Oscol
В качестве заградительных огней на трубах(150 м) мы используем светильники ЗОЛ с цоколем Е27 и лампами накаливания 150 Вт, но так как труба и светильники шатаются лампочки постепенно вывинчиваются из патронов. И приходится лезть их вкручивать, что затруднительно из-за большой высоты. Можете посоветовать что-нибудь для предотвращения выкручивания лампочек(может другие светильники или цоколь?)?
gomed12
Здесь имеются светодиодные лампы
http://www.svetovod.ru/product_7.html
Вопрос у Вас в
Цитата
светильники шатаются лампочки постепенно вывинчиваются из патронов

поэтому предлагаю варианты:
1). Удалить контакты из патрона.
К лампе (лучше использовать светодиодную, долговечнее) припаять один жесткий конец провода, например, ПВ-1, к центральному выводу лампы, а второй - к резьбе юбки патрона, ввернуть лампу в юбку, а провода через существующий в герметичном светильнике клеммник, подключить к питанию.
Пайка, естественно, должна быть надежной.
2). Принять меры против вывинчивания лампы с использованием, например, куска лески.
Свои неудобства тут имеются в связи с расплавлением лески.
Лучше было бы использовать для этого термостойкий изоляционный материал из фторопласта (ФУМ-лента) или изоляцию от провода РКГМ.
Oscol
А существуют какие нибудь специальные патроны? Что не вкручивать лампу, а как нибудь защелкивать?