Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Схема управления Электродвигателем

kamil099
сообщение 13.12.2020, 12:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 13.12.2020
Пользователь №: 57975



Здравствуйте!

Не могу разобраться как работает данная схема управления и как в ней реализовано Автоматическое открытие и закрытие по сигналу из РСУ.
файл прилагаю. Помогите пожалуйста
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.pdf ( 103.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugenio59
сообщение 13.12.2020, 14:46
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 181
Регистрация: 12.12.2018
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035



Рассмотрим сначала открытие:
При замыкании контакта управления из АСУТП ( 6-8 ) срабатывает пускатель КМ1.
Он замыкает свой блокировочный контакт КМ1 ( 6-8 ), который продолжает удерживать
пускатель КМ1 в работе, независимо от дальнейшего состояния запускающего контакта.
Открытие продолжается до срабатывания ограничительного конечника SQ3.
Процесс открытия завершен. SQ1 срабатывать не должен - он аварийный.
Схема закрытия аналогична и работает в таком же алгоритме.
Необходимо добавить в схему недостающие элементы:
1. Н.З. контакт пускателя КМ2 между 8 и 9.
2. катушку пускателя КМ2 между 13 и N.
3. Н.О. контакт пускателя КМ2 между 10 и 12.

Сообщение отредактировал Eugenio59 - 13.12.2020, 14:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Камиль_*
сообщение 13.12.2020, 15:59
Сообщение #3





Гости






Спасибо большое, Понял!

Ещё хотел спросить по поводу реле времени SB11, SB12, SB13. В частности SB11 - зачем оно там?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.12.2020, 16:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



темы не дублируем


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kamil099
сообщение 13.12.2020, 16:26
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 13.12.2020
Пользователь №: 57975



Цитата(Eugenio59 @ 13.12.2020, 15:46) *
Рассмотрим сначала открытие:
При замыкании контакта управления из АСУТП ( 6-8 ) срабатывает пускатель КМ1.
Он замыкает свой блокировочный контакт КМ1 ( 6-8 ), который продолжает удерживать
пускатель КМ1 в работе, независимо от дальнейшего состояния запускающего контакта.
Открытие продолжается до срабатывания ограничительного конечника SQ3.
Процесс открытия завершен. SQ1 срабатывать не должен - он аварийный.
Схема закрытия аналогична и работает в таком же алгоритме.
Необходимо добавить в схему недостающие элементы:
1. Н.З. контакт пускателя КМ2 между 8 и 9.
2. катушку пускателя КМ2 между 13 и N.
3. Н.О. контакт пускателя КМ2 между 10 и 12.


Спасибо большое, Понял!

Ещё хотел спросить по поводу реле времени SB11, SB12, SB13. В частности SB11 - зачем оно там?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prussia39
сообщение 13.12.2020, 16:53
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 148
Регистрация: 20.11.2020
Из: Калининград
Пользователь №: 57897



это кнопки управления


--------------------
Фаза есть , ума не надо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kamil099
сообщение 14.12.2020, 1:17
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 13.12.2020
Пользователь №: 57975



Цитата(Prussia39 @ 13.12.2020, 17:53) *
это кнопки управления

Насчет кнопок SB1.2 и 1.3 понял, а SB1.1 для чего?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 14.12.2020, 4:29
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(kamil099 @ 14.12.2020, 3:17) *
а SB1.1 для чего?


Для отключения-включения всей схемы. Судя по рисуночку возле знака это скорее всего выключатель который включается ключиком.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 14.12.2020, 13:06
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Либо красная аварийная кнопка с фиксацией(грибок) .

Сообщение отредактировал zendo057 - 14.12.2020, 13:07
Вернуться в начало страницы