Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: подключение греющего кабеля через транформатор
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Евгений_*
Помогите, пожалуйста, разобраться с задачей:
саморег. кабель уложен в гильзе из ПНД вместе с водопроводом (ПНД 25). вода пока не замерзла, т. к. идет постоянный отбор воды.
пропустили "теплое включение" кабеля и сейчас пусковой ток на приборе под 80 А. при этом 25-й автомат сразу же "вылетает"...
задача сделать так, что бы кабель грел, что называется -"только-только" буквально 5-7 градусов.
насколько допустимо (и поможет ли) для этого подключить кабель через понижающий трансформатор (36-50 В на выходе)
Shturman1
Цитата
пусковой ток на приборе под 80 А

про какой прибор идёт речь?
sasha4312
Ток при 50 вольтах будет в четыре раза меньше, то-есть около 20 ампер, значит трансформатор нужен на 20х50=1000 ватт. Но лучше взять с запасом. Входной ток трансформатора будет в четыре раза меньше, то-есть 5 ампер. теплоотдача будет в 4 раза меньше. Если Вас такая теплоотдача устроит, и "само-рег" кабель без электронного регулирования, то в добрый путь!
P.S. Электронный регулятор, если будет мешаться, можно отключить.
Гость
Цитата(Shturman1 @ 11.1.2021, 10:59) *
про какой прибор идёт речь?


да я кабель подключил через цифровой измеритель мощности в динрейке на нем сила тока указывается (одним из параметров)
Сунцов Денис
Сколько "ниток" греющего кабеля подключено к АВ на 25 А? с учетом стартового тока в 80 А предположу, что не менее 3.

Знакомая проблема, решается разделением и поочередным включением кабельных линий по мере прогрева.
Гость
Цитата(Сунцов Денис @ 11.1.2021, 12:19) *
Сколько "ниток" греющего кабеля подключено к АВ на 25 А? с учетом стартового тока в 80 А предположу, что не менее 3.

Знакомая проблема, решается разделением и поочередным включением кабельных линий по мере прогрева.

так в том и дело, что одна линия кабеля (25 метров) (((
временными (до 10 раз по 3 сек.) включениями ток удалось "сбить" до 60 А, но все равно очень много.
Shturman1
паралельно автомату подключить выключатель нагрузки. Автомат выключить, потом включить ВН и прогреть кабель. Потом выключить ВН и включить АВ. Только вот не станет ли плохо кабелям питания да и самому греющему кабелю от таких токов пока произойдет прогрев
Сунцов Денис
Цитата(Гость @ 11.1.2021, 12:33) *
так в том и дело, что одна линия кабеля (25 метров) (((
временными (до 10 раз по 3 сек.) включениями ток удалось "сбить" до 60 А, но все равно очень много.


Похоже ппц Вашему кабелю, на такой длине такие токи невозможны, где-то КЗ на землю скорей всего
Shturman1
Действительно фигня какая-то получается. На сайте райхем для кабеля 29 Вт/м (взял самый мощный) на автомат С25 можно повесить 70 м кабеля и включать его при -20 градусов. А тут только 25 м
чукча
Цитата(sasha4312 @ 11.1.2021, 11:10) *
Входной ток трансформатора будет в четыре раза меньше, то-есть 5 ампер. теплоотдача будет в 4 раза меньше.

У вас что-то не то с высшей арифметикой - тепла при этом будет в 16 раз меньше.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.