Kapraleks
Добрый день. После установки трансформатора для ЛЕД-ленты и включения лента светилась, все работало как нужно. На трансформаторе 3 клемы ввода L, N, Земля и 2 на выход + и - Подключал без провода земли. Когда я крепил сам корпус трансформатора, произошла вспышка и он сгорел. После разборки на плате видно как прогорела дорожка между клемой фазы N и клемой земли. Кто может подсказать что произошло? Виноват я, и почему либо это брак - плохая напайка на плате? Пробовать заменить по гарантии?
Zolan77
Отсюда не видно.
Покажите фото.
kapraleks
К сожалению не выходит загрузить изображение..
Zolan77
Вы не авторизованы.
На сторонний хостинг фото, сюда ссылку без http.
kapraleks
закинул видео на ютуб, название в поиске 1edtraf0
-Mike-
Цитата(Kapraleks @ 27.1.2021, 19:39) *
На трансформаторе 3 клемы ввода L, N, Земля и 2 на выход + и - Подключал без провода земли.

Вы не могли ли случайно на N подать фазу?
kapraleks
Нет, провода были правильно подключены. Лента светилась. Единственное что могло случиться это при креплении корпуса я мог немного подвигать кабель, возможно какая то жилка от провода фазы прикоснулась к земле.. Кабель многожильный, 2 квадрата, жилки тоненькие, мог не заметить что торчит...
-Mike-
Цитата(kapraleks @ 27.1.2021, 21:21) *
Нет, провода были правильно подключены. Лента светилась.

Лента будет светиться и при перепутанной фазировки питания.
Ну раз вы говорите, что фазировка была правильная, то надо искать другую причину.
Проверьте наличие напряжения на вашей земле (на основании, куда вы прикрутили электронный трансформатор): всё бывает. Вот так живёшь-живёшь, а на на металлическом обрамлении кухонного шкафа вдруг оказывается фаза...
Zolan77
Расстояние довольно большое. Явно что-то попало.
Shura_with_KINEF
Цитата(-Mike- @ 27.1.2021, 18:10) *
Вы не могли ли случайно на N подать фазу?

Ну конечно не перепутал icon_biggrin.gif
Цитата(Kapraleks @ 27.1.2021, 16:39) *
прогорела дорожка между клемой фазы N и клемой земли.