А где ток фазы В?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Счетчик наверное подключен неправильно, т.к. на самом деле нет тока фазы В (суммы А и С). Напряжения тоже не по 120гр.
Чтобы ответить, надо знать характер нагрузки присоединения и сети. Если сеть и нагрузка трехфазная, то учет неправильный. Сообщение отредактировал НИР - 17.12.2020, 14:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Верная ли векторная диаграмма? Возможно по ней сказать подключен прибор учета верно или нет? Не вдаваясь в подробности можно сказать: прибор учета подключен не верно. По ВД ток фазы С опережает одноименное напряжение, а ток фазы А отстает от одноименного напряжения. Этого не может быть. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
То, что токи не совпадают с напряжениями и даже близко, можно предположить, что ТН действительно один. Вероятно, между А и С?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Не вдаваясь в подробности можно сказать: прибор учета подключен не верно. По ВД ток фазы С опережает одноименное напряжение, а ток фазы А отстает от одноименного напряжения. Этого не может быть. То что счетчик подключен неправильно, это точно, но только по тому что нет тока фазы В и напряжения не симметричные, а вот то что ток на одной фазе опережает, а на другой фазе отстает быть может, представьте что на п/ст с имеющимся УКРМ по 10кВ и обычными трехфазными электроприемниками, применительно к данной векторной диаграмме, ещё подключена двухфазная электродугоплавильная печь 10кВ подключенная к фазам А и В. И при каком то режиме може получиться, по фазе С перекомпенсация, а по А и В недокомпенсация. Кстати, у нас есть подстанция 6кВ, где всего две фазы 6кВ, оттуда запитана электродугоплавильная печь. Правда без счетчика. Сообщение отредактировал НИР - 18.12.2020, 7:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
Нет третьего ТТ- значит и присоединять не надо? А его некуда в этом счётчике присоединять. PB3, это двухэлементный счётчик (делала Метроника такое убожество в своё время). Похоже, что подключено, то правильно, только прошивку залили от PB4. Вот счётчик и не вычисляет ток фазы В. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
на п/ст с имеющимся УКРМ по 10кВ <офтоп> Обычно на профессоре ![]() </офтоп> Сообщение отредактировал Roman D - 18.12.2020, 11:48 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |