Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Муфта из сшитого полиэтилена , Помогите

Гость_Гость_Влад_*_*
сообщение 4.11.2020, 15:58
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, при монтаже муфты не убрали полупроводящий слой что будет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.11.2020, 16:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22792
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



небрежное снятие полупроводящего слоя и наличие загрязнений могут привести к сокращению срока службы муфты и пробоям


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.11.2020, 16:13
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_Влад_* @ 4.11.2020, 15:58) *
Здравствуйте, при монтаже муфты не убрали полупроводящий слой что будет?

Отрезали ровно столько сколько нужно для наконечника
Спец ножом полупроводящий слой не сняли, просто очистили конец для наконечника
Будут последствия?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.11.2020, 16:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22792
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



к производителю лучше обратитесь


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 4.11.2020, 19:53
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Вы прикалываетесь?Если вы этот слой не снимете то даже испытание не проведёте не то что включите его в работу.Ножи эти не зря ж придумали. Или вы его уже подключили и сейчас думаете а сколько он протянет? ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.11.2020, 9:27
Сообщение #6





Гости






Да вот переживаю что будет испытания ещё впереди не знаю что делать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpm
сообщение 5.11.2020, 13:03
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Ваш кабель не пройдет в/в испытания. Ни СНЧ ни постоянкой.

Сообщение отредактировал с2н5он - 5.11.2020, 13:10


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
egida07
сообщение 10.11.2020, 10:12
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 22.3.2018
Пользователь №: 53861



При испытаниях сразу же пробьет на экран! Пробивает даже если сняли полупроводник , но остались частичные крапления . Недавно попался кабель , на котором полупроводник как чулок снимается без спец. ножа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 7:11