![]() подключение греющего кабеля через транформатор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() подключение греющего кабеля через транформатор |
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Помогите, пожалуйста, разобраться с задачей:
саморег. кабель уложен в гильзе из ПНД вместе с водопроводом (ПНД 25). вода пока не замерзла, т. к. идет постоянный отбор воды. пропустили "теплое включение" кабеля и сейчас пусковой ток на приборе под 80 А. при этом 25-й автомат сразу же "вылетает"... задача сделать так, что бы кабель грел, что называется -"только-только" буквально 5-7 градусов. насколько допустимо (и поможет ли) для этого подключить кабель через понижающий трансформатор (36-50 В на выходе) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата пусковой ток на приборе под 80 А про какой прибор идёт речь? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 673 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Ток при 50 вольтах будет в четыре раза меньше, то-есть около 20 ампер, значит трансформатор нужен на 20х50=1000 ватт. Но лучше взять с запасом. Входной ток трансформатора будет в четыре раза меньше, то-есть 5 ампер. теплоотдача будет в 4 раза меньше. Если Вас такая теплоотдача устроит, и "само-рег" кабель без электронного регулирования, то в добрый путь!
P.S. Электронный регулятор, если будет мешаться, можно отключить. Сообщение отредактировал sasha4312 - 11.1.2021, 11:35 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Сколько "ниток" греющего кабеля подключено к АВ на 25 А? с учетом стартового тока в 80 А предположу, что не менее 3.
Знакомая проблема, решается разделением и поочередным включением кабельных линий по мере прогрева. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Сколько "ниток" греющего кабеля подключено к АВ на 25 А? с учетом стартового тока в 80 А предположу, что не менее 3. Знакомая проблема, решается разделением и поочередным включением кабельных линий по мере прогрева. так в том и дело, что одна линия кабеля (25 метров) ((( временными (до 10 раз по 3 сек.) включениями ток удалось "сбить" до 60 А, но все равно очень много. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
паралельно автомату подключить выключатель нагрузки. Автомат выключить, потом включить ВН и прогреть кабель. Потом выключить ВН и включить АВ. Только вот не станет ли плохо кабелям питания да и самому греющему кабелю от таких токов пока произойдет прогрев
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Действительно фигня какая-то получается. На сайте райхем для кабеля 29 Вт/м (взял самый мощный) на автомат С25 можно повесить 70 м кабеля и включать его при -20 градусов. А тут только 25 м
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1379 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Входной ток трансформатора будет в четыре раза меньше, то-есть 5 ампер. теплоотдача будет в 4 раза меньше. У вас что-то не то с высшей арифметикой - тепла при этом будет в 16 раз меньше. Сообщение отредактировал чукча - 11.1.2021, 13:41 -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 8:38 |
|
![]() |