Цитата(Сунцов Денис @ 21.10.2020, 6:04)

Гена 5 кВА, значит максимальный ток одной фазы = 5000/220/3=7,6 А, что соответствует 1,67 кВА.
Маловато будет.
Для повышения мощности 1-фазной нагрузки можно взять 380 В (2 фазы) и подключить к ним однофазный тр-р 380/220 В.
В этом случае от гены можно получить мощность = 7,6 А х380 В = 2,9 кВА.
Если у Вас есть 3-х фазный тр-р 380/220, его обмотки нужно переключить таким образом, чтобы получился 1-фазный 380/220.
Часть обмоток при этом использоватся не будет.
Если Вы не сильны в электротехнике, для переключения обмоток найдите электрика, понимающего суть проблемы.
По такой схеме с 2-мя фазами 380в у меня как раз работает мануфактурный итальянский сварочный трансформатор. Пробовал варить от гены на 80А и 90А - нормально вытягивает и автоматика его не глушит.
Как имеющийся ТСЗИ 3-х фазный сделать однофазным для меня пока загадка. Смотрел схемы и не особо понял.
Найти электрика, кто разбирается в таких схемах на даче (глухая деревня, а не снт) не реально по этой причине и обратился на форум, где спецы могут проконсультировать.
Цитата(Сунцов Денис @ 21.10.2020, 9:56)

Можно еще проще, если тр-р уже собран на напряжение 380/220.
На вторичке будет фазное 127, линейное 220.
Просто подключаем нагрузку к 2-м фазам и имеем 220 В.
Но подключать можно будет не 2,5 кВт, а только 1,5 кВт, т.к. каждая обмотка рассчитана на ток не более 6,6 А
Да о такой схеме я уже подумал. Но 1.5квт очень мало. Хотя бы 2квт. (Насос дровяного котла, насос в колодце, холодильник, усилитель для LTE антенны и телевизор - не хватит 1.5)
Обмотки трансформатора на текущий момент и первичная и вторичная собраны в звезду (380/220 видимо заводской вариант - стоят шины как на фото)
Цитата(гудвин 30 @ 21.10.2020, 9:20)

Какого рода нагрузка 220в 2.5-3кВт.
А так вот варианты подключений.
3-й снизу вариант включения (зигзаг) так понимаю то что мне нужно?
Цитата(гудвин 30 @ 21.10.2020, 9:20)

Какого рода нагрузка 220в 2.5-3кВт.
А так вот варианты подключений.
Т.е. получается схема обмотки НН зигзаг с нулем, где XYZ на шину, C на корпус нулим и нагрузку снимаем с AB, так? При этом на ВВ обмотке грузим равномерно 3 фазы, а на НН используем весь ресурс транса на 2.5 квт?