АВ С16А (сплит-система)

Спальня:
- АВ В16А (розетки)
- АВ С16А (сплит-система)

Санузел/прачечная:
- АВ В10А (свет + прихожая)
- АВ В16А (розетки - фен/утюг/розетка в прихожей для пылесоса)
- АВ В16А (стиральная)
- АВ В16А (сушильная)
- АВ В32А (проточный водонагреватель)

Кухня-гостиная:
- АВ В10А (свет)
- АВ С16А (сплит-система)
- АВ С32А (варочная панель (до 7,5 кВт))
- АВ С16А (духовка (3 кВт))
- АВ В16А (посудомоечная/кан. насос (1,9 кВт) - кухня)
- АВ В16А (СВЧ (1,5 кВт), мультиварка (1 кВт), комбайн (1 кВт)- кухня)
- АВ В16А (тостер (1 кВт), кофеварка (1,1 кВт), доп. розетка (1 кВт) - кухня)
- АВ В16А (чайник (1,8 кВт), блендер (0,7 кВт), вытяжка (0,3 кВт), мультипекарь (0,7 кВт) - кухня)
- АВ В16А (холодильник, Wi-Fi - кухня - режим ”Отпуск”)
- АВ В16А (розетки (ТВ (8 розеток), пылесос (1,6 кВт) - гостиная)

Итог: 24 места в щитке

Сообщение отредактировал Electrica - 6.2.2021, 23:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.2.2021, 18:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



куда? у Вас и так дифавтоматов куча


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 6.2.2021, 19:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



30 мА лишнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 6.2.2021, 19:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Electrica @ 6.2.2021, 17:05) *
Здравствуйте.
Подскажите, обязательно ставить еще 1-2 УЗО?
Можно обойтись одним на всю квартиру? Не хочу большой щиток, на 24 модуля меня бы устроил, но не более.

Лестничная клетка:
Вводный автомат С50А MC250A 6кА

Квартира:
- Вводное УЗО A - 63A, 30 мА селективное
- Устройство защиты RBUZ - 63А

Детская:
- АВ В10А 30мА (свет + спальня)
- АВ В16А 30мА (розетки - пылесос/ТВ)
- АВ С16А 30мА (сплит-система)

Спальня:
- АВ В16А 30мА (розетки)
- АВ С16А 30мА (сплит-система)

Санузел/прачечная:
- АВ В10А 30мА (свет + прихожая)
- АВ В16А 30мА (розетки - фен/утюг/розетка в прихожей для пылесоса)
- АВ В16А 30мА (стиральная)
- АВ В16А 30мА (сушильная)
- АВ В32А 30мА (проточный водонагреватель)

Кухня-гостиная:
- АВ В10А 30мА (свет)
- АВ С16А 30мА (сплит-система)
- АВ С32А 30мА (варочная панель (до 7,5 кВт))
- АВ С16А 30мА (духовка (3 кВт))
- АВ В16А 30мА (посудомоечная/кан. насос (1,9 кВт) - кухня)
- АВ В16А 30мА (СВЧ (1,5 кВт), мультиварка (1 кВт), комбайн (1 кВт)- кухня)
- АВ В16А 30мА (тостер (1 кВт), кофеварка (1,1 кВт), доп. розетка (1 кВт) - кухня)
- АВ В16А 30мА (чайник (1,8 кВт), блендер (0,7 кВт), вытяжка (0,3 кВт), мультипекарь (0,7 кВт) - кухня)
- АВ В16А 30мА (холодильник, Wi-Fi - кухня - режим “Отпуск”)
- АВ В16А 30мА (розетки (ТВ (8 розеток), пылесос (1,6 кВт) - гостиная)

Итог: 24 места в щитке


Кто будет у Вас это все обслуживать и что Вы будете делать, когда это все начнет ломаться или самопроизвольно отключаться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Electrica
сообщение 6.2.2021, 23:15
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 1.10.2014
Пользователь №: 41712



Прошу прощения, 30Ма это опечатка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.2.2021, 0:41
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



везде? тогда это уже мания, а не опечатка


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 7.2.2021, 6:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Моя всё таки думайт что автор в какой-то программе налепил эти 30 мА и морочит этим голову и нам и себе соответствено. Конечно маньяк но давайте не будем мешать производителю производить а электрикам установщикам всего этого зарабатывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Electrica
сообщение 7.2.2021, 14:21
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 1.10.2014
Пользователь №: 41712



Ошибся, ещё раз говорю, список писал поздно ночью, писал без программ, в Word.

Лестничная клетка:
Вводный автомат С50А MC250A 6кА

Квартира:
- Вводное УЗО A - 63A, 30 мА селективное
- Реле RBUZ - 63А

Детская:
- АВ В10А (свет + спальня)
- АВ В16А (розетки - пылесос/ТВ)
- АВ С16А (сплит-система)

Спальня:
- АВ В16А (розетки)
- АВ С16А (сплит-система)

Санузел/прачечная:
- АВ В10А (свет + прихожая)
- АВ В16А (розетки - фен/утюг/розетка в прихожей для пылесоса)
- АВ В16А (стиральная)
- АВ В16А (сушильная)
- АВ В32А (проточный водонагреватель)

