ЗдравЗдравствуйте!
На кустовых площадках заказчика "Газпромнефть" есть такой спорный момент, когда супервайзеры от заказчика во время пусковой комиссии выдают предписание на устранение повреждений (в том числе трещины) внешней резиновой оболочки кабелей КГ-ХЛ с помощью термоусадочных трубок. Изолента ПВХ супервайзерами не принимается в качестве изоляции, ссылаясь на то, что она не имеет сертификата, который позволял бы использовать её в качестве ремонтной изоляции. Подскажите пожалуйста, насколько правомерны требования супервайзеров в такой ситуации и есть ли какая-то сертифицированная лента, предназначенная для ремонта внешней оболочки кабелей? |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
насколько правомерны требования супервайзеров в такой ситуации и есть ли какая-то сертифицированная лента, предназначенная для ремонта внешней оболочки кабелей? Изолента "расползет" от воздействия топлива и его паров. Пока этим требованиям соответствует термоусадка. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»