![]() Схема управления Электродвигателем |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Схема управления Электродвигателем |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.12.2020 Пользователь №: 57975 ![]() |
Здравствуйте!
Не могу разобраться как работает данная схема управления и как в ней реализовано Автоматическое открытие и закрытие по сигналу из РСУ. файл прилагаю. Помогите пожалуйста
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
Рассмотрим сначала открытие:
При замыкании контакта управления из АСУТП ( 6-8 ) срабатывает пускатель КМ1. Он замыкает свой блокировочный контакт КМ1 ( 6-8 ), который продолжает удерживать пускатель КМ1 в работе, независимо от дальнейшего состояния запускающего контакта. Открытие продолжается до срабатывания ограничительного конечника SQ3. Процесс открытия завершен. SQ1 срабатывать не должен - он аварийный. Схема закрытия аналогична и работает в таком же алгоритме. Необходимо добавить в схему недостающие элементы: 1. Н.З. контакт пускателя КМ2 между 8 и 9. 2. катушку пускателя КМ2 между 13 и N. 3. Н.О. контакт пускателя КМ2 между 10 и 12. Сообщение отредактировал Eugenio59 - 13.12.2020, 14:50 |
![]() |
|
Гость_Камиль_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Спасибо большое, Понял!
Ещё хотел спросить по поводу реле времени SB11, SB12, SB13. В частности SB11 - зачем оно там? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
темы не дублируем
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.12.2020 Пользователь №: 57975 ![]() |
Рассмотрим сначала открытие: При замыкании контакта управления из АСУТП ( 6-8 ) срабатывает пускатель КМ1. Он замыкает свой блокировочный контакт КМ1 ( 6-8 ), который продолжает удерживать пускатель КМ1 в работе, независимо от дальнейшего состояния запускающего контакта. Открытие продолжается до срабатывания ограничительного конечника SQ3. Процесс открытия завершен. SQ1 срабатывать не должен - он аварийный. Схема закрытия аналогична и работает в таком же алгоритме. Необходимо добавить в схему недостающие элементы: 1. Н.З. контакт пускателя КМ2 между 8 и 9. 2. катушку пускателя КМ2 между 13 и N. 3. Н.О. контакт пускателя КМ2 между 10 и 12. Спасибо большое, Понял! Ещё хотел спросить по поводу реле времени SB11, SB12, SB13. В частности SB11 - зачем оно там? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
это кнопки управления
-------------------- Фаза есть , ума не надо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.12.2020 Пользователь №: 57975 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
а SB1.1 для чего? Для отключения-включения всей схемы. Судя по рисуночку возле знака это скорее всего выключатель который включается ключиком. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Либо красная аварийная кнопка с фиксацией(грибок) .
Сообщение отредактировал zendo057 - 14.12.2020, 13:07 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |