Константин1237
Всем доброго настроения. Электросчетчик EA05-RAL-PB3 Подключен через два ТТ и один ТН по 10кВ. Векторная диаграмма взята из АСКУЭ, сам электросчетчик на своем дисплее показывает те же цифры. Верная ли векторная диаграмма? Возможно по ней сказать подключен прибор учета верно или нет?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
A.Panichkin
А где ток фазы В?
НИР
Счетчик наверное подключен неправильно, т.к. на самом деле нет тока фазы В (суммы А и С). Напряжения тоже не по 120гр.
Чтобы ответить, надо знать характер нагрузки присоединения и сети.
Если сеть и нагрузка трехфазная, то учет неправильный.
Roman D
Скриншот из мануала на данный тип:


Нет третьего ТТ- значит и присоединять не надо?
с2н5он
Цитата(Константин1237 @ 12.12.2020, 18:48) *
ТН по 10кВ.
какой?
Roman D
Цитата(с2н5он @ 17.12.2020, 14:53) *
какой?

Запросто - один между двух фаз. Теперь не удивлюсь.
mic61
Цитата(Константин1237 @ 12.12.2020, 17:48) *
Верная ли векторная диаграмма? Возможно по ней сказать подключен прибор учета верно или нет?

Не вдаваясь в подробности можно сказать: прибор учета подключен не верно. По ВД ток фазы С опережает одноименное напряжение, а ток фазы А отстает от одноименного напряжения. Этого не может быть.
Roman D
То, что токи не совпадают с напряжениями и даже близко, можно предположить, что ТН действительно один. Вероятно, между А и С?

НИР
Цитата(mic61 @ 17.12.2020, 20:28) *
Не вдаваясь в подробности можно сказать: прибор учета подключен не верно. По ВД ток фазы С опережает одноименное напряжение, а ток фазы А отстает от одноименного напряжения. Этого не может быть.


То что счетчик подключен неправильно, это точно, но только по тому что нет тока фазы В и напряжения не симметричные, а вот то что ток на одной фазе опережает, а на другой фазе отстает быть может, представьте что на п/ст с имеющимся УКРМ по 10кВ и обычными трехфазными электроприемниками, применительно к данной векторной диаграмме, ещё подключена двухфазная электродугоплавильная печь 10кВ подключенная к фазам А и В. И при каком то режиме може получиться, по фазе С перекомпенсация, а по А и В недокомпенсация.
Кстати, у нас есть подстанция 6кВ, где всего две фазы 6кВ, оттуда запитана электродугоплавильная печь. Правда без счетчика.
A.Panichkin
Цитата(Roman D @ 17.12.2020, 15:40) *
Нет третьего ТТ- значит и присоединять не надо?

А его некуда в этом счётчике присоединять. PB3, это двухэлементный счётчик (делала Метроника такое убожество в своё время). Похоже, что подключено, то правильно, только прошивку залили от PB4. Вот счётчик и не вычисляет ток фазы В.
Roman D
Цитата(НИР @ 18.12.2020, 6:16) *
на п/ст с имеющимся УКРМ по 10кВ

<офтоп>
Обычно на профессоре icon_smile.gif УКРМ ток берется с фазы А, а напряжение - с В + С. Вектора тока и напряжения должны быть перпендикулярны.
</офтоп>