Добрый день.
Имеется контур заземления выполненный из труб, длинна в среднем 9 м, расстояние между трубами 1L, по расчетам получается 0,73 Ом сопротивление ЗУ. Грунт двухслойный 2,5 м отсыпка из песка, далее идет естественный грунт с УСГ порядка 60 Ом*м. При измерении сопротивления смонтированного ЗУ показывает 10 Ом. Факторов миллион, неправильные данные по УГС, ошибка в расчетах и т.д. но интересует такой вопрос. При измерении сопротивления ЗУ электроды забиваются в насыпной грунт т.е. песок (длина электрода измерения 1м), правильные ли при этом будет измерение? Или же надо постараться электродами измерения достать до естественного грунта? Так как основной упор делался на растекания тока в естественном грунте.