Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.2.2021 Пользователь №: 58166 ![]() |
Добрый день уважаемые форумчане!
Прошу помощи в пояснении совершенно не понятного мне вопросатак как и близко не являюсь электриком. На протяжении прошедшего месяца 5 раз, в вечернее или ночное время, в доме вырубало одновременно три центральных трехполюсных автомата. Совершенно не понятная и не логичная история. Задал этот вопрос в одноклассниках в группе электриков... На заданные вопросы мне в группе сразу привожу ответы тут для исключения подобных вопросов: 1. Посторонние руки исключены, так как их нет 2. В доме постоянно в вечернее и ночное время работают 4 холодильника, газовый котел, насос от скважины. Так же прилагаю схему (накидал как мог) последовательности автоматов. Буду очень благодарен за ответы, возможно они наведут на суть в какую сторону смотреть!
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Прошу помощи в пояснении ... 5 раз, ... вырубало одновременно три ... трехполюсных автомата. Как понимаю все автоматы подключены последовательно (друг за дружком) ... конечный потребитель - скважина.Автоматы могут отключаться по двум причинам: по перегрузу (слишком большой ток) и по причине короткого замыкания (КЗ). Первый случай не Ваш, т.к. по теплу, автоматы, одновременно не отключатся. Вывод ... после автомата №3 (в гаражном щитке) спонтанно происходит КЗ или в кабеле или в самом насосе. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Вполне возможно, это КЗ связано с ночным подъемом уровня воды в скважине
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.2.2021 Пользователь №: 58166 ![]() |
Как понимаю все автоматы подключены последовательно (друг за дружком) ... конечный потребитель - скважина. Автоматы могут отключаться по двум причинам: по перегрузу (слишком большой ток) и по причине короткого замыкания (КЗ). Первый случай не Ваш, т.к. по теплу, автоматы, одновременно не отключатся. Вывод ... после автомата №3 (в гаражном щитке) спонтанно происходит КЗ или в кабеле или в самом насосе. На промежутке от скважины до автомата 3 (гараж) он сработал на отключение, а как же это коснулось автоматов 2.1 , 2.3 и 1 (в обратном порядке) ? В теме некорректно указал, 4 автомата вырубаются 1 уличный центральный, Домашние : 2.1. - центральный в доме 2.3. - центральный гараж. 3- в гараже на скважину. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Eurodek) Буду очень благодарен за ответы, возможно они наведут на суть в какую сторону смотреть! Сначала смотреть в сторону исправности или насоса или линии к нему.А одновременное срабатывание 3-х автоматов устраняется выбором правильной селективности систем/автоматов защиты. Не удивлюсь, что Вам и на насос скважины автомат на 16 Ампер "влепили"..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.2.2021 Пользователь №: 58166 ![]() |
Сначала смотреть в сторону исправности или насоса или линии к нему. А одновременное срабатывание 3-х автоматов устраняется выбором правильной селективности систем/автоматов защиты. Не удивлюсь, что Вам и на насос скважины автомат на 16 Ампер "влепили"..... ![]() Дому более 8 лет, до сего момента все было нормально и влеплянное работало исправно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
годы берут своё
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
На протяжении прошедшего месяца 5 раз, в вечернее или ночное время, в доме вырубало одновременно три центральных трехполюсных автомата. Совершенно не понятная и не логичная история. Если бы проблема была в КЗ линии насоса, то в любом случае сработал бы только один из трёх. При тепловой "проблеме" будет тоже самое - только один из трёх. В Вашем конкретном случае такое возможно только если в каждом из трёхполюсных автоматов установлена катушка минимального напряжения. Тогда при просадке напряжения (по-моему ниже 70-80 процентов) (сварка там где-то на линии работает или что-то ещё, у кого-то другого) отключатся все три автомата одновременно. ps: посмотрите на автоматы - там если есть катушка минимального напряжения, то сбоку справа будет такая наклеечка. (иногда и на передней панели автоматического выключателя может быть, в правом нижнем углу). Без этих катушек таких отключений не будет. pps: Eurodek, знаете что ещё может быть (если вдруг в Ваших автоматах не обнаружится катушки минимального напряжения) , возможно следующее (только если у Вас насос скважины работает на автомате) : Три автомата могут отключиться одновременно при "противовключении двигателя". Т.к. у Вас насос для скважины (не важно погружного типа или нет), то там есть (должен быть) невозвратный клапан, который держит столб воды со стороны нагнетания. Если этот невозвратный клапан "подвис" (закис от времени) в открытом состоянии, то столб воды будет раскручивать мотор в обратном направлении (через крылатку насоса). Если в этот интервал (когда ротор мотора крутится в обратном направлении) будет сигнал на включения насоса (для пополнения водой) - тогда могут выбить все три автомата. Сообщение отредактировал Sky_net - 2.2.2021, 23:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Sky_net, полная чушь. Настолько полная, что даже комментировать неохота
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Потому что ему было охота вас предостеречь от распечатывания и попадания в неловкую ситуацию.
