Не могу разобраться как работает данная схема управления и как в ней реализовано Автоматическое открытие и закрытие по сигналу из РСУ.
файл прилагаю. Помогите пожалуйста
Eugenio59
Рассмотрим сначала открытие:
При замыкании контакта управления из АСУТП ( 6-8 ) срабатывает пускатель КМ1.
Он замыкает свой блокировочный контакт КМ1 ( 6-8 ), который продолжает удерживать
пускатель КМ1 в работе, независимо от дальнейшего состояния запускающего контакта.
Открытие продолжается до срабатывания ограничительного конечника SQ3.
Процесс открытия завершен. SQ1 срабатывать не должен - он аварийный.
Схема закрытия аналогична и работает в таком же алгоритме.
Необходимо добавить в схему недостающие элементы:
1. Н.З. контакт пускателя КМ2 между 8 и 9.
2. катушку пускателя КМ2 между 13 и N.
3. Н.О. контакт пускателя КМ2 между 10 и 12.
Камиль
Спасибо большое, Понял!

Ещё хотел спросить по поводу реле времени SB11, SB12, SB13. В частности SB11 - зачем оно там?
с2н5он
темы не дублируем
kamil099
Цитата(Eugenio59 @ 13.12.2020, 15:46) *
Рассмотрим сначала открытие:
При замыкании контакта управления из АСУТП ( 6-8 ) срабатывает пускатель КМ1.
Он замыкает свой блокировочный контакт КМ1 ( 6-8 ), который продолжает удерживать
пускатель КМ1 в работе, независимо от дальнейшего состояния запускающего контакта.
Открытие продолжается до срабатывания ограничительного конечника SQ3.
Процесс открытия завершен. SQ1 срабатывать не должен - он аварийный.
Схема закрытия аналогична и работает в таком же алгоритме.
Необходимо добавить в схему недостающие элементы:
1. Н.З. контакт пускателя КМ2 между 8 и 9.
2. катушку пускателя КМ2 между 13 и N.
3. Н.О. контакт пускателя КМ2 между 10 и 12.


Спасибо большое, Понял!

Ещё хотел спросить по поводу реле времени SB11, SB12, SB13. В частности SB11 - зачем оно там?
Prussia39
это кнопки управления
kamil099
Цитата(Prussia39 @ 13.12.2020, 17:53) *
это кнопки управления

Насчет кнопок SB1.2 и 1.3 понял, а SB1.1 для чего?
Viktor2004
Цитата(kamil099 @ 14.12.2020, 3:17) *
а SB1.1 для чего?


Для отключения-включения всей схемы. Судя по рисуночку возле знака это скорее всего выключатель который включается ключиком.
zendo057
Либо красная аварийная кнопка с фиксацией(грибок) .