Приветствую!
Подскажите пожалуйста, допускается ли установка ВНАп и трансформатора (сухого типа) в одном отсеке КТП?
eugevict
А почему не ВНП
http://energokru.ru/vykluchateli/vnp-16-17.html
Гость_Дмитрий_*
Требования заказчика.
Если коротко, ТП-250 кВа нужно запихнуть в 5т. контейнер морского типа и поставить на транспортировочные сани, габариты очень маленькие, проблемы с внутренней компоновкой, нужен большой знаток ПУЭ, кто сможет объяснить.
gomed12
ВВ ввод и НН вывод выполнить с торцов контейнера. Двери для обслуживания трансформатора выполнить с боковых сторон. Выполнить механическую блокировку открывания боковых дверей и ограждения выкл. нагрузки, связанную с приводом выкл. нагрузки. Определиться с ввод-выводом: кабельный или от воздушной линии. Расстояния безопасности для ВН и НН брать из ПУЭ. Определиться с учетом ЭЭ, системой заземления и о выполнении заземляющего устройства. Вообще необходим проект для такой самодельщины.
Гость_Алексей_*
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.2.2021, 0:52) *
Требования заказчика.
Если коротко, ТП-250 кВа нужно запихнуть в 5т. контейнер морского типа и поставить на транспортировочные сани, габариты очень маленькие, проблемы с внутренней компоновкой, нужен большой знаток ПУЭ, кто сможет объяснить.

Здравствуйте! Можно, если подстанция будет обслуживаться одной организацией. Трансформатор с верхними или боковыми выводами, степень защиты трансформатора не ниже 1Р21. Шинные мосты в кожухах.