ksandr111
ЗдравЗдравствуйте!
На кустовых площадках заказчика "Газпромнефть" есть такой спорный момент, когда супервайзеры от заказчика во время пусковой комиссии выдают предписание на устранение повреждений (в том числе трещины) внешней резиновой оболочки кабелей КГ-ХЛ с помощью термоусадочных трубок. Изолента ПВХ супервайзерами не принимается в качестве изоляции, ссылаясь на то, что она не имеет сертификата, который позволял бы использовать её в качестве ремонтной изоляции.
Подскажите пожалуйста, насколько правомерны требования супервайзеров в такой ситуации и есть ли какая-то сертифицированная лента, предназначенная для ремонта внешней оболочки кабелей?
Гость сочувствующий
Цитата(ksandr111 @ 26.1.2021, 17:27) *
...
На кустовых площадках заказчика "Газпромнефть" ...

Т. е. на "Северах", где отрицательные температуры за -300 Цельсия не редкость. А это нижний предел допустимой работы изоленты ПВХ.
gomed12
Цитата(ksandr111 @ 26.1.2021, 17:27) *
насколько правомерны требования супервайзеров в такой ситуации и есть ли какая-то сертифицированная лента, предназначенная для ремонта внешней оболочки кабелей?

Изолента "расползет" от воздействия топлива и его паров. Пока этим требованиям соответствует термоусадка.