Гость_Евгений_*
11.1.2021, 9:57
Помогите, пожалуйста, разобраться с задачей:
саморег. кабель уложен в гильзе из ПНД вместе с водопроводом (ПНД 25). вода пока не замерзла, т. к. идет постоянный отбор воды.
пропустили "теплое включение" кабеля и сейчас пусковой ток на приборе под 80 А. при этом 25-й автомат сразу же "вылетает"...
задача сделать так, что бы кабель грел, что называется -"только-только" буквально 5-7 градусов.
насколько допустимо (и поможет ли) для этого подключить кабель через понижающий трансформатор (36-50 В на выходе)
Shturman1
11.1.2021, 10:59
Цитата
пусковой ток на приборе под 80 А
про какой прибор идёт речь?
sasha4312
11.1.2021, 11:10
Ток при 50 вольтах будет в четыре раза меньше, то-есть около 20 ампер, значит трансформатор нужен на 20х50=1000 ватт. Но лучше взять с запасом. Входной ток трансформатора будет в четыре раза меньше, то-есть 5 ампер. теплоотдача будет в 4 раза меньше. Если Вас такая теплоотдача устроит, и "само-рег" кабель без электронного регулирования, то в добрый путь!
P.S. Электронный регулятор, если будет мешаться, можно отключить.
Цитата(Shturman1 @ 11.1.2021, 10:59)

про какой прибор идёт речь?
да я кабель подключил через цифровой измеритель мощности в динрейке на нем сила тока указывается (одним из параметров)
Сунцов Денис
11.1.2021, 12:19
Сколько "ниток" греющего кабеля подключено к АВ на 25 А? с учетом стартового тока в 80 А предположу, что не менее 3.
Знакомая проблема, решается разделением и поочередным включением кабельных линий по мере прогрева.
Цитата(Сунцов Денис @ 11.1.2021, 12:19)

Сколько "ниток" греющего кабеля подключено к АВ на 25 А? с учетом стартового тока в 80 А предположу, что не менее 3.
Знакомая проблема, решается разделением и поочередным включением кабельных линий по мере прогрева.
так в том и дело, что одна линия кабеля (25 метров) (((
временными (до 10 раз по 3 сек.) включениями ток удалось "сбить" до 60 А, но все равно очень много.
Shturman1
11.1.2021, 12:51
паралельно автомату подключить выключатель нагрузки. Автомат выключить, потом включить ВН и прогреть кабель. Потом выключить ВН и включить АВ. Только вот не станет ли плохо кабелям питания да и самому греющему кабелю от таких токов пока произойдет прогрев
Сунцов Денис
11.1.2021, 13:18
Цитата(Гость @ 11.1.2021, 12:33)

так в том и дело, что одна линия кабеля (25 метров) (((
временными (до 10 раз по 3 сек.) включениями ток удалось "сбить" до 60 А, но все равно очень много.
Похоже ппц Вашему кабелю, на такой длине такие токи невозможны, где-то КЗ на землю скорей всего
Shturman1
11.1.2021, 13:30
Действительно фигня какая-то получается. На сайте райхем для кабеля 29 Вт/м (взял самый мощный) на автомат С25 можно повесить 70 м кабеля и включать его при -20 градусов. А тут только 25 м
Цитата(sasha4312 @ 11.1.2021, 11:10)

Входной ток трансформатора будет в четыре раза меньше, то-есть 5 ампер. теплоотдача будет в 4 раза меньше.
У вас что-то не то с высшей арифметикой - тепла при этом будет в 16 раз меньше.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.