Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Пересечение кабельной трассы 6кВ с сетями связи , Ищу свежие нормативы на пересечение сетей

Dimich-krutan
сообщение 10.11.2020, 16:01
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Всем доброго времени суток!
При прокладке новой кабельной трассы 6кВ на глубине 0,7м по территории предприятия возник спорный момент с сылкой на ПУЭ -
п. 2.3.94
*. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс по 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей.

___________________

* Согласовано с Министерством связи СССР.

т.е. если где то проложены кабели связи, то новую трассу 6кВ нужно под ними прокладывать? а если сети связи проложены на глубине 2м?
Если кто сталкивался киньте пожалуйста ссылку на новые нормативные правила регламентирующие пересечение кабелей 6кВ с сетями связи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.11.2020, 16:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22760
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



думаю что данное требование для стеснённых условий


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 10.11.2020, 16:52
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(с2н5он @ 10.11.2020, 16:38) *
думаю что данное требование для стеснённых условий

Это устаревшие требования ещё времен СССР - сети связи должны быть выше сетей 6кВ, сейчас Ростелеком свои правила диктует им всё равно выше или ниже кабель 6кВ, главное требование - расстояние при пересечении не менее 250мм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.11.2020, 17:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22760
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тогда об чём вопрос?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 10.11.2020, 19:02
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Dimich-krutan @ 10.11.2020, 16:01) *
а если сети связи проложены на глубине 2м?
как это выполнить практически?
Цитата(Dimich-krutan @ 10.11.2020, 16:01) *
Если кто сталкивался киньте пожалуйста ссылку на новые нормативные правила регламентирующие пересечение кабелей 6кВ с сетями связи.

"Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи" в интернете ищется


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.11.2020, 20:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22760
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Ixtim @ 10.11.2020, 19:02) *
"Руководство
и что там про пересечение КЛ?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 11.11.2020, 9:41
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(с2н5он @ 10.11.2020, 20:33) *
и что там про пересечение КЛ?

тоже что и в ПУЭ:
При пересечении с силовыми кабелями напряжением до 35 кВ в стесненных
условиях допускается 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке
пересечения плюс 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или
другого равнопрочного материала; при этом кабель связи должен быть расположен
выше силового кабеля.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.11.2020, 10:31
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimich-krutan @ 10.11.2020, 16:52) *
Это устаревшие требования ещё времен СССР
"Устаревшие" не синоним "отмененные". С какого количества лет норматив официально "устаревший" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 11.11.2020, 10:33
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



тут такой спорный момент в последнем предложении, к чему оно относится? если между кабелями более 0,5м обязательно ли кабели связи должны быть выше?
При пересечении с силовыми кабелями напряжением до 35 кВ в стесненных
условиях допускается 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке
пересечения плюс 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или
другого равнопрочного материала; при этом кабель связи должен быть расположен
выше силового кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.11.2020, 10:36
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimich-krutan @ 10.11.2020, 16:52) *
Ростелеком свои правила диктует
СС, которые на 2м закопаны РТК ? Тогда резонно к ним за пояснениями к их правилам обратиться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 11.11.2020, 17:02
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(с2н5он @ 10.11.2020, 18:44) *
тогда об чём вопрос?

не хотите прокладывать силовой под связным?..
проложите по верху, хозяин - барин, как говорится.. тем более сейчас такие времена, что на нормативы и правила все яростно забивают... год проработает и ладно..
п.с. старый анекдот, на новый лад: ..А через год или директор поменяется, или меня сократят, или предприятие ликвидируется... icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Ixtim - 11.11.2020, 17:05


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 11.11.2020, 18:11
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Ixtim @ 11.11.2020, 17:02) *
не хотите прокладывать силовой под связным?..
проложите по верху, хозяин - барин, как говорится.. тем более сейчас такие времена, что на нормативы и правила все яростно забивают... год проработает и ладно..
п.с. старый анекдот, на новый лад: ..А через год или директор поменяется, или меня сократят, или предприятие ликвидируется... icon_biggrin.gif

Не хочу до абсурда доводить, в ПУЭ прописано что сети связи должны быть выше, а при прокладке новых силовых кабелей - это сложно реализовать, опасаемся порвать кабель сетей связи толстыми силовыми кабелями если под него нырять придется.
Ищу противовес правилам, а его нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 11.11.2020, 18:47
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Dimich-krutan @ 11.11.2020, 19:11) *
Ищу противовес правилам, а его нет.

Качественное проектирование и грамотная организация работ.. и не надо икать никаких противовесов правилам... icon_wink.gif
п.с. кроилово ведёт к попадалову..


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.11.2020, 20:03
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ixtim @ 11.11.2020, 18:47) *
Качественное проектирование и грамотная организация работ..
Организация работ зачастую от проектировщика не зависит. Дмитрий опасается, и вполне резонно, как бы не прилетело замечание на основе ПУЭ. Сколько бы не судачили о никчемности, устарелости, приоритете тех.регламентав... ПУЭ по-прежнему в перечнях Ростехнадзора, коими руководствуются при приёмке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.11.2020, 22:14
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22760
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



всё таки исходите из того, то данное требование для стеснённых условий, не вижу смысла при ГНБ на глубине кабеля связи 4 м. лезти под него силовым, если КЛ рядом другое дело - сверху меньшее напряжение, есть логика
ну поинтересуйтесь в РТН, только вопрос правильно задайте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 12.11.2020, 7:25
Сообщение #16





Гости






Цитата(Dimich-krutan @ 11.11.2020, 9:41) *
при этом кабель связи должен быть расположен
выше силового кабеля.

вообще то логичное требование - чем глубже лежит кабель, тем меньше риск повреждения его при земляных работах. А приоритет силового высоковольтного кабеля всяко должен быть выше, чем кабеля связи. И починить кабель связи, в случае чего, по любому проще, чем высоковольтный силовик, не надо подкапываться под силовой. имхо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.11.2020, 7:34
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22760
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ПУЭ не предусматривает риски повреждения от взаиморасположения, от безопасности - другое дело...имх


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.11.2020, 7:40
Сообщение #18





Гости






все риски всегда на пользователях icon_wink.gif сильно сомнительно, что получится притянуть ПУЭ. icon_lol.gif имхо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.11.2020, 9:09
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17035
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Только для сравнения, вне земли:
"2.3.120. В кабельных сооружениях ..:
1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями."
И в то же время:
"3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой."

Цитата(Dimich-krutan @ 11.11.2020, 18:11) *
Не хочу до абсурда доводить, в ПУЭ прописано что сети связи должны быть выше, а при прокладке новых силовых кабелей - это сложно реализовать, опасаемся порвать кабель сетей связи толстыми силовыми кабелями если под него нырять придется.
Ищу противовес правилам, а его нет.
Вариант - согласовать с владельцем кабеля связи использование футляра в месте пересечки для возможности замены без раскопки.

Действующий РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети
В справочном приложении Д есть примечание "2. Кабели и кабельная канализация прокладывается: ... - выше и ниже кабелей связи и силовых кабелей, продуктопроводов, газопроводов, нефтепроводов и теплосети".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.11.2020, 9:53
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22760
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тем более в РД есть ссылка на ПУЭ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 14:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены