Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Пересечение кабельной трассы 6кВ с сетями связи
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Dimich-krutan
Всем доброго времени суток!
При прокладке новой кабельной трассы 6кВ на глубине 0,7м по территории предприятия возник спорный момент с сылкой на ПУЭ -
п. 2.3.94
*. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс по 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей.

___________________

* Согласовано с Министерством связи СССР.

т.е. если где то проложены кабели связи, то новую трассу 6кВ нужно под ними прокладывать? а если сети связи проложены на глубине 2м?
Если кто сталкивался киньте пожалуйста ссылку на новые нормативные правила регламентирующие пересечение кабелей 6кВ с сетями связи.
с2н5он
думаю что данное требование для стеснённых условий
Dimich-krutan
Цитата(с2н5он @ 10.11.2020, 16:38) *
думаю что данное требование для стеснённых условий

Это устаревшие требования ещё времен СССР - сети связи должны быть выше сетей 6кВ, сейчас Ростелеком свои правила диктует им всё равно выше или ниже кабель 6кВ, главное требование - расстояние при пересечении не менее 250мм
с2н5он
тогда об чём вопрос?
Ixtim
Цитата(Dimich-krutan @ 10.11.2020, 16:01) *
а если сети связи проложены на глубине 2м?
как это выполнить практически?
Цитата(Dimich-krutan @ 10.11.2020, 16:01) *
Если кто сталкивался киньте пожалуйста ссылку на новые нормативные правила регламентирующие пересечение кабелей 6кВ с сетями связи.

"Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи" в интернете ищется
с2н5он
Цитата(Ixtim @ 10.11.2020, 19:02) *
"Руководство
и что там про пересечение КЛ?
Dimich-krutan
Цитата(с2н5он @ 10.11.2020, 20:33) *
и что там про пересечение КЛ?

тоже что и в ПУЭ:
При пересечении с силовыми кабелями напряжением до 35 кВ в стесненных
условиях допускается 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке
пересечения плюс 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или
другого равнопрочного материала; при этом кабель связи должен быть расположен
выше силового кабеля.

Олега
Цитата(Dimich-krutan @ 10.11.2020, 16:52) *
Это устаревшие требования ещё времен СССР
"Устаревшие" не синоним "отмененные". С какого количества лет норматив официально "устаревший" ?
Dimich-krutan
тут такой спорный момент в последнем предложении, к чему оно относится? если между кабелями более 0,5м обязательно ли кабели связи должны быть выше?
При пересечении с силовыми кабелями напряжением до 35 кВ в стесненных
условиях допускается 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке
пересечения плюс 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или
другого равнопрочного материала; при этом кабель связи должен быть расположен
выше силового кабеля.
Олега
Цитата(Dimich-krutan @ 10.11.2020, 16:52) *
Ростелеком свои правила диктует
СС, которые на 2м закопаны РТК ? Тогда резонно к ним за пояснениями к их правилам обратиться.
Ixtim
Цитата(с2н5он @ 10.11.2020, 18:44) *
тогда об чём вопрос?

не хотите прокладывать силовой под связным?..
проложите по верху, хозяин - барин, как говорится.. тем более сейчас такие времена, что на нормативы и правила все яростно забивают... год проработает и ладно..
п.с. старый анекдот, на новый лад: ..А через год или директор поменяется, или меня сократят, или предприятие ликвидируется... icon_biggrin.gif
Dimich-krutan
Цитата(Ixtim @ 11.11.2020, 17:02) *
не хотите прокладывать силовой под связным?..
проложите по верху, хозяин - барин, как говорится.. тем более сейчас такие времена, что на нормативы и правила все яростно забивают... год проработает и ладно..
п.с. старый анекдот, на новый лад: ..А через год или директор поменяется, или меня сократят, или предприятие ликвидируется... icon_biggrin.gif

Не хочу до абсурда доводить, в ПУЭ прописано что сети связи должны быть выше, а при прокладке новых силовых кабелей - это сложно реализовать, опасаемся порвать кабель сетей связи толстыми силовыми кабелями если под него нырять придется.
Ищу противовес правилам, а его нет.
Ixtim
Цитата(Dimich-krutan @ 11.11.2020, 19:11) *
Ищу противовес правилам, а его нет.

Качественное проектирование и грамотная организация работ.. и не надо икать никаких противовесов правилам... icon_wink.gif
п.с. кроилово ведёт к попадалову..
Олега
Цитата(Ixtim @ 11.11.2020, 18:47) *
Качественное проектирование и грамотная организация работ..
Организация работ зачастую от проектировщика не зависит. Дмитрий опасается, и вполне резонно, как бы не прилетело замечание на основе ПУЭ. Сколько бы не судачили о никчемности, устарелости, приоритете тех.регламентав... ПУЭ по-прежнему в перечнях Ростехнадзора, коими руководствуются при приёмке.
с2н5он
всё таки исходите из того, то данное требование для стеснённых условий, не вижу смысла при ГНБ на глубине кабеля связи 4 м. лезти под него силовым, если КЛ рядом другое дело - сверху меньшее напряжение, есть логика
ну поинтересуйтесь в РТН, только вопрос правильно задайте
просто интересно
Цитата(Dimich-krutan @ 11.11.2020, 9:41) *
при этом кабель связи должен быть расположен
выше силового кабеля.

вообще то логичное требование - чем глубже лежит кабель, тем меньше риск повреждения его при земляных работах. А приоритет силового высоковольтного кабеля всяко должен быть выше, чем кабеля связи. И починить кабель связи, в случае чего, по любому проще, чем высоковольтный силовик, не надо подкапываться под силовой. имхо
с2н5он
ПУЭ не предусматривает риски повреждения от взаиморасположения, от безопасности - другое дело...имх
Гость
все риски всегда на пользователях icon_wink.gif сильно сомнительно, что получится притянуть ПУЭ. icon_lol.gif имхо
Олега
Только для сравнения, вне земли:
"2.3.120. В кабельных сооружениях ..:
1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями."
И в то же время:
"3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой."

Цитата(Dimich-krutan @ 11.11.2020, 18:11) *
Не хочу до абсурда доводить, в ПУЭ прописано что сети связи должны быть выше, а при прокладке новых силовых кабелей - это сложно реализовать, опасаемся порвать кабель сетей связи толстыми силовыми кабелями если под него нырять придется.
Ищу противовес правилам, а его нет.
Вариант - согласовать с владельцем кабеля связи использование футляра в месте пересечки для возможности замены без раскопки.

Действующий РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети
В справочном приложении Д есть примечание "2. Кабели и кабельная канализация прокладывается: ... - выше и ниже кабелей связи и силовых кабелей, продуктопроводов, газопроводов, нефтепроводов и теплосети".
с2н5он
тем более в РД есть ссылка на ПУЭ
Dimich-krutan
Цитата(Олега @ 12.11.2020, 9:09) *
Только для сравнения, вне земли:
"2.3.120. В кабельных сооружениях ..:
1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями."
И в то же время:
"3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой."

Вариант - согласовать с владельцем кабеля связи использование футляра в месте пересечки для возможности замены без раскопки.

Действующий РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети
В справочном приложении Д есть примечание "2. Кабели и кабельная канализация прокладывается: ... - выше и ниже кабелей связи и силовых кабелей, продуктопроводов, газопроводов, нефтепроводов и теплосети".

Это РД на тел. сети городские и сельские, а у нас территория промышленного предприятия, и связь может быть не телефонная.
Олега
Цитата(Dimich-krutan @ 12.11.2020, 10:01) *
.. и связь может быть не телефонная.
Кстати, нам покуда не известно что у вас, ВОЛС или катушка-нитка-коробок


Цитата(Dimich-krutan @ 12.11.2020, 10:01) *
Это РД на тел. сети городские и сельские, а у нас территория промышленного предприятия..
Название сразу привёл, учитывая, что у вас заводик.
С другой стороны в ПУЭ не названы исключения. При этом городские сети выполняются в противоречии с ПУЭ ?
Скорее РД "развил и актуализировал" ПУЭ (как СП31-110 в свое время)
с2н5он
Цитата(Dimich-krutan @ 12.11.2020, 10:01) *
у нас территория промышленного предприятия,
ни в селе, ни в городе? остаются леса, степи, водоёмы icon_wink.gif
Олега
"Поволжье.. Основная часть территории занята степной и лесостепной зонами. ... в годы Великой Отечественной войны сюда были перебазированы более 300 предприятий.."
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.