Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Муфта из сшитого полиэтилена
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Влад_*
Здравствуйте, при монтаже муфты не убрали полупроводящий слой что будет?
с2н5он
небрежное снятие полупроводящего слоя и наличие загрязнений могут привести к сокращению срока службы муфты и пробоям
Гость
Цитата(Гость_Влад_* @ 4.11.2020, 15:58) *
Здравствуйте, при монтаже муфты не убрали полупроводящий слой что будет?

Отрезали ровно столько сколько нужно для наконечника
Спец ножом полупроводящий слой не сняли, просто очистили конец для наконечника
Будут последствия?
с2н5он
к производителю лучше обратитесь
Электромонтёр
Вы прикалываетесь?Если вы этот слой не снимете то даже испытание не проведёте не то что включите его в работу.Ножи эти не зря ж придумали. Или вы его уже подключили и сейчас думаете а сколько он протянет? ))
Гость
Да вот переживаю что будет испытания ещё впереди не знаю что делать
dpm
Ваш кабель не пройдет в/в испытания. Ни СНЧ ни постоянкой.
egida07
При испытаниях сразу же пробьет на экран! Пробивает даже если сняли полупроводник , но остались частичные крапления . Недавно попался кабель , на котором полупроводник как чулок снимается без спец. ножа.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.