(коллеге:сейчас принято выражаться толерантно не чушь а например отсутствие опыта ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
(коллеге:сейчас принято выражаться толерантно не чушь а например отсутствие опыта ![]() Конечно конечно. Приношу свои извинения. Конечно же чушь собачья всилу отсутствия опыта -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(с2н5он) замёрзнет нафик зимой Тепловая отсечка сработает на одном автомате, а не на 3-х.Цитата(Eurodek) Дому более 8 лет, до сего момента все было нормально и влеплянное работало исправно... Потому не срабатывало с "влепленным" автоматом, что за все эти 8 лет не было короткого замыкания.А как только оно возникло, то вследствии неправильного подбора автоматов, сработали сразу все. должен быть сработать только один - на аварийной линии (на насосе скважины). Сообщение отредактировал Rezo - 4.2.2021, 1:43 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.2.2021 Пользователь №: 58166 ![]() |
Тепловая отсечка сработает на одном автомате, а не на 3-х.Потому не срабатывало с "влепленным" реле, что за все эти 8 лет не было короткого замыкания. А как только оно возникло, то вследствии неправильного подбора автоматов, сработали сразу все. должен быть сработать только один - на аварийной линии (на насосе скважины). Ну в принципе да, всему свое время в свое время подходит... То есть у меня не правильная подборка автоматов? Какая будет правильной не подскажете? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Sky_net, полная чушь. Настолько полная, что даже комментировать неохота ... всилу отсутствия опыта А Вы (с электромонтёром )) ) попробуйте прокомментировать... Но сразу говорю, что проиграете. ))) Хотя, я даже и спорить с Вами не буду. Здесь может быть механическая причина, и надо смотреть систему насоса. Может сам насос подклинивает, по разным причинам. с2н5он, в скважине температура должна быть выше нуля, Хотя ТС ничего об этом не говорит. Evrodek, какие автоматические выключатели у Вас стоят? Марку напишите, пожалуйста. Сообщение отредактировал Sky_net - 3.2.2021, 20:20 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.2.2021 Пользователь №: 58166 ![]() |
А Вы (с электромонтёром )) ) попробуйте прокомментировать... Но сразу говорю, что проиграете. ))) Хотя, я даже и спорить с Вами не буду. Здесь может быть механическая причина, и надо смотреть систему насоса. Может сам насос подклинивает, по разным причинам. с2н5он, в скважине температура должна быть выше нуля, Хотя ТС ничего об этом не говорит. Evrodek, какие автоматические выключатели у Вас стоят? Марку напишите, пожалуйста. а на фотографиях там не видно? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Тепловая отсечка сработает на одном автомате а я разве то то про это сказал???-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Sky_net, я с тобой играть не собираюсь. Если ты не видел в жизни ни разу как выбивает по КЗ автоматы по всей цепочке от С10 до 160, то это не значит что такого не бывает. Это только означает, что ток КЗ несколько килоАмпер. И дальше твоя чушь и пошла. Тем более что до сих пор автор так и не удосужился указать номиналы автоматов. Я не удивлюсь если там все они на 25 А. А ты уже всилу своего "отсутствия опыта" построил какую то логическую цепочку на основе несуществующих данных
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Sky_net чтобы высказываться по данной проблеме нужно провести скурпулёзный анализ многих данных и сделанных не китайским мультиметром. Хотя бы как в письме представленном ниже..А без всего этого ваши умничанья всего лишь умничанья т.е.пальцем в небо.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |