![]() Внутреннее расположение в КТП , Нужен совет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Внутреннее расположение в КТП , Нужен совет |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, допускается ли установка ВНАп и трансформатора (сухого типа) в одном отсеке КТП? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
А почему не ВНП
http://energokru.ru/vykluchateli/vnp-16-17.html |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Требования заказчика.
Если коротко, ТП-250 кВа нужно запихнуть в 5т. контейнер морского типа и поставить на транспортировочные сани, габариты очень маленькие, проблемы с внутренней компоновкой, нужен большой знаток ПУЭ, кто сможет объяснить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ВВ ввод и НН вывод выполнить с торцов контейнера. Двери для обслуживания трансформатора выполнить с боковых сторон. Выполнить механическую блокировку открывания боковых дверей и ограждения выкл. нагрузки, связанную с приводом выкл. нагрузки. Определиться с ввод-выводом: кабельный или от воздушной линии. Расстояния безопасности для ВН и НН брать из ПУЭ. Определиться с учетом ЭЭ, системой заземления и о выполнении заземляющего устройства. Вообще необходим проект для такой самодельщины.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Требования заказчика. Если коротко, ТП-250 кВа нужно запихнуть в 5т. контейнер морского типа и поставить на транспортировочные сани, габариты очень маленькие, проблемы с внутренней компоновкой, нужен большой знаток ПУЭ, кто сможет объяснить. Здравствуйте! Можно, если подстанция будет обслуживаться одной организацией. Трансформатор с верхними или боковыми выводами, степень защиты трансформатора не ниже 1Р21. Шинные мосты в кожухах. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |