Помогите, пожалуйста, разобраться с задачей:
саморег. кабель уложен в гильзе из ПНД вместе с водопроводом (ПНД 25). вода пока не замерзла, т. к. идет постоянный отбор воды.
пропустили "теплое включение" кабеля и сейчас пусковой ток на приборе под 80 А. при этом 25-й автомат сразу же "вылетает"...
задача сделать так, что бы кабель грел, что называется -"только-только" буквально 5-7 градусов.
насколько допустимо (и поможет ли) для этого подключить кабель через понижающий трансформатор (36-50 В на выходе)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 11.1.2021, 10:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
пусковой ток на приборе под 80 А

про какой прибор идёт речь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 11.1.2021, 11:10
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 673
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Ток при 50 вольтах будет в четыре раза меньше, то-есть около 20 ампер, значит трансформатор нужен на 20х50=1000 ватт. Но лучше взять с запасом. Входной ток трансформатора будет в четыре раза меньше, то-есть 5 ампер. теплоотдача будет в 4 раза меньше. Если Вас такая теплоотдача устроит, и "само-рег" кабель без электронного регулирования, то в добрый путь!
P.S. Электронный регулятор, если будет мешаться, можно отключить.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 11.1.2021, 11:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.1.2021, 12:09
Сообщение #4





Гости






Цитата(Shturman1 @ 11.1.2021, 10:59) *
про какой прибор идёт речь?


да я кабель подключил через цифровой измеритель мощности в динрейке на нем сила тока указывается (одним из параметров)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 11.1.2021, 12:19
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Сколько "ниток" греющего кабеля подключено к АВ на 25 А? с учетом стартового тока в 80 А предположу, что не менее 3.

Знакомая проблема, решается разделением и поочередным включением кабельных линий по мере прогрева.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.1.2021, 12:33
Сообщение #6





Гости






Цитата(Сунцов Денис @ 11.1.2021, 12:19) *
Сколько "ниток" греющего кабеля подключено к АВ на 25 А? с учетом стартового тока в 80 А предположу, что не менее 3.

Знакомая проблема, решается разделением и поочередным включением кабельных линий по мере прогрева.

так в том и дело, что одна линия кабеля (25 метров) (((
временными (до 10 раз по 3 сек.) включениями ток удалось "сбить" до 60 А, но все равно очень много.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 11.1.2021, 12:51
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



паралельно автомату подключить выключатель нагрузки. Автомат выключить, потом включить ВН и прогреть кабель. Потом выключить ВН и включить АВ. Только вот не станет ли плохо кабелям питания да и самому греющему кабелю от таких токов пока произойдет прогрев
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 11.1.2021, 13:18
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Гость @ 11.1.2021, 12:33) *
так в том и дело, что одна линия кабеля (25 метров) (((
временными (до 10 раз по 3 сек.) включениями ток удалось "сбить" до 60 А, но все равно очень много.


Похоже ппц Вашему кабелю, на такой длине такие токи невозможны, где-то КЗ на землю скорей всего
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 11.1.2021, 13:30
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Действительно фигня какая-то получается. На сайте райхем для кабеля 29 Вт/м (взял самый мощный) на автомат С25 можно повесить 70 м кабеля и включать его при -20 градусов. А тут только 25 м
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 11.1.2021, 13:41
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1379
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(sasha4312 @ 11.1.2021, 11:10) *
Входной ток трансформатора будет в четыре раза меньше, то-есть 5 ампер. теплоотдача будет в 4 раза меньше.

У вас что-то не то с высшей арифметикой - тепла при этом будет в 16 раз меньше.

Сообщение отредактировал чукча - 11.1.2021, 13:41


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 8:38
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены