Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Трансформатор ТСЗИ советский , Подкючение однофазной нагрузки к 3-х фазному генератору на даче

vHunter
сообщение 20.10.2020, 23:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 20.10.2020
Пользователь №: 57779



Добрый день.

Имеется генератор 5кВа дизельный для дачи 3-х фазный, есть необходимость снять с него однофазную нагрузку примерно 2.5-3 киловата, для этих целей был куплен на авито советский трансформатор ТСЗИ-2,5 380-220/220-127. Как включать на вход 3 фазы звездой разобрался, но на выходе 3 фазы 230Вольт, вот как подключить однофазную нагрузку так и не смог понять. Насколько мне удалось выяснить такие трансформаторы использовали когда то РЖД и военные для 3-х фазного инструмента 220 вольт.
Где то на форуме видел кто то писал, что путем зануления одной из фаз на выходе можно получить однофазный выход, но не совсем понял как это реализовать и какую нагрузку тогда вытянет трансформатор.
Подскажите пожалуйста как это реализовать и какая при этом нагрузка на генератор будет?

Спасибо.

Сообщение отредактировал vHunter - 20.10.2020, 23:18
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
Прикрепленное изображение
720 x 1280 (100.9 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 21.10.2020, 6:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Гена 5 кВА, значит максимальный ток одной фазы = 5000/220/3=7,6 А, что соответствует 1,67 кВА.
Маловато будет.
Для повышения мощности 1-фазной нагрузки можно взять 380 В (2 фазы) и подключить к ним однофазный тр-р 380/220 В.
В этом случае от гены можно получить мощность = 7,6 А х380 В = 2,9 кВА.
Если у Вас есть 3-х фазный тр-р 380/220, его обмотки нужно переключить таким образом, чтобы получился 1-фазный 380/220.
Часть обмоток при этом использоватся не будет.
Если Вы не сильны в электротехнике, для переключения обмоток найдите электрика, понимающего суть проблемы.

Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 21.10.2020, 6:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 21.10.2020, 9:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Какого рода нагрузка 220в 2.5-3кВт.
А так вот варианты подключений.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.10.2020, 9:23
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
Прикрепленное изображение
414 x 571 (64.25 килобайт)
 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TSZI.pdf ( 498.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 21.10.2020, 9:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Можно еще проще, если тр-р уже собран на напряжение 380/220.
На вторичке будет фазное 127, линейное 220.
Просто подключаем нагрузку к 2-м фазам и имеем 220 В.
Но подключать можно будет не 2,5 кВт, а только 1,5 кВт, т.к. каждая обмотка рассчитана на ток не более 6,6 А

Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 21.10.2020, 9:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vHunter
сообщение 21.10.2020, 11:11
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 20.10.2020
Пользователь №: 57779



Цитата(Сунцов Денис @ 21.10.2020, 6:04) *
Гена 5 кВА, значит максимальный ток одной фазы = 5000/220/3=7,6 А, что соответствует 1,67 кВА.
Маловато будет.
Для повышения мощности 1-фазной нагрузки можно взять 380 В (2 фазы) и подключить к ним однофазный тр-р 380/220 В.
В этом случае от гены можно получить мощность = 7,6 А х380 В = 2,9 кВА.
Если у Вас есть 3-х фазный тр-р 380/220, его обмотки нужно переключить таким образом, чтобы получился 1-фазный 380/220.
Часть обмоток при этом использоватся не будет.
Если Вы не сильны в электротехнике, для переключения обмоток найдите электрика, понимающего суть проблемы.



По такой схеме с 2-мя фазами 380в у меня как раз работает мануфактурный итальянский сварочный трансформатор. Пробовал варить от гены на 80А и 90А - нормально вытягивает и автоматика его не глушит.

Как имеющийся ТСЗИ 3-х фазный сделать однофазным для меня пока загадка. Смотрел схемы и не особо понял.

Найти электрика, кто разбирается в таких схемах на даче (глухая деревня, а не снт) не реально по этой причине и обратился на форум, где спецы могут проконсультировать.

Цитата(Сунцов Денис @ 21.10.2020, 9:56) *
Можно еще проще, если тр-р уже собран на напряжение 380/220.
На вторичке будет фазное 127, линейное 220.
Просто подключаем нагрузку к 2-м фазам и имеем 220 В.
Но подключать можно будет не 2,5 кВт, а только 1,5 кВт, т.к. каждая обмотка рассчитана на ток не более 6,6 А



Да о такой схеме я уже подумал. Но 1.5квт очень мало. Хотя бы 2квт. (Насос дровяного котла, насос в колодце, холодильник, усилитель для LTE антенны и телевизор - не хватит 1.5)
Обмотки трансформатора на текущий момент и первичная и вторичная собраны в звезду (380/220 видимо заводской вариант - стоят шины как на фото)

Цитата(гудвин 30 @ 21.10.2020, 9:20) *
Какого рода нагрузка 220в 2.5-3кВт.
А так вот варианты подключений.



3-й снизу вариант включения (зигзаг) так понимаю то что мне нужно?

Цитата(гудвин 30 @ 21.10.2020, 9:20) *
Какого рода нагрузка 220в 2.5-3кВт.
А так вот варианты подключений.



Т.е. получается схема обмотки НН зигзаг с нулем, где XYZ на шину, C на корпус нулим и нагрузку снимаем с AB, так? При этом на ВВ обмотке грузим равномерно 3 фазы, а на НН используем весь ресурс транса на 2.5 квт?

Сообщение отредактировал vHunter - 21.10.2020, 11:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 21.10.2020, 12:40
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Т.е. получается схема обмотки НН зигзаг с нулем, где XYZ на шину, C на корпус нулим и нагрузку снимаем с AB, так? При этом на ВВ обмотке грузим равномерно 3 фазы, а на НН используем весь ресурс транса на 2.5 квт?
Хоть зигзаг с нулем хоть звезда с нулем получите 127вольт.Вам нужно хоть звезда хоть зигзаг использовать две обмотки.для получения 220в.примерная схема на звезда звезда.Лампочки это ваши нагрузки, распределенные примерно равномерно по фазам ,запитанные отдельно друг от друга.т-е 3 линии питания.по 220в.В вашем случае выгоднее собрать звезда зигзаг это схема для неравномерной нагрузки.Т-Е будет вот так, после соеденения зигзаг, одна линия с и b? вторая линия b и a, третья линия c и a.
Хотя нужно уточнить есть ли именно в вашем случае возможность собрать зигзаг.Если выходных проводов с каждой обмотки только 2 то ни какого зигзага.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.10.2020, 13:20
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 79%
Прикрепленное изображение
459 x 387 (71.61 килобайт)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
Прикрепленное изображение
927 x 553 (258.59 килобайт)

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vHunter
сообщение 21.10.2020, 13:15
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 20.10.2020
Пользователь №: 57779



Т.е. с каждой розетки по чуть чуть))))) По факту тогда и транс не нужен, я и так могу с каждой фазы снимать по 1,5квт фазной напруги без каких либо преобразований.
Как раз транс этот и задумывался для того, что бы иметь не 3 розетки по 1,5 квт, а одну розетку на 2,5/3 квт))) Потребители с нелинейной нагрузкой, так что перекос фаз и скачки напряжения будет обеспечен в той схеме что вы описали, тоже самое что напрямую с гены 3 фазы распределить.
Тут больше цель получить из ТСЗИ некое подобие симметрирующего транса насколько это технически возможно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 21.10.2020, 13:22
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Тут больше цель получить из ТСЗИ некое подобие симметрирующего транса насколько это технически возможно.
Не возможно.
По вашей задумке обЪеденить все три Фазы в одну можно при помоши диодного моста собранного по схеме Ларионова.Но на выходе получите под 300в постоянки. https://en.ppt-online.org/30198

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.10.2020, 13:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vHunter
сообщение 21.10.2020, 13:55
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 20.10.2020
Пользователь №: 57779



В целом понятно.

Остается вариант снимать нагрузку с линейного напряжения на обмотке НН как и был приведен пример выше.
Либо искать механический советский инвертор.


Всем спасибо!

Цитата(гудвин 30 @ 21.10.2020, 12:40) *
Т.е. получается схема обмотки НН зигзаг с нулем, где XYZ на шину, C на корпус нулим и нагрузку снимаем с AB, так? При этом на ВВ обмотке грузим равномерно 3 фазы, а на НН используем весь ресурс транса на 2.5 квт?
Хоть зигзаг с нулем хоть звезда с нулем получите 127вольт.Вам нужно хоть звезда хоть зигзаг использовать две обмотки.для получения 220в.примерная схема на звезда звезда.Лампочки это ваши нагрузки, распределенные примерно равномерно по фазам ,запитанные отдельно друг от друга.т-е 3 линии питания.по 220в.В вашем случае выгоднее собрать звезда зигзаг это схема для неравномерной нагрузки.Т-Е будет вот так, после соеденения зигзаг, одна линия с и b? вторая линия b и a, третья линия c и a.
Хотя нужно уточнить есть ли именно в вашем случае возможность собрать зигзаг.Если выходных проводов с каждой обмотки только 2 то ни какого зигзага.


Проводов с каждой обмотки только два, получается вариантов не много, остается только звезда
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 21.10.2020, 17:30
Сообщение #10





Гости






Цитата(vHunter @ 21.10.2020, 13:15) *
Как раз транс этот и задумывался для того, что бы иметь не 3 розетки по 1,5 квт, а одну розетку на 2,5/3 квт)))

Такие преобразования только через звено постоянного тока, т.е. через электронную инверторную схему, как в трехфазных ИБП для серверных, например.
Или мотор-генератор, как делали в прошлом веке.
На базе трансформаторов - никак.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vHunter
сообщение 21.10.2020, 20:59
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 20.10.2020
Пользователь №: 57779



Цитата(Гость_Дачник_* @ 21.10.2020, 17:30) *
Такие преобразования только через звено постоянного тока, т.е. через электронную инверторную схему, как в трехфазных ИБП для серверных, например.
Или мотор-генератор, как делали в прошлом веке.
На базе трансформаторов - никак.



Да я уже понял. Можно конечно еще механическим путем преобразовывать, но готового решения не нашел.
Просто в электрике не очень силен, хоть и в ИТ работаю и как раз одно время бесперебойники 3-х фазные конфигурил (APC Symmetra), но стащить такой не удалось)))

Сообщение отредактировал vHunter - 21.10.2020, 20:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 21.10.2020, 21:41
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2335
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(vHunter @ 21.10.2020, 13:15) *
Тут больше цель получить из ТСЗИ некое подобие симметрирующего транса насколько это технически возможно.

Есть контора предлагающая "ТРАНСФОРМАТОРЫ 3UI (ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ 3 ФАЗЫ В 1 ФАЗУ)", можно конечно созвониться и интересующее уточнить, но цена, не соскучишься.
Не ради рекламы : https://www.mege.ru/catalog/transformatory_..._3kh400_1kh230/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 22.10.2020, 5:38
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Есть еще один вариант. Вскрыть барно генератора, и, если туда выходят все 6 выводов обмоток, переключить их со звезды на треугольник.
Тогда гена будет выдавать линейное 220 В, и можно отбирать мощность 2,9 кВА с двух фаз.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 22.10.2020, 16:33
Сообщение #14





Гости






Цитата(eugevict @ 21.10.2020, 21:41) *
Есть контора предлагающая "ТРАНСФОРМАТОРЫ 3UI (ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ 3 ФАЗЫ В 1 ФАЗУ)"
Интересно почитать принцип действия этого устройства. Как-то не очень укладывается в голове, да ещё и с КПД 98%. А какая фаза (на оси времени) при этом получается на выходе, относительно входных L1,L2,L3 ? И это для любой нагрузки? Муть какая-то.
Кто-нибудь в курсе, поделитесь, пожалуйста?

А то я городил целый электронный агрегат из списанных УПСов, чтобы получить из трёх дохлых сельских фаз одну нормальную... Спрашивается, зачем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 22.10.2020, 16:50
Сообщение #15





Гости






Скорее всего это маркетинговое название старого доброго симметрирующего трансформатора. Но это не совсем то, что нужно автору темы и решает задачу лишь в некоторой мере.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 22.10.2020, 18:42
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2335
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость_Дачник_* @ 22.10.2020, 16:33) *
Интересно почитать принцип действия этого устройства. Как-то не очень укладывается в голове, да ещё и с КПД 98%. А какая фаза (на оси времени) при этом получается на выходе, относительно входных L1,L2,L3 ? И это для любой нагрузки? Муть какая-то.
Кто-нибудь в курсе, поделитесь, пожалуйста?

На этот транс выдан патент, сегодня нашел, но еще не читал.
Нашел человека который такой транс сварганил, вот что пишет:
Все получилось.
Напряжение на вторичке подобрал 222 вольта.
Все отлично работает, генератор в ошибку не выпадает, перекоса фаз не чухает, транс трудится на славу, схема рабочая.
Варить теперь одно удовольствие.
Станки работают (которые однофазные).
Я доволен.


Вот как-то так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vHunter
сообщение 23.10.2020, 10:02
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 20.10.2020
Пользователь №: 57779



Цитата(Гость_Дачник_* @ 22.10.2020, 16:33) *
Интересно почитать принцип действия этого устройства. Как-то не очень укладывается в голове, да ещё и с КПД 98%. А какая фаза (на оси времени) при этом получается на выходе, относительно входных L1,L2,L3 ? И это для любой нагрузки? Муть какая-то.
Кто-нибудь в курсе, поделитесь, пожалуйста?

А то я городил целый электронный агрегат из списанных УПСов, чтобы получить из трёх дохлых сельских фаз одну нормальную... Спрашивается, зачем?



Для дачи оч круто найти APC Smart-UPS 8000VA/6400W (surt8000XLI ) он уже на выходе одну фазу выдает. Есть еще 10000-ки такие же. Правда девайсы довольно редкие и найти сложно. Барахольщики на Авито много денег за такие девайсы просят.

Цитата(Сунцов Денис @ 22.10.2020, 5:38) *
Есть еще один вариант. Вскрыть барно генератора, и, если туда выходят все 6 выводов обмоток, переключить их со звезды на треугольник.
Тогда гена будет выдавать линейное 220 В, и можно отбирать мощность 2,9 кВА с двух фаз.


На выходе будет тот же самый 3-х фазный вариант но с 220 линейныйм. Бестолку. Либо обмотки пересобирать по цепочке, что бы получить однофазный альтернатор, но это потеря мощности в 2 раза. (схемы такие видел в интернете)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.10.2020, 0:13
Сообщение #18





Гости






Цитата(vHunter @ 20.10.2020, 23:12) *
... есть необходимость снять с него однофазную нагрузку примерно 2.5-3 киловата, ...

Может здесь что-то найдёте: //inter-electro.com/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=29270583&utm_content=4620464027&utm_term=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%20%D1%84%D0%B0%D0%B7&source_type=context&source=zen.yandex.ru&yclid=6293771153845553522
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 25.10.2020, 8:47
Сообщение #19





Гости






Так покорежить отображение ветки одной ссылкой - это надо уметь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 25.10.2020, 9:27
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1069
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(vHunter @ 21.10.2020, 14:11) *
По такой схеме с 2-мя фазами 380в у меня как раз работает мануфактурный итальянский сварочный трансформатор. Пробовал варить от гены на 80А и 90А - нормально вытягивает и автоматика его не глушит.

Как имеющийся ТСЗИ 3-х фазный сделать однофазным для меня пока загадка. Смотрел схемы и не особо понял.

Найти электрика, кто разбирается в таких схемах на даче (глухая деревня, а не снт) не реально по этой причине и обратился на форум, где спецы могут проконсультировать.

Получается, что данную мощность у вас потребляет сварочник? Всё остальное по нагрузке в доме вас устраивает.
Продвинутые сварочники выпрямляют входное напряжение, а затем преобразуют его на высокой частоте в низкое рабочее. Может вам пойти другим путём: подправить схему вашего сварочника на 3 входные фазы, которые равномерно через диоды будут питать выпрямленную ступень. Тогда нужен ли вам трансформатор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 9:17
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 