Кухня-гостиная:
- АВ В10А (свет)
- АВ С16А (сплит-система)
- АВ С32А (варочная панель (до 7,5 кВт))
- АВ С16А (духовка (3 кВт))
- АВ В16А (посудомоечная/кан. насос (1,9 кВт) - кухня)
- АВ В16А (СВЧ (1,5 кВт), мультиварка (1 кВт), комбайн (1 кВт)- кухня)
- АВ В16А (тостер (1 кВт), кофеварка (1,1 кВт), доп. розетка (1 кВт) - кухня)
- АВ В16А (чайник (1,8 кВт), блендер (0,7 кВт), вытяжка (0,3 кВт), мультипекарь (0,7 кВт) - кухня)
- АВ В16А (холодильник, Wi-Fi - кухня - режим ”Отпуск”)
- АВ В16А (розетки (ТВ (8 розеток), пылесос (1,6 кВт) - гостиная)

Итог: 24 места в щитке
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 7.2.2021, 14:25
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Почему УЗО то селективное?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 7.2.2021, 16:38
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Electrica @ 7.2.2021, 15:21) *
Итог: 24 места в щитке
Проанализируйте "одновременность" включения написанных Вами потребителей ... можно сократив количество АВ, добавить УЗО или дифавтоматы (наверно).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Electrica
сообщение 8.2.2021, 0:39
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 1.10.2014
Пользователь №: 41712



Цитата(Костян челябинский @ 7.2.2021, 14:25) *
Почему УЗО то селективное?

Чтобы УЗО выбивало только в квартире, а не на лестничной клетке (2х полюсной автомат).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 8.2.2021, 4:06
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну так начните с изучения принципов работы и звщитных функций УЗО и автоматов. Заодно изучите что из себя представляет селективное УЗО.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Electrica
сообщение 8.2.2021, 14:54
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 1.10.2014
Пользователь №: 41712



Цитата(off.open @ 7.2.2021, 16:38) *
Проанализируйте "одновременность" включения написанных Вами потребителей ... можно сократив количество АВ, добавить УЗО или дифавтоматы (наверно).

2х УЗО в моем случае достаточно, если уберу пару автоматов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.2.2021, 15:05
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Electrica, прислушайтесь к совету Костяна, коль уж самостоятельно решили фаршировать щиток.
Установка дополнительных УЗО может влиять на количество автоматов только из-за объёма щитка, но никак из-за функционала и схемы...
Кстати о птичках. 2 УЗО это модуля, значит убирать надо 4 автомата.
А заодно и селективное УЗО, ни к чему оно в этой схеме.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 8.2.2021, 22:13
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(с2н5он @ 6.2.2021, 17:18) *
куда? у Вас и так дифавтоматов куча

У аврора я увидел только одно узо на вводе,где тут куча ткните носом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 8.2.2021, 22:37
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(zendo057 @ 8.2.2021, 21:13) *
У аврора я увидел только одно узо на вводе,где тут куча ткните носом.

В #4 см. цитату исходника


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 8.2.2021, 22:46
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Так я и прошу ткните носом,то что поставил селективное на 30ма?или что.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.2.2021, 23:17
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вы сначала с вопросом определитесь, а то сначала про
Цитата(zendo057 @ 8.2.2021, 22:13) *
где тут куча
а потом об
Цитата(zendo057 @ 8.2.2021, 22:46) *
селективное на 30ма


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 9.2.2021, 10:22
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(zendo057 @ 8.2.2021, 21:46) *
Так я и прошу ткните носом

Как у Костяна на аватаре? Я не могу так грубо icon_smile.gif
с2н5он обоснованно поразился исходному сообщению стартера, которое любезно сохранил для истории Dimka1 в #4. Я зашёл сюда тоже после редакции.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 9.2.2021, 12:20
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Electrica @ 6.2.2021, 16:05) *
Здравствуйте.
Подскажите, обязательно ставить еще 1-2 УЗО?
Можно обойтись одним на всю квартиру? Не хочу большой щиток, на 24 модуля меня бы устроил, но не более.

Лестничная клетка:
Вводный автомат С50А MC250A 6кА

Квартира:
- Вводное УЗО A - 63A, 30 мА селективное
- Реле RBUZ - 63А

Детская:
- АВ В10А (свет + спальня)
- АВ В16А (розетки - пылесос/ТВ)
- АВ С16А (сплит-система)

Спальня:
- АВ В16А (розетки)
- АВ С16А (сплит-система)

Санузел/прачечная:
- АВ В10А (свет + прихожая)
- АВ В16А (розетки - фен/утюг/розетка в прихожей для пылесоса)
- АВ В16А (стиральная)
- АВ В16А (сушильная)
- АВ В32А (проточный водонагреватель)

Кухня-гостиная:
- АВ В10А (свет)
- АВ С16А (сплит-система)
- АВ С32А (варочная панель (до 7,5 кВт))
- АВ С16А (духовка (3 кВт))
- АВ В16А (посудомоечная/кан. насос (1,9 кВт) - кухня)
- АВ В16А (СВЧ (1,5 кВт), мультиварка (1 кВт), комбайн (1 кВт)- кухня)
- АВ В16А (тостер (1 кВт), кофеварка (1,1 кВт), доп. розетка (1 кВт) - кухня)
- АВ В16А (чайник (1,8 кВт), блендер (0,7 кВт), вытяжка (0,3 кВт), мультипекарь (0,7 кВт) - кухня)
- АВ В16А (холодильник, Wi-Fi - кухня - режим ”Отпуск”)
- АВ В16А (розетки (ТВ (8 розеток), пылесос (1,6 кВт) - гостиная)

Итог: 24 места в щитке

Так все таки где куча узо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 21:24
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены