Использование изоленты ПВХ , Здравствуйте! На кустовых площадках заказчика "Газпромнефть |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Использование изоленты ПВХ , Здравствуйте! На кустовых площадках заказчика "Газпромнефть |
26.1.2021, 17:27
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.1.2021 Пользователь №: 58140 |
ЗдравЗдравствуйте!
На кустовых площадках заказчика "Газпромнефть" есть такой спорный момент, когда супервайзеры от заказчика во время пусковой комиссии выдают предписание на устранение повреждений (в том числе трещины) внешней резиновой оболочки кабелей КГ-ХЛ с помощью термоусадочных трубок. Изолента ПВХ супервайзерами не принимается в качестве изоляции, ссылаясь на то, что она не имеет сертификата, который позволял бы использовать её в качестве ремонтной изоляции. Подскажите пожалуйста, насколько правомерны требования супервайзеров в такой ситуации и есть ли какая-то сертифицированная лента, предназначенная для ремонта внешней оболочки кабелей? |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
26.1.2021, 17:37
Сообщение
#2
|
|
Гости |
|
|
|
26.1.2021, 23:16
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7849 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
насколько правомерны требования супервайзеров в такой ситуации и есть ли какая-то сертифицированная лента, предназначенная для ремонта внешней оболочки кабелей? Изолента "расползет" от воздействия топлива и его паров. Пока этим требованиям соответствует термоусадка. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.12.2025, 7:26 |
|
|
|
|