Цитата(Eurodek @ 2.2.2021, 12:13)

На протяжении прошедшего месяца 5 раз, в вечернее или ночное время, в доме вырубало одновременно три центральных трехполюсных автомата.
Совершенно не понятная и не логичная история.
Если бы проблема была в КЗ линии насоса, то в любом случае сработал бы только один из трёх. При тепловой "проблеме" будет тоже самое - только один из трёх.
В Вашем конкретном случае такое возможно только если в каждом из трёхполюсных автоматов установлена
катушка минимального напряжения.
Тогда при просадке напряжения (по-моему ниже 70-80 процентов) (сварка там где-то на линии работает или что-то ещё, у кого-то другого) отключатся все три автомата одновременно.
ps: посмотрите на автоматы - там если есть катушка минимального напряжения, то сбоку справа будет такая наклеечка. (иногда и на передней панели автоматического выключателя может быть, в правом нижнем углу).
Без этих катушек таких отключений не будет.
pps:
Eurodek, знаете что ещё может быть (если вдруг в Ваших автоматах не обнаружится катушки минимального напряжения) , возможно следующее (только если у Вас насос скважины работает на автомате) :
Три автомата могут отключиться одновременно при "противовключении двигателя". Т.к. у Вас насос для скважины (не важно погружного типа или нет), то там есть (должен быть) невозвратный клапан, который держит столб воды со стороны нагнетания. Если этот
невозвратный клапан "подвис" (закис от времени) в открытом состоянии, то столб воды будет раскручивать мотор в обратном направлении (через крылатку насоса). Если в этот интервал (когда ротор мотора крутится в обратном направлении) будет сигнал на включения насоса (для пополнения водой) - тогда могут выбить все три автомата.